нет, не планируется ( на данный момент и в ближайшее время точно нет)
Тип: Сообщения; Пользователь: Яшина Татьяна
нет, не планируется ( на данный момент и в ближайшее время точно нет)
А связь с удаленным ПК у вас есть? Пинг идет?
Попробуйте в настройках Modbus Slave в панели ( она же slave у вас?) установить галочку "Переставить Word в float". 45799
Для вещественных нужно использовать 10 функцию -запись в несколько регистров, т.к. флоат занимает 2 регистра.
Скорее всего нарушается порядок байт, если читаете ПЛК из панели типом данных mb_FLOAT32, попробуйте на запись тип mb_F32 - тот же флоат только с другим порядком байт.
Алармы генерируются по изменению, значения недостоверно\неисправно - это для двухпозиционных сигналов ( 1 0 - вкл, 0 1 - откл, 11 - неисправно, 00 - недостоверно). Про двухпозиционные ТС написано...
Нет, одновременно с сервером не надо. Глабольный опрос это и есть опрос сервером, эмуляция же - просто эмуляция, для отладки. В режиме опроса сервером все должно теперь быть ОК.
Попробуйте в карте адресов в модуле контроллеры поставить передачу параметров по изменению
Кнопка для перехода в карту адресов находится рядом с "построить конфигурацию". Редактировать можно сразу...
Здравствуйте
Пришлите скриншот для наглядности :)
И скриншот настройки опроса ОРС в модуле контроллеры.
В режиме глобального опроса в модуле контроллеры наблюдается такое же поведение?
Глубина хранения увеличивается до начала месяца, и данные удаляются по месяцам.
Например - глубина хранения архива 90 дней . 90 дней от сегодняшнего дня это 29 мая. Период округляется до начала...
Добавьте все свойства в каждый протокол - там будут параметры модема, и можно будет проанализировать поднялась связь или нет, либо посмотреть какую ошибку выдает модем.
Вложение не прикрепилось.
Покажите настройки соединений, и настройки протокола GPRS.
Тогда принцип работы как и с любым Modbus-slave устройством
Описываете карту адресов в удобном для вас виде - io-файл или шаблон в экселе, подгружаете его в телемеханику, и настраиваете опрос как...
Добрый день
Да, конечно есть.
Панель можно подключить по любому доступному интерфейсу (Ehternet \ rs485) , по протоколу Modbus. Панель может быть как мастером, так и слейвом.
Мы придерживаемся...
Добрый день.
Камеры настраиваются на сохранение кадров на FTP-сервере в определённую структуру каталогов.Объект "Точка видеонаблюдения" находит самый свежий кадр и показывает его на мнемосхеме.
...
Добрый день!
В данном приборе запись выходов реализована через слово, побитовой записи через 5 функцию Modbus нет, поэтому реализовано через аналоговое целочисленное значение.
Для записи в...
Добрый день
По какому интерфейсу\протоколу опрашиваете ПЛК160? Ethernet или RS-485?
Добрый день
Модуль история работает в демо-режиме согласно ограничениям демо -режима - 2 часа непрерывной полноценной работы.
Вариантов ошибки с базой данных может быть 2 - либо вы установили...
Пример настройки ПЛК110 (Codesys) как slave устройства показан в видео https://www.youtube.com/watch?v=WhldODV1Cco&list=PL2EcVEe6E9SB4F3WVm-MptpHA5ep0nrq5&index=8&t=0s
Добрый день
Вам нужно в кодесисе настроить нужные адреса для передачи по модбас наверх, т.к. контроллер ПЛК110[М02] будет slave-устройством относительно Телемеханики ЛАЙТ. То есть Телемеханика...
Эти теги вы добавляли через io или xls? С какого прибора считываете?
При описании тегов можно выбрать тип тега соответствующий, дата -время, DTI - по аналогии с DI/AII. Будет идентифицироваться...
Добрый день.
Возможно изменить порядок чтения слов через описание в io-файле. В модуле контроллеры есть специальная утилита, которая позволит вам конвертировать ваше описание тегов в xls в формат...
Добрый день.
Ряд уточняющих вопросов:
1. Чем вы пытаетесь подключиться? Опрос из модуля контроллеры или каким либо сторонним ПО?
2. Какая у вас версия ИС в ПЛК ? ( если не можете подключиться,...
Для начала уточню некоторые моменты относительно виртуальных контроллеров в Телемеханике.
Non-Target это эмулятор физического контроллера, обычно он используется для отладки проекта при...
Если вещественный то АОF ( Analog Output Float) , тип данных float, для вещественных функция записи 16 - т.к. это DWORD
Если целочисленный то АОI( Analog Output Integer) , тип данных int (если...