  1. Документация по работе с прибором это всего лишь...

    Документация по работе с прибором это всего лишь документация по работе с прибором. Есть же еще РЭ по подключению горелки, котла. Эти инструкции не являются нормативными документами типа СП, СНИП и...
  2. Вы упускаете тот факт, что далеко не все могут...

    Вы упускаете тот факт, что далеко не все могут написать свой софт. Надо уметь программировать, знать как должна работать котельная и иметь время на создание программы и ее отладку.
    Проблемы убогих...
  3. Ответов
    18
    Просмотров
    853

    СИ8 к клауду не подключить. Там интерфейс с...

    СИ8 к клауду не подключить. Там интерфейс с протоколом ОВЕН. Воспользуйтесь СИ30, там стандартный modbus

    Задать коэффициент пересчета импульса в кубы или литры в СИ30 можно
  4. Ответов
    18
    Просмотров
    853

    Неверная информация. При отключении питания...

    Неверная информация. При отключении питания прибор сохраняет результаты счета.
  5. Здравствуйте! В РЭ не дописали, исправим. Логика...

    Здравствуйте! В РЭ не дописали, исправим. Логика регистратор работает для всех ЦАПов и У и И.
  6. Ответов
    16
    Просмотров
    1,748

    Обновить можно. Обратите внимание что после этого...

    Обновить можно. Обратите внимание что после этого настройки вернутся на заводские значения.
  7. Ответов
    16
    Просмотров
    1,748

    Здравствуйте! Подскажите, какая у вас версия...

    Здравствуйте! Подскажите, какая у вас версия прошивки прибора? Где именно отобразилась авария насоса 2 ?
  8. Ответов
    41
    Просмотров
    17,137

    Здравствуйте! ТХ01 способен работать с npn и pnp...

    Здравствуйте! ТХ01 способен работать с npn и pnp датчиками, при условии наличия внешнего источника питания. Уточнили у наших схемотехников.
    эмиттер - на +24В
    коллектор - на клемму "11"
    клемму...
  9. Ответов
    8
    Просмотров
    3,294

    С указанными моделями инвертора и ибп (а так же с...

    С указанными моделями инвертора и ибп (а так же с приборами аналогичных характеристик) ТРМ138 будет работать без проблем.
  10. Ответов
    11
    Просмотров
    1,156

    В таком случае рекомендую обратиться в сервисный...

    В таком случае рекомендую обратиться в сервисный центр для восстановления прошивки прибора. Список все СЦ можно посмотреть тут: https://owen.ru/servisnie_centri
  11. Ответов
    11
    Просмотров
    1,156

    Здравствуйте! Попробуйте еще раз прошиться, но...

    Здравствуйте!

    Попробуйте еще раз прошиться, но при настройках связи в строке "Преобразователь" выбирайте тип "Полуавтоматический".
    При выводе сообщения об отсутствии связи просто нажимайте "далее"
  12. Ответов
    8
    Просмотров
    3,294

    Здравствуйте! Вопрос уточняем. Подскажите модель...

    Здравствуйте! Вопрос уточняем. Подскажите модель вашего ИБП/инвертора?
  13. Ответов
    13
    Просмотров
    3,173

    Здравствуйте! Ваша ситуация для нас очень...

    Здравствуйте!
    Ваша ситуация для нас очень интересна. Прошу вас помочь в ней разобраться. Чтобы разобраться в причинах описанного вами поведения прибора нам необходимы детальные графики, отражающие...
  14. Ответов
    77
    Просмотров
    36,194

    Важно: Здравствуйте! Какой менеджер горения у вас?...

    Здравствуйте! Какой менеджер горения у вас? Некоторые производители и правда стали совсем по разному маркировать сигналы внешнего управления. Поэтому в документации помимо схемы подключения есть еще...
  15. Ответов
    1
    Просмотров
    1,453

    Отправил на почту.

    Отправил на почту.
  16. Ответов
    77
    Просмотров
    36,194

    Важно: Спасибо за отзыв! Не исключаю что в дальнейшем в...

    Спасибо за отзыв! Не исключаю что в дальнейшем в нашем ассортименте появится именно такая модификация.
  17. Ответов
    77
    Просмотров
    36,194

    Важно: В качестве готовых контроллеров для ИТП/ЦТП...

    В качестве готовых контроллеров для ИТП/ЦТП рекомендуется использовать ТРМ232. Использование ТРМ232 в ИТП более актуально чем КТР-121.03 ввиду отсутствия части важных функций для работы ИТП у...
  18. Ответов
    77
    Просмотров
    36,194

    Важно: Все зависит от величины рассогласования и...

    Все зависит от величины рассогласования и настроек ПИДа. Когда текущее положение сервопривода не будет совпадать с расчетной у ктр-121.01, последний может закрывать горелку. В других случаях если к...
  19. Тема: ТРМ 212

    от G.Mark
    Ответов
    2
    Просмотров
    752

    Здравствуйте! Обычно на объектах ручное...

    Здравствуйте!

    Обычно на объектах ручное управление делают специально "в обход" автоматического регулятора. В случае неисправности/ремонта автоматики у вас остается возможность вручную выставить...
  20. Здравствуйте! Авария горелки S3 у балтура это...

    Здравствуйте!

    Авария горелки S3 у балтура это активный сигнал. НО.
    КТР на соответствующей клемме ожидает НЗ контакт. Поэтому подключение через промежуточное реле. Во вложении схема.

    Для...
  21. Ответов
    4
    Просмотров
    788

    " ----" как состояние обрыва датчика можно...

    " ----" как состояние обрыва датчика можно прочитать в регистрах 0х0002, 0х0007...0х0025 (каналы 1, 2...8). Полученное значение "11" будет обозначать обрыв датчика. Обращаю ваше внимание, что по...
  22. Ответов
    37
    Просмотров
    6,390

    С обновленной прошивкой проблем нет.

    С обновленной прошивкой проблем нет.
  23. Ответов
    37
    Просмотров
    6,390

    Здравствуйте! Напишите пожалуйста серийные номера...

    Здравствуйте! Напишите пожалуйста серийные номера ваших ТРМ202 на m.garist@owen.ru.
  24. Сами можете поменять ПО только если у вас приборы...

    Сами можете поменять ПО только если у вас приборы выпущены от 28.05.18. Если у вас более старые устройства, то замена ПО возможна только через сервисный центр.
  25. Тема: ИСКРА AT...

    от G.Mark
    Ответов
    12
    Просмотров
    1,776

    Здравствуйте! Понимаю ваше недовольство, но...