Добрый день!
Коллеги подскажите можно ли (если можно, то как) перешить контроллер ПЛК110-30-ТЛ[M02], что бы он стал ПЛК110-30[M02], без ТЛ, что бы его можно было программировать Codesys?
C...
Тип: Сообщения; Пользователь: plb
Добрый день!
Коллеги подскажите можно ли (если можно, то как) перешить контроллер ПЛК110-30-ТЛ[M02], что бы он стал ПЛК110-30[M02], без ТЛ, что бы его можно было программировать Codesys?
C...
Добрый день!
Давно не заходил - не увидел ответ.
Спасибо за прошивки - после праздников буду на объекте - залью - отпишусь.
Добрый день!
Тему можно закрывать - подобрал время между фреймами (в моем случае оказалось 50мс).
Леонид - большое спасибо за наводку.
Физически отключаю МК110-8Д.4Р - сразу начинает работать МЭ110.220-1М.
Грохнул ModBus slave устройство -МЭ110.220-1М перестает работать.
Время между фреймами у меня 10ms, увеличил до 20 -...
Само собой это все соблюдено.
Добрый день!
Столкнулся с проблемой совместной работы МЭ110-220.1М и МК110-8Д.4Р.
Приборы работают по протоколу Modbus.
Если включить по отдельности МЭ110-220.1М, МЭ110-220.3М и МК110-8Д.4Р - ...
Добрый день!
Целый день просидел с решением проблемы связи СПК 105 по RS485 и все по тому, что в инструкции к СПК1XX http://www.owen.ru/uploads/re_spc1xx_1590.pdf на стр.75 табл.Г1 не верно указан...