В общем все заработало, нужно было лишь установить один адрес в модбасе у ТРМ и ПАНЕЛИ(т.е и там и там к примеру 16). Ну и заменили кабели портов на устройствах на одинаковые(уж не знаю повлияло ли...
Тип: Сообщения; Пользователь: Андрей12311
В общем все заработало, нужно было лишь установить один адрес в модбасе у ТРМ и ПАНЕЛИ(т.е и там и там к примеру 16). Ну и заменили кабели портов на устройствах на одинаковые(уж не знаю повлияло ли...
Да вывод на облако я указываю с адресов с 258-272 регистр. 256 я не отправляю никуда. Вся система РАБОТАЕТ по отделньости ! Т.Е сразу можно исключить ошибки в натсройке облака, шлюза, сети и т.д ТРМ...
в общем кабели целые. Все прозвонили все окей. Поменяли местами кабели вышла ошибка по порту который на шлюз, и появилось от куда-то значение в 6 параметре на панели, хотя задействованы всего первые...
Может еще какие варианты будут у вас? Все таки хотелось бы разобраться до победного)
Вот наглядно. 59687 выход использовали 4 и 7 RS485 по распиновке db9. Меняли местами А и В не помогает.
Евгений, в общем, подключил панель еще раз напрямую через 485. Настроил сеть на Пк как сервер, и о чудо! все пошло. Т.е через ОРС сервер обмен идет если подключить напрямую панель. Тогда в чем может...
59685 Как я вижу вот 256 регистр выведен же, или нужно сделать отдельную графу и вывести туда?. Убрал галочки, показания идут с трм на панель без изменений.
Сама Панель значения выводит, показывает все корректно. 256 регистр же выведен в проекте он есть. Или я не так понимаю? В общем суть в чем, напрямую панель опросить не получается ошибка соединения....
Спасибо, понял. . хорошо, сейчас попробую панель покдлючить к 485 в обход шлюза.
Это я пытался подключиться к Шлюзу.
Вот, попробовал через ОРС серверв подключиться, выдает ошибку что адрес недоступен.59683
Да извиняюсь, это когда новое создавал видимо не заметил, но сути не поменяло я ставил верный адрес 8.
Здраствуйте! Ну что скажите есть какие результаты?
59639 59640 По отдельности данные на облако идут, т.е если исключить панель. ТРМ-ПЕ.
Подскажите, OwenCloud не читает данные с СП307, ошибка 255. Панель читает с ТРМ в регистры 258.260.262 и т.д тип Dword. // В настройках облака указываю адрес в HEX 102.104.106 и т.д. тип float все...
Все, спасибо вам большое, сейчас разобрались с панелью и с адресами, все ок. Но к сожалению остается ошибка по облаку 255. Все должно быть ок по настройкам, а показаний нет. Будем биться до...
Тогда оставляю только макрос. А в HEX перевожу уже в облаке все верно? (102, 104, 106, 108, 10А, 10C, 10Е, 110). т.е указываю фукнцию чтения 3 а адрес регистра 102. ?
В облаке выдает ошибку 255. Как то никак не подружимся)) Думаю может в настройках Панели где-то ошибка, но если на панель выходят значения то думаю Панель-ТРМ можно отмести. Остается Панель-ПЕ210....
У меня есть функция, но писал ее не я.
int i;
int j=3;
float ModuleValues[8];
// 8 channels (0..7)
for (i=0;i<8;i++)
{
Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, j, 0, TYPE_DWORD,...
т.е вот так правильно будут выглядеть параметры ? Благодарю за отклик)) в коде параметра верно указано read ? 59604
Все верно, ТРМ слейв а панель мастер да, по PLC порту отпрашивается ТРМ. По Download подключен ПЕ210. Я Все это понял. Просто получается, что панель отпрашивает ТРМ, записывает данные в PSW256, и уже...
Помогите кто чем может! В общем ТРМ читает температуру и выводит на панель, далее с панели СП307 данные должны уходить на Облако. Прибор на связи но не могу разобраться с регистрами памяти, от куда...