  1. Добрый день. Функция контроля температуры в...

    Добрый день.
    Функция контроля температуры в помещении не заложена в прибор ТРМ232.
    Установка датчика температуры помещения вместо датчика наружного воздуха повлечет за собой сложности...
  2. Ответов
    2
    Просмотров
    804

    Добрый день. О каких именно блоках питания идет...

    Добрый день.
    О каких именно блоках питания идет речь?
    Если имеется виду БП60Б-Д4-24, то он был доработан. Переделывалась плата, и в данный момент блоки выпускаются в версии М04. Резисторы 470 Ом...
  3. Ответов
    3
    Просмотров
    237

    Добрый день. Тогда публикуем здесь (габаритные...

    Добрый день.
    Тогда публикуем здесь (габаритные размеры во вложении).
    К сожалению, 3D модели нет.
    Степень защиты: IP65.
  4. Ответов
    3
    Просмотров
    237

    Добрый день. Наш инженер ответил Вам по почте с...

    Добрый день.
    Наш инженер ответил Вам по почте с адреса support@owen.ru.
  5. Ответов
    38
    Просмотров
    6,033

    Добрый день. Если Вы имеете портативный датчик,...

    Добрый день.
    Если Вы имеете портативный датчик, передающий данные через Bluetooth, то такого в нашей нет.
    Если нет, поясните, пожалуйста, более подробно. Можете прислать описание и маркировку...
  6. Ответов
    28
    Просмотров
    2,952

    Добрый день. Задачу создали, однако пока не...

    Добрый день.
    Задачу создали, однако пока не дошли до ее проработки.
    К сожалению, пока не готовы назвать сроки.
  7. Ответов
    8
    Просмотров
    469

    Добрый день. Во избежание возникновения...

    Добрый день.
    Во избежание возникновения погрешности измерения мы рекомендуем удлинять термопару только специализированными термокомпенсационными проводами.
    Такие провода есть в нашем...
  8. Добрый день. Err.8 в ПД200-ошибка "обрыв...

    Добрый день.
    Err.8 в ПД200-ошибка "обрыв сенсора". Датчик необходимо сдать в сервисный центр.

    Спасибо, рассмотрим возможность добавления в руководство.
  9. Важно: Добрый день, Коллеги! Спешим поделиться...

    Добрый день, Коллеги!
    Спешим поделиться радостной новостью: ПР102 с питанием 24В выходит в продажу!
    Заказать новинку вы можете уже сегодня, официальный старт продаж будет 14 августа.
    Подробнее о...
  10. Ответов
    28
    Просмотров
    2,952

    Пока вариант вариант прошивки ПРМ - только через...

    Пока вариант вариант прошивки ПРМ - только через OwenLogic.
    Спасибо, мы рассмотрим возможность добавления нового функционала в следующих релизах.
  11. Ответов
    28
    Просмотров
    2,952

    Добрый день. Обновление ПО ПРМ возможно только...

    Добрый день.
    Обновление ПО ПРМ возможно только через OwenLogic.
    Порядок действий описан в РЭ на странице 20: https://owen.ru/uploads/179/re_prm-h.1_1-ru-51644-1.8.pdf
  12. Ответов
    4
    Просмотров
    321

    Добрый день. Верно ли я понимаю, что Вы...

    Добрый день.
    Верно ли я понимаю, что Вы планируете врезать датчик в трубу с помощью имеющейся на нем резьбы?
    Этот вариант мы рекомендовать не можем, так как на ПД100И-ДГ очень маленькая площадка...
  13. Важно: Добрый день! Самой главной новости пока нет. ...

    Добрый день!
    Самой главной новости пока нет.
    Готовим серийное производство и сами очень ждем, когда сможем вас обрадовать.
    Следите за этой веткой форума-здесь новость появится обязательно!
  14. Ответов
    6
    Просмотров
    436

    Добрый день. Вам необходимо отправить приборы...

    Добрый день.

    Вам необходимо отправить приборы в наш сервисный центр для выяснения причин: https://owen.ru/servisnie_centri
  15. Ответов
    12
    Просмотров
    7,841

    Добрый день. Пришлите, пожалуйста, письмо на...

    Добрый день.

    Пришлите, пожалуйста, письмо на нашу почту support@owen.ru с указанием заводского номера прибора, организации, куда отправляли прибор на поверку, и если есть такая информация, по...
  16. Ответов
    12
    Просмотров
    7,841

    Самая старая из имеющихся версий руководства во...

    Самая старая из имеющихся версий руководства во вложении.
    Но в ней есть еще группа параметров А и не описан процесс юстировки.
    Вероятно, эта версия прибора не подлежит юстировке.
  17. Ответов
    12
    Просмотров
    7,841

    Добрый день. Во вложении руководство на УКТ-38....

    Добрый день.
    Во вложении руководство на УКТ-38. Юстировка описана в приложении Е.
    Должно подойти к Вашему УКТ.
  18. Ответов
    1
    Просмотров
    221

    Добрый день. К сожалению, по фото...

    Добрый день.
    К сожалению, по фото идентифицировать датчик невозможно.
    Возможно, он приобретался достаточно давно и с тех пор наша номенклатура изменилась.
    Возможно, он приобретался у дилера, а...
  19. Ответов
    18
    Просмотров
    2,993

    Добрый день. Попробуйте проверить линию связи:...

    Добрый день.
    Попробуйте проверить линию связи: подключить приборы к ПК и опросить ОРС-сервером.
    Затем, если приборы опрашиваются ОРС-сервером, проверьте баланс SIM-карты.
  20. Ответов
    18
    Просмотров
    2,993

    Добрый день! Ситуация все та же? Ошибка не...

    Добрый день!
    Ситуация все та же? Ошибка не пропала?
    Какие приборы подключены к OwenCloud?
  21. Важно: Добрый день. Готовой конфигурации ТРм202 для...

    Добрый день.

    Готовой конфигурации ТРм202 для Lectus OPC нет.
  22. Добрый день. Без проверки на нашем...

    Добрый день.
    Без проверки на нашем заводе-изготовителе назвать причину некорректной работы индикаторов сложно.
    Готовы отремонтировать или заменить датчики по гарантии. Просим прислать серийные...
  23. Ответов
    4
    Просмотров
    742

    Добрый день. Спасибо, передадим информацию...

    Добрый день.
    Спасибо, передадим информацию разработчикам.
  24. Добрый день. Спасибо, я передам Ваши пожелания...

    Добрый день.
    Спасибо, я передам Ваши пожелания разработчикам.
  25. Добрый день. Этот параметр недоступен для...

    Добрый день.
    Этот параметр недоступен для изменения.
    Фиксированная настройка порта: контроль четности-отсутствует.