Если ничего не поменялось в конструкции ПР200, то
раньше было так
62030
62031
Тип: Сообщения; Пользователь: petera
Если ничего не поменялось в конструкции ПР200, то
раньше было так
62030
62031
Блок MOVE с дополнительным входом EN
Копируете Dword, например,
Куда PSW256
И в следующей функции опять копируете DWord
Куда PSW257
и т.д.
Однако - DWord может поместится только в двух, подряд идущих регистрах PSW
Т.е. адреса...
Мой макрос в базе называется PLA, но я уже на ST вариант выкладывал https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&p=369459&viewfull=1#post369459
график по 10 точкам, метод поиска делением интервала...
Немного ошиблись, это меняет шрифт на весь интерфейс
Для редактора шрифт выбирать в другом месте
61676
Присвоить по адресам циклического буфера с помощью ф. кнопки значение +4 относительно адреса регистра из настройки хранилища
Например,
61661
Адреса циклического буфера - первые 4 регистра (два...
Умножай и складывай...
ЗЫ.
61651
или так
61652
Проверить "внутренности" макросов, возможно внутри
5AND входы I3, I4 никуда не подключены
аналогично для 4OR - проверить входы I1, I2
Почему все пытаются найти проблему только в ПЛК?
А про панель забыли?
Интересно какое время в панели и в ПЛК, одинаковое или в панели +1 час относительно времени ПЛК?
Вот у меня для панелей СП...
Почему не существующие?
Читайте руководство, там все есть
В регистрах 0 и 1 находятся маски дискретных выходов и состояние светодиодов F1, F2
У кого в настройках Windows нет (XP) или отключен эффект Aero, тот будет без кнопки :)
Вот здесь не знаю, по идее файлы, кроме файлов проекта, в ПЛК должны остаться до момента форматирования памяти, ИМХО
Не пробовал, файл не текстовый
Здесь рецепты - массив структур
Один рецепт - структура из четырех полей
TYPE Reciple :
STRUCT
Name:STRING(20); (*Название рецепта*)
Param1:INT;
Param2:INT;...
Не знаю, поможет или нет...
Выкладывал в 2015г. пример для ПЛК - рецепты в файле https://web.archive.org/web/20170804174019/http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22665
61366
Редактирование,...
Здесь Counter: INT - простая переменная, а не ФБ
Вариант без IF
VAR
Counter: INT;
Counter_PLUS: BOOL;
CounterR : R_TRIG;
END_VAR
Если график уже составили, то используйте ST вариант моего макроса PLA (кусочно-линейная аппроксимация)
http://files3.vunivere.ru/workbase/00/04/01/95/images/image001.gif
F(x)=f(xi) + [x - x(i)] /...
61311
Это вариант, полученный из "v13 Длительность импульса_2.owl"
61312
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&p=380071&viewfull=1#post380071
И даже с входом сброс
61270
В самом начале - https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35208&p=362345&viewfull=1#post362345
Значение уставки - 50, а значение процесса - 64, на выходе блока CLOSE =1, что вполне логично.
0A == 10
0C == 12
1A == 26
1C == 28
1E == 30
2A == 42
2C == 44
2E == 46
Два последних
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=32403&d=1501764156
Ты же на мост "питание подал", какое сопротивление?
С моста нужно напряжение снимать
Только ПР не потянет - там будут милливольты
61221
61222
>>>>>>....
oooooo....