Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Евгений Зубков

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Вопрос решили, диапазон параметра времени розжига...

    Вопрос решили, диапазон параметра времени розжига расширили. Если у кого-то подобная проблема возникнет до релиза следующей версии прошивки, просьба обращаться на почту из моей подписи.
  2. На скриншоте данные о заполнении памяти одного из...

    На скриншоте данные о заполнении памяти одного из алгоритмов КТР. Добавление дополнительных экранов невозможно физически, но мы сделаем все что в наших силах, чтобы решить эту задачу.
    51379
    ...
  3. Действительно, из-за аппаратных ограничений КТР,...

    Действительно, из-за аппаратных ограничений КТР, речь о его экране, было трудно реализовать интерфейс который был бы интуитивно понятен и для наладчиков и для слесарей и для операторов одновременно....
  4. Диапазон параметра времени розжига не менялся в...

    Диапазон параметра времени розжига не менялся в прошивках и документации, возможно перепутали с максимальным временем хода сервопривода.
    Напишите мне на почту из подписи, постараюсь помочь решить...
  5. Здравствуйте. В РЭ заявлено максимальное время...

    Здравствуйте.
    В РЭ заявлено максимальное время розжига 180 секунд, это соответствует максимальному значению времени розжига в прошивке.
    Сколько времени затрачивается на розжиг вашей горелки?...
  6. Здравствуйте. Какие версии прошивок у каждого...

    Здравствуйте.
    Какие версии прошивок у каждого регулятора?
    Сколько устройств обвязано между собой по RS-485? Все Slave устройства имеют различные сетевые адреса? Помехи на линию связи RS-485 мы...
  7. Ответов
    77
    Просмотров
    36,558

    Важно: Верно, это уставка аварийной температуры у КТР.

    Верно, это уставка аварийной температуры у КТР.
  8. Ответов
    77
    Просмотров
    36,558

    Важно: Всем привет. Мы обновили прошивку всех...

    Всем привет.
    Мы обновили прошивку всех алгоритмов КТР-121 до версии 2.07. Ниже об изменениях.

    • Регулирование температуры обратного теплоносителя;
    Было: регулирование по разнице температур...
  9. Ответов
    1
    Просмотров
    249

    Здравствуйте. Не могли бы ли вы дать больше...

    Здравствуйте.
    Не могли бы ли вы дать больше подробностей по возникновению ошибки? Какую конфигурацию имеет прибор? При каких условиях возникла ошибка?
  10. Ответов
    4
    Просмотров
    646

    Здравствуйте. На нашем сайте представлены...

    Здравствуйте.
    На нашем сайте представлены несколько из множества возможных типовых схем теплоснабжения. КТР с модификацией 02.40 предназначен только для управления котлами. Под описанную вами схему...
  11. Ответов
    16
    Просмотров
    1,770

    Здравствуйте. Есть несколько вопросов, просьба...

    Здравствуйте. Есть несколько вопросов, просьба связаться со мной по почте из моей подписи.
  12. Ответов
    3
    Просмотров
    485

    Если первый выход работает в режиме On/Off и...

    Если первый выход работает в режиме On/Off и настроен на регулирование (не сигнализация), на графике можно отобразить текущую выходную мощности прибора. В этом случае, значение 0 будет...
  13. Ответов
    3
    Просмотров
    485

    Добрый день. 546 регистр - поддерживаемое...

    Добрый день.
    546 регистр - поддерживаемое значение температуры в подающем трубопроводе при использовании модулируемой горелки. Значение задается пользователем.
    548 регистр - диапазон температуры,...
  14. Думаю что параметры минимального или...

    Думаю что параметры минимального или максимального времени хода сервопривода горелки заданы некорректно, минимальное время хода равно половине полного времени хода. Это может приводить к тому, что...
  15. Добрый день. Не могли бы Вы уточнить полную...

    Добрый день.
    Не могли бы Вы уточнить полную модификацию КТР? Также меня интересуют значение параметра "Минимальное время хода сервопривода горелки". Значение параметра "Полное время хода...
  16. Демо доступ в приложение работает без ограничения...

    Демо доступ в приложение работает без ограничения по времени и доступен 24/7.
  17. Ответов
    16
    Просмотров
    1,770

    ovas, Добрый день. У меня есть несколько...

    ovas, Добрый день.

    У меня есть несколько уточняющих вопросов по вашей проблеме.
    Чтобы более оперативно решить проблему, прошу выслать на почту из моей подписи свой контактный телефон, по...
  18. Ответов
    77
    Просмотров
    36,558

    Важно: По сроку коммерческой прошивки сейчас не готов...

    По сроку коммерческой прошивки сейчас не готов ответить.
    В качестве пробных вариантов мы подготовили прошивки на ИПП120 для котловых регуляторов и простых каскадов с тепловыми регуляторами...
  19. Ответов
    77
    Просмотров
    36,558

    Важно: Вы верно заметили, сигнал В4 активен во время...

    Вы верно заметили, сигнал В4 активен во время работы горелки. Сигнал "1" на DI2 свидетельствует о нормальной работе системы. Обращаю Ваше внимание, сигнал В4 не контролируется, если в настройках...
  20. Ответов
    77
    Просмотров
    36,558

    Важно: Команда запуска/останова алгоритма с главного...

    Команда запуска/останова алгоритма с главного экрана прибора и команда запуска/останова алгоритма с внешней кнопки работает по приоритету последней команды. Но в случае сброса питания прибора,...
  21. Ответов
    77
    Просмотров
    36,558

    Важно: Да, встроенный источник питания можно...

    Да, встроенный источник питания можно использовать для питания аналогового датчика давления.
  22. Ответов
    16
    Просмотров
    1,770

    Добрый день. Мы убрали статус котлов "Блок" в...

    Добрый день. Мы убрали статус котлов "Блок" в актуальной версии прошивки. Рекомендую обновится до последней прошивки v 2.04. Обновиться можно через программу конфигуратор ссылка.
    Инструкция по...
Показано с 1 по 22 из 23