Господа, G.Mark и rovki, спасибо за помощь, виноват в ситуации оказался ИБП60Б-Д9-24. Из четырех приборов ИБП60Б-Д9-24, которые были в наличии, два не могут запуститься с подключенной нагрузкой:...
Тип: Сообщения; Пользователь: Денис
Господа, G.Mark и rovki, спасибо за помощь, виноват в ситуации оказался ИБП60Б-Д9-24. Из четырех приборов ИБП60Б-Д9-24, которые были в наличии, два не могут запуститься с подключенной нагрузкой:...
Так, попробовал другой блок питания, и о чудо, все заработало. Подключил к ИБП60Б - контроллр ПЛК100-24.К.L - работает.
С первым разобрались, теперь воторой вопрос, почему ПР110-24.12Д.8Р не...
Уважаемые господа! Прошу помощи в сложившейся неприятной ситуации. Приобрел на днях три реле ПР110-24.12Д.8Р и комплекты для программирования ПР-КП10 и ПР-КП20. Соеденил кабеля для программирования,...
скажите, пожалуйста, андрей. программа тиражирования будет поддерживаить только плк63 или плк100, плк110 тоже?
Присоединяюсь. Возможность разбирать регистр типа Word побитно и собирать из виртуальных дискретных переменных в один регистр типа Word очень бы пригодилась.
Пробую пример SMS.rar при работе плк100 и терминала MC35I - не принимает Sms. Через гиппертерминал At командой +cmgd= удаляю Sms из памяти Sim карты - и пример работает и принимает и отправляет Sms....
Дмитрий, скажите, пожалуйста. А возможно ли добавить в Вашу scada следующие функции:
1. Добавить такой компонент, как "Динамическая текстовая метка" - т.е. компонент отображающий из массива строк...
Извините, если не в тему, но у меня тоже проблема при работе плк100 и указанного терминала - не принимает SMS. Через гиппертерминал AT командой +CMGD= удаляю SMS из памяти SIM карты - и пример...
Присоединяюсь к предыдущему вопросу - какой target нужно использовать для прошивки 2.10.9. Получили два ПЛК100 после ремонта с новой прошивкой, а официального релиза нет :(.
А что значит, - поддержка архивов ПЛК, можете рассказать чуть по подробнее? Как я понимаю - архив ПЛК - это файл сформированный в модуле Archiver или что то другое? И как это все работает, а главное...
данное поведение прибора - после первой программы предлагается 4-я, затем 7-я и т.д. тройками до 58 номера вместо 20-и. является особенностью программы контроллера - видимо разработчикам по мпр51...
Дмитрий, здравствуйте. Существует ли описание подключения и настройки дистанционного рабочего места в версиях SIMP Light PRO и SIMP Light ENT?? Если нет то немогли бы Вы в кратце описать, что и как?...
уважаемые господа! ответьте, пожалуйста, в чем может быть причина нашей проблемы? неисправность самого прибора? возможно ли вообще такое чтобы прибор сам останавливался посередине программы, причем...
Вопрос к техподдержке!
На объекте установлен прибор МПР51 - в нем реализована программа технолога - ступенчатое изменение температуры в термокамере. На сегодняшний день зафиксировано два факта...
Дмитрий, скачал новую версию Simplight 4, присваивание значений по умолчанию работает на пять. Но появились другие вопросы.
1. Как проверить работу web-сервера, его нужно где то в настройках...
дмитрий, спасибо за оперативность! будем ждать обновление...
Вопрос к miniscada, скажите, как продвигается реализация предложенной ранее функции присваивания значения по умолчанию при нажатии напанель? Очень хочется купить именно Ваш продукт, но без данной...
Ну тогда последний вопрос, как будут обстоять дела с обновлениями Вашего программного продукта. Т.е. если я сейчас приобрету у Вас Simp Light 4 без выше описанных функций, нужно ли мне будет еще раз...
И еще в догонку ;), возможно ли ограничение доступа к отдельным мнемосхемам/проектам в Мониторе? Если нет - хорошо бы иметь такую функцию. Например создаем две мнемосхемы, на одну из них...
Если это будет выглядеть как кнопка или панель с возможностью не отображать значение привязанного канала на мнемосхеме, как сейчас реалзован компонент "Панель", то насколько быстро Вы сможете внести...
miniscada.com, скажите а где можно поподробнее ознакомиться с описанием функции доступной в новой версии SIMP Light - Обратная связь (установка заданий регуляторов с ПК). Т.е. существет ли возможнось...
Тема закрыта. Разобрался, наконец :). Нужно внимательнее читать РЭ.
В режиме ModBus можно получать код исключительной ситуации из отдельного регистра. Так для входа №1 МВА8 это регистр 2, для...
Попробовал два варианта. Создал в конфигураторе Modbus мастера и подключил к нему сначала модуль MVA8, затем попробовал сконфигурировать UniversalModbusDevice. В первом случае - при замыкании датчика...
Господа, можно ли заставить работать функциональный блок DECODE_FLOAT если связать ПЛК100 и МВА8 по ModBus? Или может есть какой то другой способ контролировать обрыв датчика?
Да..., вижу придется все таки повышать квалификацию в данном вопросе и подключать к этому делу специалистов.
ASo, большое спасибо за информацию, пойду переваривать :).