Число без звездочки надо задавать, чтобы ширина была фиксированная
Тип: Сообщения; Пользователь: b_aleks
Число без звездочки надо задавать, чтобы ширина была фиксированная
А дальше научиться пользоваться встроенной справкой.
62045
Так я это вам и написал в самом начале, что переменные, которые формируют значение уставок, нужно сделать сохраняемыми (т.е. RETAIN)
P.S. Но вообще, целесообразнее это делать в самом ПЛК (или ПР),...
Здесь должно работать. У меня такой функционал реализован в проекте.
Хз, у меня на демо РТ32 с вашим проектом все работает
61623
P.s. А, стоп, я же на локалхост заходил. RT32 не поддерживает удаленных клиентов, насколько я знаю.
У переменных, которые формируют значения уставок установить свойство "Сохранять = Да", также поставить периодиеческий тип записи у протокола.
Кнопку привязать к логической переменной, в программе реализовать задержку выключения через ФБ TOF и сброс логической переменной этим же блоком TOF.
Создать переменную без начального значения и по условию присваивать ее другой переменной.
Да там и без справки все предельно понятно и просто.
60916
Использовать ФБ SysProcessCreateAsync, на вход которого подавать команду explorer
Можно, например, вот так подать команду: explorer C:\ProgramData\MPSSoft\MasterSCADA4DRT1_2\Server\htdocs\resources...
А на самом деле есть, я писал об этом выше в этой теме.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30695&p=378905&viewfull=1#post378905
Какой-то ФБ значит используете. Откройте редактор и загрузите проект на внешний рантайм из-под него. Тогда появится окно, в котором будет указано, какая опция недоступна.
1. Насколько я знаю, в HMI v2 повторный вызов действия "Открыть всплывающее окно" при уже отрытом этом же окне приводит к его закрытию. Поэтому можно первым действием вызвать открытие всплывающего...
В программе использовать функцию GET_UTC_TIME();
Импортозамещение оно такое...
Ахахахахахаххахаах
Была такая же проблема недавно, когда потребовалась версия на 32 точки. Суть проблемы была в следующем. В проекте использовался модуль MSRT4D-ProcessCreate, т.е. в программе был...
В рабочую папку системы.
60092
Например, параметр с типом SYSTEM_*_PARAM на тренде будет отображаться с учетом признака качества - когда он плохой (StatusCode>0), то перо на тренде будет отображаться пунктирной линией. Таким...
У каналов, имеющих тип данных SYSTEM_*_PARAM, есть параметр SourceTime - это метка времени.
Вы пишете, что не можете записать целочисленное значение, но на скрине с настройками прикладываете логическую переменную (тут я сомневаюсь, что логическую переменную можно записать функциями 6 и 16,...
Удалось решить проблему. Почему-то после загрузки программы надо было перегрузить ПР, хотя в руководстве об этом не сказано.
Стоит там один стоповый бит (при попытке прочитать настройки с ПР он отобразился в поле), и настройки везде уже проверил по несколько раз, везде они совпадают.
59798
Не получается опросить ПР110, настройки прибора на скрине. При опросе моргает индикатор "Связь" на ПР-МИ485, на самой ПР индикатор "Связь" при опросе не моргает. Не получается прочитать даже...
Либо в теле функции присвоить значение при помощи =>, либо отдельной строкой.
59646
На скрине показал.
59575