Nmodbus применял для стендовых проектов на .NET. В принципе работает
Запись в MySQL - проще некуда
Тип: Сообщения; Пользователь: e.filatov
Nmodbus применял для стендовых проектов на .NET. В принципе работает
Запись в MySQL - проще некуда
Добрый день.
ТРМ202 используется в стенде прогона шлюзов Пх210... и там настройки 115200 8N1. Чего то я не помню, чтобы там всё жёстко было зашито.
Ещё раз повторяю - все свои обсуждения по поводу тем, не относящихся к теме топика, ведём в курилке, либо в ЛС.
А мне лично, очень импонирует то, что вы пытаетесь донести разработку алгоритмов с помощью теории полей и комплексных чисел. НО....!!!
Если вы заметите - сейчас порог вхождения в автоматизацию...
Ребята, давайте тему кредитов у Дяди Сёмы обсуждать в курилке.
Дело не столько в атестации, сколько в оснащении прозводства и отработки процесса изготовления.
Видимо юмор тут не слишком понимают.
Зайдём с другой стороны - пообещать космические ТТХ и сделать за 1кк деревянных - непроблема.
Но рынок хочет всё и за 3 копейки.
Сейчас работаем над...
Да. ;)
Я предпочту избежать спойлеров с точки зрения тех. характеристик. А то конкуренты не дремлют
Добрый день.
Пожалуйста, опишите своё видение более подробно.
Стоит учитывать, что ПВ210 является мастером в сети RS485
Вы меня конечно извините, но у 411-го нету RS485, только Ethernet.
В среднем я с ПК выжимал до 300 пакетов в секунду
1. Что ж у Вас там за LED, если Вам 0,8А не хватает? Или вы решили в режим верх-низ перевести и только 0.1А тянуть в угоду красивым фронтам?
2. Про память не скажу, всё зависит частоты записи,...
Добрый день.
После изменения кол-ва параметров прибору необходимо переподключаться к серверу для обновления карты опроса.
Да, действительно ПВ210 не реагирует на данную команду.
Однако прибор...
Добрый день.
В понедельник проверим данный момент.
Я вам открою один небольшой секрет - даже при прошивке по USB загрузчик будет думать, что вы прошиваете по RS232.
А вот почему прибор умер после перепрошивки - вопрос интересный
Добрый день
Любое устройство, поддерживающее протокол Modbus RTU/ASCII по интерфейсу RS485 можно подключить к облачному сервису.
Однако стоит учесть, что карту регистров прибора придётся вбивать...
"Надо было ставить МЭ210-701"
На самом деле сложно Вам чем то помочь, не находясь рядом с объектом
Насколько я помню, 101-й не очень любит, когда ему в режиме измерения тока подают напряжение
тут может помочь dsyabitov, теоретически он может посмотреть - что именно сервису не нравится
Добрый день.
Для помощи в решении вашей проблемы необходима дополнительная информация:
- зарегистрирован с данным IMEI хоть 1 прибор?
- существует в карте регистров хотя бы 1 параметр?
-...
Можно просто прямо на шину повесить и открыть любой терминал на ПК (Pytty и т.д.) и смотреть посылки
Рад за Вас, жаль, что при разработке такое не канает
Маловероятно. Я бы сказал...
capzap намекает на то, что чисто теоретически у Вас может физически не работать канал RS485 на каком либо из устройств.
С другой стороны вы правы - ПЕ и ПВ никак не отличаются в настройке.
По...
Модель реле в студию.
Обязательное требование - наличие оф. дистрибьютора на территории РФ.
Отталкиваясь от Вашего пожелания я Вам смогу назвать примерную цену и кол-во IO в одном модуле.
Если я правильно помню, повышенное напряжение используется для контроля обрыва входа.
Завтра постараюсь точнее глянуть схему
Добрый день
Под режимом G2 вы подразумеваете 2G сеть?
Если так - то да. Sim карта должна уметь работать в 2G сетях.
Как ни странно - я кроме TELE2 не слышал ограничение на использование 2G
у модулей есть переменная, показывающая состояние работы с облаком
можете попытаться помониторить её с помощью ПЛК или подобного