Прямая ссылка на Руководство по эксплуатации, стр 198, указаны регистр ошибок и расшифровка аварий.
Однако не очень представляю как это аккуратно и гламурно сделать на ПР200, слишком много данных...
Тип: Сообщения; Пользователь: Sulfur
Прямая ссылка на Руководство по эксплуатации, стр 198, указаны регистр ошибок и расшифровка аварий.
Однако не очень представляю как это аккуратно и гламурно сделать на ПР200, слишком много данных...
А готовые корпуса на ДИН-реку чем не устраивают. Или несколько сот рублей являются огромными деньгами?
Точную модель ПЧ в студию пожалуйста.
Вариант А: читать из регистра ПЧ.
Вариант Б: свободнопрограммируемое реле в ПЧ запрограмирровать на любую ошибку, и этот сигнал завести на дискретный вход ПР.
Например такой:
53546
На счет надежности ПР из личного опыта.
Делал замену дискретно-релейных "мозгов" на ПР110 для не очень большого полуавтоматического деревянного фрезера. В станке стояли два двигателя - 3 и 7 кВт....
В принципе идея не лишена смысла. На светодиод вешается фотодиод, от которого работает реле времени. Программно в ПР рисуется неотключаемая моргалка с периодом допустим 1сек, реле времени работает по...
wad71
Может быть поставить большую красную кнопку, которая будет обесточивать все исполнительные устройства? Ну кроме устройств фиксации заготовки, если такое применяется.
Между переменной "сброс" и элементом "AND" (вероятно лучше здесь использовать элемент OR) надо поставить функциональный блок Rtrig.
Только через R-триггер. Иначе будет постоянный сброс, если переменная всегда будет в TRUE.
Алексей КИПОВЕЦ
Проще читать нужные данные сразу из регистров ПЧ.
Serrk
Варианты:
1. Резольвер подключается к соответствующему порту на приводе. Т. е. привод должен обладать таким функционалом. В некоторых приводах это встроенное, в некоторых - в виде...
Такой эффект наблюдался на "быстрых" выходах (DO1-DO4) ПЛК110 старой модели. Выхода активируются еще до запуска собственно ЦПУ ПЛК. Никак не лечится. Обычные выхода ведут себя как положено. Лечил...
Как минимум 0.3 туда-сюда.
Это уже не ко мне. До этой темы я и не подозревал о существовании этих регуляторов.
Создается переменная, например Tara.
По фронту нажатия 4 делаем Tara:=Ves.
Включаем оба клапана, клапан 1 работает до условия Ves>= 0.85*( Tara+Doza), клапан 2 работает до условия Ves>= Tara+Doza....
Иногда наблюдаются неточности и недосказанности в документации.
Получается, что симисторы в ключах должны быть на 500А. А с плавным пуском вполне можно обойтись на 100А.
Как предположение - с внутренним алгоритмом работы регулятора мощности. Применено аппаратное плавное увеличение мощности, что бы не получить аномальные токи, когда с нуля на сто процентов включаются...
По моему опыту подключение по LAN более надежно, и самое главное быстрее, чем по USB. То есть в разы меньшее время реакции на изменения переменных при мониторинге ПЛК.
Подключение по USB не является...
К вышесказанному.
Абсолютно не лишним будет экранировать кабель от ПЧ к двигателю. Это основной источник помех в радиодиапазоне.
Имелось в виду связь компьютер<>ПЛК. В этой серии наблюдалась нестабильная работа при подключении по USB. По LAN все было отлично.
По какому интерфейсу подключаетесь к ПЛК?
Проверьте состояние перемычки Х1 внутри корпуса прибора.
Из мануала, страница 42
Любой терморегулятор с выходом для ТТР. Если нужен плавный разогрев, то регулятор с программным разгоном, например ТРМ251.
Сами ТТР с дискретным управлением 3..30VDC. С двойным запасом по току....
ALEX_099
Лучше оптрон. Если нет желания возиться с самоделками, то в качестве оптрона можно использовать маломощные ТТР с дискретным управлением 5В.