Прошить не удается. Отдали в ремонт, там сказали что они поменяли верхнюю плату, и что это скорее всего произошло из за того, что подключались " на горячую" . Но терзают меня сомнения. Я работал с...
Тип: Сообщения; Пользователь: Алексей Щербинин
Прошить не удается. Отдали в ремонт, там сказали что они поменяли верхнюю плату, и что это скорее всего произошло из за того, что подключались " на горячую" . Но терзают меня сомнения. Я работал с...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста решение проблемы. Купили новый ПЛК 110-60, включили, горят светодиоды: Работа,Связь, Питание. Попытался залить проект, не удалось. Нет связи. Подключались по USB....
Инкрементальный энкодер мне не подойдет.
Нет, не думал. Я понимаю ценность вещей, но ценообразование некоторых вещей для меня становится загадка. Я про преобразователь интерфейса SSI
И что, думаете что там не возникает погрешность!? Возникает, но там скорее всего вал крутится в одну сторону, а у меня не вал, а рычаг, который постоянно находится в плавающем положении. И...
К сожалению там нет нужной разрешающей способности. Энкрементальный энкодер не подходит из за своей способности к пропуску шагов. До запуска оборудования обнулить не проблема, но когда оно...
Спасибо! Можете по советовать преобразователь интерфейсов SSI/RS485
Желательно не дорогой.
Сегодня узнал цену преобразователя IV 251
Signal Converter
SSI => Analogue and SSI => Serial
и не...
Как вы считаете, если использовать преобразователь интерфейсов SSI в RS485, смогу ли я в этом случаи считать корректно?
с опросом пока не определился , но пока вырисовывается такая картина: С периодом в три секунды производить опрос.
усреднением значения
частота очень мала, приблизительно один раз в три секунды. На выходе мне нужно получить десятичное значение, которое с помощью не замысловатых математических действий будет преобразовываться в...
там даже не вал, а механизм некий. Энкодер отслеживает положение рычага, положение этого рычага зависит от некоторых физических свойств материала. этот рычаг ни чем не позиционируется, а только...
Разработчики компании Овен, и не только. Подскажите пожалуйста, возможна ли организация обмена информации между абсолютным энкодером с интерфейсом SSI, и Овен ПЛК без дополнительных модулей?
Спасибо! А ты(вы) работал (и) с абсолютными энкодерами?
Не стал заморачиваться и нашел более простое для себя решение, оно же по моему более верное. Нашел преобразователь интерфейсов SSI в RS485. Сейчас сделаю запрос цены и наличия.
Преобразователь...
Спасибо! Мало что понял, но все же.
SSI это интерфейс, который отсутствует в ПЛК Овен. Но теоретически мне кажется что должно получится опрос этого датчика с помощью ПЛК Овен. Хотя мне было бы...
Может я вообще не тем путем иду? У меня стоит задача в очень точном отслеживании положения вала. Вал по несколько раз в секунду может менять свое направления движения, и мне ни как нельзя пропустить...
Подскажите пожалуйста, есть ли в природе абсолютные энкодеры с параллельным интерфейсом на 17 бит? Где их можно купить?
И как подключать энкодеры с последовательным интерфейсом?
Какой там протокол...
С инкрементальными энкодерами они действительно не справятся, а вот с абсолютными энкодерами, думаю должны.
Энкодер еще не выбран, но на примете Абсолютный однобортный энкодер с полым сквозным валом AFS60-TGAM 131072
Доброго времени суток. Для разрабатываемого нами оборудования, требуется абсолютный энкодер с разрешением не менее 16 бит. Этот энкодер должен быть подключен к плк овен. На прямую, или через...
в ответ на команды из гипер терминала приходит квадратный корень в ответ. подскажите где косяк?
попробуй "OPM" там и в виде таблицы и в виде графика можно, и по отдельным каналам.
Всем привет! ПомоГите советом. Ситуация такова: есть панель оператора, плк100, Lectus, и пк с exel. Данные с панели поступают в плк, там они и обрабатываются, далее с помощью лектуса они поступают в...
Всех с прошедшими праздниками!
Для аналоговых входов лучше все таки использовать МВА.
У меня возникала подобная ситуация со входами. Меня спас МВА. Аналоговые входы в плк - " В Подарок". Так что на...