Добрый день.
Светодиоды должны гореть от подачи напряжения.
Данный ПЛК нужно будет отдать в СЦ, для ремонта внутреннего БП.
Тип: Сообщения; Пользователь: Пантелеев Дмитрий
Добрый день.
Светодиоды должны гореть от подачи напряжения.
Данный ПЛК нужно будет отдать в СЦ, для ремонта внутреннего БП.
Здравствуйте. Можно с МСД200 считывать текущие оперативные данные через АС4 с помощью ОРС сервера + Скада системы и строить график в онлайн режиме.
Если вдруг компьютер выключится, то МСД200...
Добрый день. Данный прибор не поддерживает групповое чтения регистров.
По-второму вопросу: Верно, тип данных там unsigned long, который позволяет выводить такое число. Сброс числа происходит при...
Залил Ваш проект в свой ПЛК 63. Модем ПМ01 2019 года выпуска с модулем SIM800. В логе тоже самое, что и у Вас на ПЛК110.
50616
У контроллера модификации М02 такой возможности нет. Соединение с интернетом можно отслеживать опрашивая какую-либо меняющуюся переменную.
Отлично, были неправильные адреса. Это видно в Вашем сообщении. У ТРМ был 16, а в МСД - 18.
У Вас могут быть несколько проблем.
1) Сетевые настройки МСД200 и ТРМ не совпадают, либо сскорость не так, или протокол.
2) Настройки МСД200 неправильные, в той теме, что по ссылке есть готовая...
Добрый день.
1)Используйте режим Slave_Ext.
2) Причина из-за которой файл не открывается - он содержит строки с одинаковым временем. Такого не должно быть....
Добрый день. Скорость должна быть 115200.
https://owen.ru/product/pm01/example посмотрите примеры. Для ПЛК110 М02 выход в интернет осуществляется по-другому.
Такого ограничения нет.
Верно, нужна перемычка.
Снимите лог обмена между ПЛК и модемом и вышлите на почту d.panteleev@owen.ru
1) Проверьте кабель КС1. Прозвоните его.
2) Он должен быть вставлен в ПЛК до включения контроллера в сеть.
3) Попробовать другой переходник.
И самое главное, убедиться, что в Codesys верные...
Модули МХ210 добавляются автоматически. Выбираете тип прибора - МХ210.
Нужен Кабель Ethernet crossover
Вышлите сюда архив.
Вообще что нужно сделать:
Вам необходимо:
1) Настроить МСД для Вашей задачи.
2) Удалить с SD карты существующий архив.
3) Подождать, пока МСД создаст новый архив
Пока снимать не планируем.
Здравствуйте. Скорее всего у Вас старая версия РЭ. Мы все поправили. Высылаю выдержку из РЭ.
6.3.1 Раздел «Настройка времени и даты» выполняет управления часами реального
времени прибора....
Выкладываю примеры с ПР и МСД.
Ильдар-Теплотехника - Уточните, будут ли другие приборы на интерфейсе? Сколько всего данных будет передаваться?
Добрый день. МСД должен работать в режиме Master или в режиме Slave?
Вверху выбираете Кабинет, там слева выбираете основные настройки. В настройках снизу ищите стиль сайта и выбираете мобильный стиль.
Приложите проект на ПР или пришлите на почту support@owen.ru с ссылкой на эту тему.
Добрый день. Какая версия прошивки в модуле МСД200?