вашу мамашу! вот это россыпь из кучи китайских датчиков с али. ну в любом случае на широкий рынок вы ее не выведете, поскольку сейчас еще чутка снизят беспошлинный ввоз и у вас на столе останется...
Тип: Сообщения; Пользователь: bayk
вашу мамашу! вот это россыпь из кучи китайских датчиков с али. ну в любом случае на широкий рынок вы ее не выведете, поскольку сейчас еще чутка снизят беспошлинный ввоз и у вас на столе останется...
не понял, о чем вы? или просто не мне ответить собирались?
Ничего. Просто пустой проект. А, ну внизу будет сообщение какое по подключено.
Я думаю сильно после 8 марта..... А то программисты не успели выйти на работу и собраться с силами, а тут 23. А тут конец месяца и т.д. а новый месяц начался а там восьмое марта... Снова надо...
Я ещё раз хочу всех обсуждающих "макнуть" в помехи на производстве, и борьба с ними м так нелёгкая, а с 3 состояниями будет почти невозможной. "Шлёпать" входы и выходы будут как потерпевшие. Ни о...
Я ещё раз хочу всех обсуждающих "макнуть" в помехи на производстве, и борьба с ними м так нелёгкая, а с 3 состояниями будет почти невозможной. "Шлёпать" входы и выходы будут как потерпевшие. Никто...
Нет, к сожалению полярность важна. На сом -минус, на сигналы - плюс. Пробить стену непонимания по поводу универсального входа я не смог.
мне просто некогда было этим заниматься. котельная строилась и запускалась в авральном режиме, так еще и сама она находится в 50 км от города.
а кроме скорости и адреса в этой поганой трмке нет...
Здравствуйте! подскажите, может ли ОК (в частности ПМ210) считывать данные с приборов в одной сети но с разными настройками четности/стоповых бит? дело в том, что на котельную планировались к...
ну и у меня вопрос к PAG а зачем на КНС вообще частотник? просто по уровням включать нельзя? надо "зеркало каки" поддерживать на строго заданной высоте? я могу понять тут только самые простые...
поддерживаю Сергея! тут с двумя состояниями постоянно лезут то помехи то еще что-то. а с тремя можно сойти с ума при наладке. видимо человек дальше стола проекты не реализовывал. а как начнете...
Порядок чередования слов не выставил. Чтение из прки надо делать младшим словом вперед
Тут ключевое слово "обслуживание" которого в 99% случаев просто нет. В итоге система должна работать максимально долго без обслуживания, а когда выйдет из строя должна быть достаточно...
Никто, автоматика давно уже неподнадзорная. Есть проект- КП как решил проектант так и будет.
Я ее пытался найти во втором посте. В итоге выложил эти файлы, которые у меня на компьютере лежали, а поиском на эту тему выйти не смог. А потом уже и вы ссылку дали.
Сергей0308 все сильно зависит от типа отходов. я делал для автомойки+бургеркинг (пищевка). там все жиром заплыло, но овеновские новые поплавковые датчики прочные, да и весят столько, что проблем это...
тут где-то был макрос ротации 3 насосов. поищите, а на его основе уже сделайте внешнюю обвязку, как вам будет удобнее.
UPD поиск на форуме неистово кривой. нашел у себя скачанные итерации макроса...
если не изменяет память - прошить туда свою программу в которой нет пароля на системные настройки.
конечно может быть! какая разница какие устройства на шине RS-485 использовать.
Да тут нужна акция от Овен - собери столько-то не распакованных шнурков и получи подарок такой-то
Ой простигоссподи что это за такая дикая модификация? Может Мария выложит актуальный перечень планируемых модификаций пр103?
а на галки пофиг. я тут приводил скрины, за которые меня объе**кали на которых есть зеленая галка и данные нормальные, а связи ужо нет...
для этой связки была отдельная подробная тема
все может работать. я не знаю что у вас за устройство на другой стороне, если ПЛК или ПР то все решаемо. я делал связку ИПП120(мастер)+пр200 все работало хорошо с приоритетом в сторону ПР200 и Delta...
так вроде же сразу сказали, что отладки пока не будет. зря вы, учитывая это, полезли делать рабочий проект на Бета-версии программы.
наверное проще будет переписать на ОЛ 1.17.
ближайшее обновление...