Чисто практически.
Купите 2 4-х портовые MOXA. У них стандартный разъём DB-40, к которому легко припаять кабель, не используя "гидру". Я обычно припаиваю стандартный патчкорд, а 4 шины - на розетку...
Тип: Сообщения; Пользователь: ASo
Чисто практически.
Купите 2 4-х портовые MOXA. У них стандартный разъём DB-40, к которому легко припаять кабель, не используя "гидру". Я обычно припаиваю стандартный патчкорд, а 4 шины - на розетку...
И зачем этот баян?
Уж лучше гидроаккумулятор.
Скажем так, а зачем в этой схеме ТРМ вообще?
Или проверить правильность включения контроллера УКРМ - фазу и начало-конец обмоток ТТ.
А вот скажите, что за производство, что cos 0,27? Что такого индуктивного?
Кредиты можно и нужно обсуждать в курилке.
Но то,что первые задачи у ОВЕНа при разработке - экономические - это четко видно.
Типа, НИОКР будет стОить примерно столько, себестоимость изделия должна...
Естественно, понимаю.
Уберите у Сименса возможность постоянной перекредитовки==заведомо невозвратных кредитов - он банкрот.
Скорее, дело в экономике, ибо мы в стране без возможности эмиссии вне инфляции. Но это мало кто понимает.
Знаете, мне конкретно это не интересно.
Ясно, что если даже будет нарушение закона в рамках завода или ещё какой мелочи... То никому это не интересно. Потому что суд никому экономически не...
За сам МОДБАС точно никто никому не платит. Свободный протокол, см. modbus.org. За свои библиотеки модбас - как захочет автор библиотек. В смысле, за использование протокола не платит, но за...
Вот только котлы защищают тупыми и максимально надёжными механическими реле. Зачем переусложнять, если вычислений не нужно???
Потому что система безопасности должна быть до тошноты простой -> надёжной.
Вам поручили автоматизировать котельную, но знаний не хватает? Так найдите специалиста! Не хотите? Понимаю, вот другие поступают так же.
Именно термостат и реле давления. Причём сертифицированные для подобного применения.
Нормируете выходную величину в диапазон 0..1000 цельночисленный. Посылаете в регистры 0..5 можно групповым запросом.
Он не прибор безопасности котла!
Увы, но у ОВЕНа почти все специализировснные технологические контроллеры такие.
Сколько раз им говорил - ставить ТЗ и контролировать разработку должен отраслевой технолог.
Взрыв из-за чего был? Из-за реле finder?
Для 1 фазного проверьте начало и конец токового сигнала, для 3 фазного ещё и правильность подключения фаз.
Один раз при включении.
Вот и сообщите народу, почему цепи безопасности не сработали, если они на КТР никак не завязаны.
Ну так а я про что?
Использовать ЭТО даже для домашних поделок (цену не рассматриваем) - себе дороже по приключениям.
Софтлоджик тянет.
Но у инсата на это похоже нет сил. Десять лет - и в лучшем случае альфа.
Что значит - скрыть?
Вы не поняли.
Оплачивается рантайм КДС с некоторыми дополнительными модулями. И это за каждый выпущенный контроллер.
То есть, то что присутствует МОДБАС - это доп. плата за лицензию. Вы хотите...