Здравствуйте!
Импульсный вход частотного преобразователя может работать и с PNP и с NPN сигналами. Для подключения NPN-сигналов необходимо перевести второй DIP-переключатель в положение "ON" (по...
Тип: Сообщения; Пользователь: Гарчев Евгений
Здравствуйте!
Импульсный вход частотного преобразователя может работать и с PNP и с NPN сигналами. Для подключения NPN-сигналов необходимо перевести второй DIP-переключатель в положение "ON" (по...
Здравствуйте!
Скорее это не в погрешности дело, а в перерасчете измеренного значения под указанный Вами предел. Вы же подключаете и измеряете сопротивление, таким образом преобразовывать ничего ни...
Здравствуйте!
Про реализацию ПИД-регуляторов в устройствах ОВЕН можно почитать здесь - https://www.owen.ru/49.
А с перемычкой пробовали прошить? на зав. настройках скорость 9600.
еще в конфигураторе можно попробовать произвести инициализацию (меню "прибор/сервис/инициализировать прибор").
Аналогичная ситуация может быть и при удаленном управлении ...
Мое мнение, что если ТРМ136 предназначен для автономного управления, то не должно быть необходимости в управлении его выходными устройствами по RS. Ну да ладно ... если все-таки требуется удаленное...
Здравствуйте!
https://www.owen.ru/news/obnovlenie_trehelektrodnogo_konduktometricheskogo_datchika_urovnya_oven_dsp3
- такой не подойдет?
А какие условия перехода на удаленное/автономное управление? Какова задача в целом? В рабочем режиме объектом управляет ПР включая/выключая выходы ТРМ136, а при аварии управление переходит на ТРМ136?...
По протоколу ModBus, скорее всего никак! Может быть проще реализовать всю логику работы, в т.ч. и компараторов, в ПР200 (читать с ТРМ136 текущее значение входов, уставки и управлять выходами)?
Здравствуйте, коллеги!
В ТРМ138 (а значит и в ТРМ136, скорее всего) для того, чтобы была возможность управления выходами по RS, необходимо отключать компараторы (параметр AL.t=0). Проверьте этот...
про то, что будет достаточно одного регистра, похоже я наврал. С учетом точности параметра в 0.001, диапазон задания будет от -4999000 до +4999000, соответственно необходимо всегда обрабатывать 2...
Здравствуйте!
параметр 3-03 целочисленного формата и занимает 2 регистра - 3029 и 3030. Для работы с положительными значениями достаточно обработки одного регистра, какого именно, надо будет...
Уставка на запись доступна только в целочисленном формате, если необходимо работать также с дробными числами, используйте параметр "положение десятичной точки".
Здравствуйте!
Потому что для группы адресов регистров 0х1000...0х1010 доступно только чтение.
в регистре с адресом 1 лежит значение в целочисленном формате. Таким образом, либо замените real_input_module на register_input_module, либо укажите соответствующий адрес регистра (4105dec) для...
Создайте дополнительные внутренние переменные. Анализируйте переменную last error из модуля модбас мастера. Если значение этой переменной отлично от нуля и не сбрасывается в ноль в течении заданного...
сделайте все-таки проверку хэндла не только на неравенство с "-1", но и с "0" перед закрытием сокета и попробуйте. Скорее всего, проблема, как отмечал уже Артем, в закрытии закрытого сокета.
все тут много говорят про симуляцию входных сигналов, но онлайн-мониторинг ведь, на то и онлайн, чтобы отображать состояние входных сигналов непосредственно с контроллера, разве не так??? Мне...
Да, необходимо делать "Clean all" перед каждой компиляцией и загрузкой измененного проекта в ПЛК. Особенно, если изменения касались областей объявления переменных.
На предыдущей странице поднимался вопрос: "может ли код не правильно компилироваться?" - Может!!! И вирусы тут не при чем ... Для корректной компиляции кода после внесения каких-либо изменений...
Ну так функции открытия/закрытия порта много времени не занимают, и на сетевой обмен особого влияния не окажут ...
А на счет того, что не всегда помогает переоткрытие порта для RS485, то...
Но в этой теме речь идет про библиотеки,
Вот тут не понятно, все таки помогает или нет переоткрытие порта для RS485? И если помогает, то почему Вы не можете сделать закрытие/переоткрыие порта...
на вход PV_time подайте время измерения канала.
Видимо, у Вас старый прибор и в нем нет поддержки протокола ModBus (только ОВЕН). Новая прошивка не поможет, т.к. она не совместима с аппаратной частью старых приборов.
Если есть возможность, отправьте проект в техподдержку (support@owen.ru) с описанием проблемы, попросите поставить на несколько дней на тестирование.