  1. Ответов
    5
    Просмотров
    349

    Вообще то существуют ПЧ именно для 1 фазных...

    Вообще то существуют ПЧ именно для 1 фазных асинхронных двигателей, но это не очень распространенное оборудование.
  2. Ответов
    5
    Просмотров
    349

    Этот ПЧ имеет однофазное питание, но подключаемый...

    Этот ПЧ имеет однофазное питание, но подключаемый двигатель д.б. 3-х фазным. Или как?
  3. Ответов
    21
    Просмотров
    1,489

    ПР+ТРМ это в случае если есть требования по...

    ПР+ТРМ это в случае если есть требования по метрологическому подтверждению результатов измерения. ПР не в реестре СИ. ТРМ в этом случае не управляется от ПР, а измеряет температуру, а ПР снимает с...
  4. Важно: Хотите еще раз на те же грабли?...

    Хотите еще раз на те же грабли?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17695&page=3
    Нормальную тему ОВЕНовцы похоронили, заодно растоптав доверие своих потребителей.
  5. Ответов
    21
    Просмотров
    1,489

    При всей простоте темы есть нюансы: 1. Если...

    При всей простоте темы есть нюансы:
    1. Если нагреваемая среда жидкость - в качестве защиты целесообразно использовать дифференциальный автоматический выключатель.
    2. Надо определить тип силового...
  6. Ответов
    34
    Просмотров
    2,200

    Конечно это нужно. Дисплей без пользовательских...

    Конечно это нужно. Дисплей без пользовательских кнопок - это полуфабрикат. Стриптиз какой-то: смотреть можно, а трогать нет. У всех производителей аналогичной техники кнопки могут использоваться в...
  7. Ответов
    5
    Просмотров
    697

    Надо больше информации - мощность, 1-3 фазы? А...

    Надо больше информации - мощность, 1-3 фазы? А лучше схему силовой части.
  8. Ответов
    17
    Просмотров
    20,983

    Для обеспечения совместимости меди и алюминия...

    Для обеспечения совместимости меди и алюминия есть вариант использования специальной смазки для электроконтактных соединений. Применяют и на больших токах. Есть большой ряд и отечественных смазок,...
  9. Ответов
    27
    Просмотров
    1,585

    Номинальные обороты двигателя? Обмотки...

    Номинальные обороты двигателя? Обмотки 380-220/380-380/660 ?
  10. Ответов
    27
    Просмотров
    1,585

    С фиксированным, это означает с ограничением тока...

    С фиксированным, это означает с ограничением тока около номинального значения? Хорошо, если начнет разгоняться, тогда да. Но может с номинальным током и не стронуться с места, пусковые х-ки...
  11. Ответов
    27
    Просмотров
    1,585

    Если двигатель 220/380 и рассматривать вариант с...

    Если двигатель 220/380 и рассматривать вариант с ПЧ, то возможен вариант установить между двигателем и нагрузкой понижающую (в 1,8 раз) механическую передачу. Или внести изменения в существующую,...
  12. Ответов
    27
    Просмотров
    1,585

    Согласен, что с ПЧ больше шансов на успех, не...

    Согласен, что с ПЧ больше шансов на успех, не согласен что вообще никаких проблем, с самим ПЧ проблем не будет, а перегрузка двигателя в любом случае будет и возможен его (двигателя) перегрев.
    Что...
  13. Ответов
    27
    Просмотров
    1,585

    Гарантированного результата применение ПЧ не...

    Гарантированного результата применение ПЧ не даст. Здесь вопрос не с ПЧ, а с механической перегрузкой двигателя, от которой ПЧ не спасает. Двигатель греется от проходящего через его обмотку тока, ток...
  14. Ответов
    52
    Просмотров
    5,444

    Если уж добрались до детализации, то резистор R1...

    Если уж добрались до детализации, то резистор R1 Вашей схемы должен стоять непосредственно у выключателя, перед длинной линией, которая является распределенным конденсатором. Если не ставить, то в...
  15. Ответов
    52
    Просмотров
    5,444

    Проблема в потерях напряжения (конкретно в Вашем...

    Проблема в потерях напряжения (конкретно в Вашем случае это не критично), поэтому допустимо и 24, но обязательно постоянного тока.
  16. Ответов
    52
    Просмотров
    5,444

    Вы свое первое сообщение перечитайте, цитата:...

    Вы свое первое сообщение перечитайте, цитата:
    "#2 передаем 230B DC используем пормоежуточное реле..."
  17. Ответов
    52
    Просмотров
    5,444

    Предпочтительнее 230 DC, как Вы и опечатались...

    Предпочтительнее 230 DC, как Вы и опечатались видимо. Я не шучу, использование переменного напряжения для слаботочных сигналов управления неприемлимо из-за паразитных токов, создаваемых емкостью...
  18. Ответов
    3
    Просмотров
    324

    Специально не занимался, но варианты: 1....

    Специально не занимался, но варианты:
    1. Некоторые производители выпускают датчики IP68, включая кабельный ввод. Обычно спецзаказ, сам заказывать не пробовал.
    2. Датчики и кабели с технологией...
  19. Ответов
    38
    Просмотров
    5,961

    Полагаю тему перспективной, если: - помимо...

    Полагаю тему перспективной, если:
    - помимо температуры на тот же приемник будут и другие датчики, например давления, влажности и т.п..;
    -элементы системы будут в Госреестре СИ;
    - будут сняты...
  20. Ответов
    26
    Просмотров
    14,875

    А какой ток при аварии? И как Вы получили...

    А какой ток при аварии?
    И как Вы получили разряжение ниже минус 0,1МПа?
  21. Ответов
    177
    Просмотров
    21,989

    Важно: Вы правы, в плагине "Настроить шлюз" д.б. режим...

    Вы правы, в плагине "Настроить шлюз" д.б. режим "Мастер в сети Ethernet - Slave RS485"
    В "настройки режимов - режим порта RS485 - мастер"
    Я бы рекомендовал еще "Настройки порта RS485 - Физ.режим...
  22. Ответов
    20
    Просмотров
    1,359

    Если есть возможность поставить обычный...

    Если есть возможность поставить обычный расходомер - лучше его и поставить. У накладного преимущество только в удобном конструктиве, в остальном он не лучше. Потому там где изначально...
  23. Ответов
    20
    Просмотров
    1,359

    Измерительный преобразователь давления с...

    Измерительный преобразователь давления с гигиеническими разделителями. Со средой контактируют только лицевые части мембран. Соответственно мембран 2, цена совсем неприемлимая, расходомер даже по цене...
  24. Ответов
    20
    Просмотров
    1,359

    Разделитель - устройство не из дешевых....

    Разделитель - устройство не из дешевых. Использование разделителя ухудшает параметры измерительного преобразователя давления, ниже 10кПа вряд ли вообще что-то найдете. К тому же не получится...
  25. Ответов
    20
    Просмотров
    1,359

    Самое правильное по технике - накладной...

    Самое правильное по технике - накладной расходомер. Накладывается снаружи труб, никаких доработок трубопровода и контакта со средой, на поверку или в ремонт - процесс останавливать не надо. Минус -...