  1. В общем все заработало, нужно было лишь...

    В общем все заработало, нужно было лишь установить один адрес в модбасе у ТРМ и ПАНЕЛИ(т.е и там и там к примеру 16). Ну и заменили кабели портов на устройствах на одинаковые(уж не знаю повлияло ли...
  2. Да вывод на облако я указываю с адресов с 258-272...

    Да вывод на облако я указываю с адресов с 258-272 регистр. 256 я не отправляю никуда. Вся система РАБОТАЕТ по отделньости ! Т.Е сразу можно исключить ошибки в натсройке облака, шлюза, сети и т.д ТРМ...
  3. в общем кабели целые. Все прозвонили все окей....

    в общем кабели целые. Все прозвонили все окей. Поменяли местами кабели вышла ошибка по порту который на шлюз, и появилось от куда-то значение в 6 параметре на панели, хотя задействованы всего первые...
  4. Может еще какие варианты будут у вас? Все таки...

    Может еще какие варианты будут у вас? Все таки хотелось бы разобраться до победного)
  5. Вот наглядно. 59687 выход использовали 4 и 7...

    Вот наглядно. 59687 выход использовали 4 и 7 RS485 по распиновке db9. Меняли местами А и В не помогает.
  6. Евгений, в общем, подключил панель еще раз...

    Евгений, в общем, подключил панель еще раз напрямую через 485. Настроил сеть на Пк как сервер, и о чудо! все пошло. Т.е через ОРС сервер обмен идет если подключить напрямую панель. Тогда в чем может...
  7. 59685 Как я вижу вот 256 регистр выведен же,...

    59685 Как я вижу вот 256 регистр выведен же, или нужно сделать отдельную графу и вывести туда?. Убрал галочки, показания идут с трм на панель без изменений.
  8. Сама Панель значения выводит, показывает все...

    Сама Панель значения выводит, показывает все корректно. 256 регистр же выведен в проекте он есть. Или я не так понимаю? В общем суть в чем, напрямую панель опросить не получается ошибка соединения....
  9. Спасибо, понял. . хорошо, сейчас попробую панель...

    Спасибо, понял. . хорошо, сейчас попробую панель покдлючить к 485 в обход шлюза.
  10. Это я пытался подключиться к Шлюзу.

    Это я пытался подключиться к Шлюзу.
  11. Вот, попробовал через ОРС серверв подключиться,...

    Вот, попробовал через ОРС серверв подключиться, выдает ошибку что адрес недоступен.59683
  12. Да извиняюсь, это когда новое создавал видимо не...

    Да извиняюсь, это когда новое создавал видимо не заметил, но сути не поменяло я ставил верный адрес 8.
  13. Здраствуйте! Ну что скажите есть какие результаты?

    Здраствуйте! Ну что скажите есть какие результаты?
  14. 59639 59640 По отдельности данные на облако...

    59639 59640 По отдельности данные на облако идут, т.е если исключить панель. ТРМ-ПЕ.
  15. Подскажите, OwenCloud не читает данные с СП307,...

    Подскажите, OwenCloud не читает данные с СП307, ошибка 255. Панель читает с ТРМ в регистры 258.260.262 и т.д тип Dword. // В настройках облака указываю адрес в HEX 102.104.106 и т.д. тип float все...
  16. Ответов
    13
    Просмотров
    867

    Все, спасибо вам большое, сейчас разобрались с...

    Все, спасибо вам большое, сейчас разобрались с панелью и с адресами, все ок. Но к сожалению остается ошибка по облаку 255. Все должно быть ок по настройкам, а показаний нет. Будем биться до...
  17. Ответов
    13
    Просмотров
    867

    Тогда оставляю только макрос. А в HEX перевожу...

    Тогда оставляю только макрос. А в HEX перевожу уже в облаке все верно? (102, 104, 106, 108, 10А, 10C, 10Е, 110). т.е указываю фукнцию чтения 3 а адрес регистра 102. ?
  18. Ответов
    13
    Просмотров
    867

    В облаке выдает ошибку 255. Как то никак не...

    В облаке выдает ошибку 255. Как то никак не подружимся)) Думаю может в настройках Панели где-то ошибка, но если на панель выходят значения то думаю Панель-ТРМ можно отмести. Остается Панель-ПЕ210....
  19. Ответов
    13
    Просмотров
    867

    У меня есть функция, но писал ее не я. int i;...

    У меня есть функция, но писал ее не я.
    int i;
    int j=3;
    float ModuleValues[8];
    // 8 channels (0..7)
    for (i=0;i<8;i++)
    {
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, j, 0, TYPE_DWORD,...
  20. Ответов
    13
    Просмотров
    867

    т.е вот так правильно будут выглядеть параметры ?...

    т.е вот так правильно будут выглядеть параметры ? Благодарю за отклик)) в коде параметра верно указано read ? 59604
  21. Ответов
    13
    Просмотров
    867

    Все верно, ТРМ слейв а панель мастер да, по PLC...

    Все верно, ТРМ слейв а панель мастер да, по PLC порту отпрашивается ТРМ. По Download подключен ПЕ210. Я Все это понял. Просто получается, что панель отпрашивает ТРМ, записывает данные в PSW256, и уже...
  22. Ответов
    13
    Просмотров
    867

    ТРМ138+СП307+ПЕ210=Owencloud

    Помогите кто чем может! В общем ТРМ читает температуру и выводит на панель, далее с панели СП307 данные должны уходить на Облако. Прибор на связи но не могу разобраться с регистрами памяти, от куда...