Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Филоненко Владислав

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.05 сек.

  1. если нет обмена - то slave сам обрывает коннект....

    если нет обмена - то slave сам обрывает коннект. Надо иметь постоянный обмен как индикатор актуальности канала связи
  2. В 8А уже есть точное время измерения канала,...

    В 8А уже есть точное время измерения канала, соседний со значением параметр
  3. Ответов
    14
    Просмотров
    1,161

    Но ПЛК110М02 с другими средами программирования...

    Но ПЛК110М02 с другими средами программирования быстрое. буквально до 100раз быстрее. Это вызывает удивление
  4. Ответов
    14
    Просмотров
    1,161

    Вот только чего такое все медленное - не понятно.

    Вот только чего такое все медленное - не понятно.
  5. Ответов
    8
    Просмотров
    333

    Внутри программы брать разницу между двумя...

    Внутри программы брать разницу между двумя отсчетами и прибавлять к внутреннему программному счетчику (32 или 64 разрядному)
  6. Важно: На двухпроводке использовать 50-ти омные датчики...

    На двухпроводке использовать 50-ти омные датчики и жаловаться на точность?
  7. Ответов
    31
    Просмотров
    2,979

    Порт открывается и закрывается и в ходе...

    Порт открывается и закрывается и в ходе подключения кодесиса. Той же функцией.
    Вероятно вы его недозакрываете и коннект поддерживается.
    Подключите снифер или перезагрузите КОМПЬЮТЕР
  8. Важно: У прибора есть несколько уровней защиты. 1. У...

    У прибора есть несколько уровней защиты.
    1. У прибора можно выставить пароль. При этом весь обмен с прибором, касающийся чувствительной информации (например программа логики) при обмене шифруется....
  9. Бит Power оставлен в модуле статистики по...

    Бит Power оставлен в модуле статистики по соображениям совместимости, но в линейке M02 нет физической возможности ему становится false, т.к. нет батареи для питания ПЛК при отсутствии внешнего...
  10. Ответов
    12
    Просмотров
    1,098

    Если закрывать соединение правильным образом (с...

    Если закрывать соединение правильным образом (с вызовом shutdown()), то переоткрыть соединение можно сразу. Если же по привычке просто бросить имеющееся и открывать новое - то ждем 7 секунд пока ПЛК...
  11. Ответов
    12
    Просмотров
    1,098

    Это штатное поведение. Так и должно быть....

    Это штатное поведение. Так и должно быть. Отсутствие пакетов выше определённого периода ватчдога мастера иницирует внутреннии механизмы самовосстановления, включая переоткрытие сокета.
  12. Важно: Ну так вроде у Вас, сударыня, 4 реле сбивают. Или...

    Ну так вроде у Вас, сударыня, 4 реле сбивают. Или я не прав?
  13. Важно: О, игры... А по теме то что? есть проблема при...

    О, игры... А по теме то что? есть проблема при использовании Ваших, сударыня, реле. И не повторяющаяся на других. В чем проблема то 4 RS цепочки поставить? Их можно спаять из обычных резистора и...
  14. Важно: Уважаемая обозлившаяся девушка. Не надо так...

    Уважаемая обозлившаяся девушка. Не надо так нервничать. Да, Ваши реле дают такие сильные помехи (т.е. это плохие реле), что модуль 403 сбивается. а другие не сбиваются. Такое бывает, схемотехника...
  15. Важно: Ну чего Вы как маленький. Все модули...

    Ну чего Вы как маленький.
    Все модули выдерживают ГОСТовские помехи. Но некоторые имеют больший запас чем другие.
    Так получается при разработке. Ориентируются на ГОСТ+запас. Если запас больше чем...
  16. Это не глюки. Штатный режим ретайн подразумевает...

    Это не глюки. Штатный режим ретайн подразумевает запись ретайн при выключении питания, когда все процессы управления и так уже остановлены. И им и надо пользоваться.
    Но по многочисленным просьбам...
  17. Вызов SaveNow приводит к немедленному выполнению...

    Вызов SaveNow приводит к немедленному выполнению записи Retain с максимальным приоритетом. При этом ДОЛЖНЫ быть проблемы с потерей связи и другие глюки, т.к. ВСЯ работа ПЛК в этот момент...
  18. В логе же англицкими буквами написано "получена...

    В логе же англицкими буквами написано "получена неправильная строка BOOTME"
    Для начала я бы подключил терминал вместо программы прошивки и посмотрел что же там такое из порта выходит. Возможно...
  19. RTC не поддерживается. Только SysLibTime

    RTC не поддерживается. Только SysLibTime
  20. Не будет работать с 2048 символами, только 255....

    Не будет работать с 2048 символами, только 255. Строковые функции в CoDeSys по причинам безопасности рантайма работают совсем не так, как обычные строковые в том же С.
  21. Он ставит в стандартную папку на диске C. Что тут...

    Он ставит в стандартную папку на диске C. Что тут такого критичного?
  22. Нет. Будет другое обновление, но не очень быстро

    Нет. Будет другое обновление, но не очень быстро
  23. если там modbus tcp то можно

    если там modbus tcp то можно
  24. Все пользуются bat-файлом

    Все пользуются bat-файлом
  25. Важно: Все эти внешние библиотеки на С - для Кодесиса...

    Все эти внешние библиотеки на С - для Кодесиса работают только на WinPC.