Не всегда прибор учёта с двумя интерфейсами спасает дело. Есть, к примеру, общий учёт газа, с двумя интерфейсами. Один из них занят модемом - передаёт данные газовикам, другой приходится делить для...
Тип: Сообщения; Пользователь: Андрей_Б.
Не всегда прибор учёта с двумя интерфейсами спасает дело. Есть, к примеру, общий учёт газа, с двумя интерфейсами. Один из них занят модемом - передаёт данные газовикам, другой приходится делить для...
Масштабирование отсутствует. Максимум что можно, выделить нужные объекты и растянуть.. При этом трубопроводы (если они используются) масштабируются криво, местами стыки перестают попадать друг в...
В проекте две больших мнемосхемы (на весь экран). У диспетчера - два монитора. Для каждой мнемосхемы можно задать координаты расположения (смещение). Замечательно. Сделал, выводится.
Идём дальше....
На форме расположены надписи - текстовые поля вытащенные из "Элементы диалога" - "Текст".
Вопрос 1: В режиме редактирования все поля с одинаковой конфигурацией шрифта выглядят одинаково. В режиме...
Для формирования отчёта требуется ввод даты/времени начала и окончания. В дерево объектов добавлены две команды с типом "Время", и вытащены на форму. Пользователь открывает форму, кликает на дату,...
Почти в каждом проекте через ОРС-сервер приходится выводить в СКАДА данные из приборов учёта тепла, расхода газа и подобных.
СКАДА в первую очередь нужна для диспетчеров, операторов, которые...
Данные до сервера можно пропустить по существующей линии ethernet, а для rs485 потребуется построить линию больше километра. При этом сервер можно переставить в любое помещение, куда протянута сеть....
У ТСРВ-02м, который мне достался, проблемы с изменением modbus-адреса. Ставлю любой, отличный от 1, прибор читается только по адресу 1. Перезагрузка не помогает.
Прописал отдельный маршрут, только в...
Конфигурации МКОН и ОРС-сервера
Как без посредника в ОРС передать? Из rs-485 на комп. Или rs485 -> usb или rs485 -> ethernet. Комп далеко, rs485 -> usb - не вариант.
ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS по шине rs485 - протокол modbus. Пробовал через ПЛК-110, через стандартную конфигурацию modbus в Codesys 2.3. Там - работает.
Добрый день!
Бьюсь с МКОН уже не первый день, не получается через него выйти на приборы: тепловычислитель ТСРВ-024м, контроллер Энтроматик-100MS. Приборы подключал по одному, через длинную линию...
Спасибо!!!
Добрый день!
В owencloud заведён контроллер СПК-110 м02 через символьную конфигурацию. Работает успешно. Через какое-то время появилась необходимость добавить датчик и вывести его в owencloud. В...
Пришлось отказаться от опроса по таймеру "By polling time" и использовать запуск опроса по переменной "By command". Получилось.
Добрый день!
К ПЛК-110 по TCP подключен преобразователь интерфейсов TCP - RS485, к преобразователю подключены три устройства. Опрос идёт, данные считываются. Вопрос: как отследить ошибки связи с...
Спасибо, с исходником стало всё понятно.
Добрый день.
К ПЛК110 м02 подключены счётчики эл. энергии по rs485. С помощью библиотеки mercury lib v16.7.21 и функционального блока GetParam вычитал почти все параметры. Проблема вычитать...
Да, действительно. В мануале написано, что выравнивание происходит автоматически. И это правда.
Удалил все регистры перед первым float и поставил его в начало списка. Адрес по которому его видит...
Добрый день!
Контроллер ПЛК-110 м02 выдаёт параметры на Owen OPC сервер. Параметры типа float в Codesys 2.3 отображаются так:
57000
На OPC сервере Owen так:
57001
Последний отображается...
Времени разбираться с глюками не было. Модули были взяты с некоторым запасом - раскидали датчики равномерно, от части датчиков пришлось отказаться. В следующих проектах модули аналогового ввода...
Спасибо, победил.
Этому пользователю памятник поставить, за этот золотой костыль к недокодесис...
Евгений, это была плохая шутка..
Конфигурация стала девственно чистой, хотя и четыре восьмибитовых канала для дискретных входов появились...
Есть какой-то менее радикальный способ? С помощью...
Добрый день!
Не могу понять, почему в Codesys для ПЛК-110-60 [м2] не отображаются четыре восьмибитовых канала для дискретных входов, как сказано в руководстве.
Целевая платформа выбрана правильно:...
Спасибо. Предложу проектировщикам заменить Nport на МКОН. Как у него с надёжностью?