Есть небольшая заминка, постараемся в течении месяца отправить прошивку в производство.
Тип: Сообщения; Пользователь: Евгений Зубков
Есть небольшая заминка, постараемся в течении месяца отправить прошивку в производство.
Здравствуйте.
Отвечу по пунктам.
1. Для настройки времени при записи конфигурации, нажмите кнопку "Настроить часы" и далее кнопку "Установить дату и время компьютера".
Адрес 16 устанавливается...
Здравствуйте.
1. Проверим, если это действительно так, исправим.
2. Ничего не могу сказать сейчас по этому поводу, есть множество нюансов, которые нужно уточнять и проверять.
3. Подскажите,...
Здравствуйте.
Исправим.
Исправим.
Здравствуйте.
1. Кнопка Старт/Стоп предопределяет режим работы котлового регулятора при обрыве связи с каскадным контроллером. Под внешним управлением положение кнопки не оказывает влияния на режим...
Любая обратная связь будет полезна. Писать можно напрямую на почту из подписи. Спасибо.
Исправимся, опишем нюансы в РЭ, положим драйвер вместе с Конфигуратором.
Здравствуйте.
Подключение прибора к конфигуратору возможно только через USB порт.
Для подключения сетевые настройки ModBus изменять не требуется, выбираете COM порт, протокол - ОВЕН, нужный...
В зависимости от производителя на приводе горелки может быть указано полное модулируемое время хода (от минимальной мощности до 100%), либо просто полное время хода (от 0 до 100%). В приборе...
В ближайшее время точно не планируется, связано это с низким потребительским спросом.
Рад, что все получилось.
Что касается готовности прошивки, с учетом предварительного тестирования и...
Не переживайте, работа над новой версией прошивки уже ведется, постараемся исправить основные недостатки.
По поводу алгоритма сброса мощности ведущего котла с максимальной на номинальную, необходимо...
Исправим в следующей версии прошивки, примерную дату релиза смогу назвать на следующей неделе. Если вопрос стоит остро, могу выслать прошивку до ее релиза, по готовности.
Карту регистров также...
Вы поняли все верно.
Мы можем долго рассуждать над вопросом целесообразности той или иной переменной, для кого-то она важна, для кого-то нет, какие-то из них участвуют в обмене между...
Вы производили настройку, согласно описанному алгоритму в РЭ? Можно более подробно описать результат?
52041
К сожалению, ограниченный размер области сетевых переменных не позволит реализовать...
Котловые насосы остановятся сразу при возникновении аварии по давлению (низкое/высокое), отсутствию протока (FS), аварийной кнопки (DI5), нет доступных насосов (отсутствие сигнала PDS каждого насоса,...
Добрый день.
Функция работает. В руководстве по эксплуатации на каскадный котроллер КТР-121.02.41 описана логика работы функции на странице 23. Ссылка
Выдержка из РЭ:
1. Клапан протока на...
Вопрос решили, диапазон параметра времени розжига расширили. Если у кого-то подобная проблема возникнет до релиза следующей версии прошивки, просьба обращаться на почту из моей подписи.
На скриншоте данные о заполнении памяти одного из алгоритмов КТР. Добавление дополнительных экранов невозможно физически, но мы сделаем все что в наших силах, чтобы решить эту задачу.
51379
...
Действительно, из-за аппаратных ограничений КТР, речь о его экране, было трудно реализовать интерфейс который был бы интуитивно понятен и для наладчиков и для слесарей и для операторов одновременно....
Диапазон параметра времени розжига не менялся в прошивках и документации, возможно перепутали с максимальным временем хода сервопривода.
Напишите мне на почту из подписи, постараюсь помочь решить...
Здравствуйте.
В РЭ заявлено максимальное время розжига 180 секунд, это соответствует максимальному значению времени розжига в прошивке.
Сколько времени затрачивается на розжиг вашей горелки?...
Здравствуйте.
Какие версии прошивок у каждого регулятора?
Сколько устройств обвязано между собой по RS-485? Все Slave устройства имеют различные сетевые адреса? Помехи на линию связи RS-485 мы...
Верно, это уставка аварийной температуры у КТР.
Всем привет.
Мы обновили прошивку всех алгоритмов КТР-121 до версии 2.07. Ниже об изменениях.
• Регулирование температуры обратного теплоносителя;
Было: регулирование по разнице температур...
Здравствуйте.
Не могли бы ли вы дать больше подробностей по возникновению ошибки? Какую конфигурацию имеет прибор? При каких условиях возникла ошибка?