Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Sulfur

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.14 сек.

  1. Важно: specialist kipia Вариант 1 IF in THEN...

    specialist kipia
    Вариант 1


    IF in
    THEN out:=TRUE;
    ELSE out:=FALSE;
    END_IF;

    Вариант 2
  2. Ответов
    17
    Просмотров
    521

    На некоторых ПЧ других брендов (с Овенами дело не...

    На некоторых ПЧ других брендов (с Овенами дело не имел) имеет место такая фича - команда на пуск должна быть подана несколько позднее по времени, чем установка частоты. Обычно достаточно задержки в...
  3. Ответов
    69
    Просмотров
    2,263

    dan75 На фото показана полюсовка. Общим для всех...

    dan75
    На фото показана полюсовка. Общим для всех катушек реле в данном случае является плюс.
    Можете выпаять реле, и вместо него поставить перемычки. С ТТР работать будет.
    45182
  4. Тема: Hardella IDE

    от Sulfur
    Ответов
    1,251
    Просмотров
    162,270

    Вопрос по управлению ШД. Будет ли достаточным...

    Вопрос по управлению ШД.
    Будет ли достаточным для перезапуска генератора импульсов следующий алгоритм:
    1 .В конце PLC_PRG перед записью в PRU переменная "запуск ШД" := FALSE.
    2. В начале PLC_PRG...
  5. Ответов
    69
    Просмотров
    2,263

    Есть вероятность. Дело не в токе, а именно в...

    Есть вероятность. Дело не в токе, а именно в амплитуде обратного импульса, ибо он может быть и до киловольта. Особенно для слаботочных ТТР на 240V.
    Я делал один проект с работой ТТР на клапан. В...
  6. Ответов
    69
    Просмотров
    2,263

    NikitaR При использовании ТТР для коммутации...

    NikitaR
    При использовании ТТР для коммутации катушек клапанов следует обязательно использовать защиту от обратной ЭДС катушки. Самое оптимальное для промышленного применения - разъем катушки...
  7. Тема: Hardella IDE

    от Sulfur
    Ответов
    1,251
    Просмотров
    162,270

    При подключении к ПЛК running=>PRU_0_RUN должно...

    При подключении к ПЛК running=>PRU_0_RUN должно быть TRUE, это говорит о том, что PRU-программа работает. Переменные PRU_0_RUN и PRU_1_RUN просто объявлены и нигде далее не используются, служат...
  8. Ответов
    4
    Просмотров
    282

    Tutchev Конденсаторы по "холодной" стороне...

    Tutchev
    Конденсаторы по "холодной" стороне преобразователя 220 в нужное для ПЛК проверяли?
  9. Ответов
    5
    Просмотров
    183

    sslaventiy_85 Например так: 45069

    sslaventiy_85

    Например так:
    45069
  10. Ответов
    17
    Просмотров
    2,639

    Программу как переносили? Просто залили старый...

    Программу как переносили? Просто залили старый проект в новый ПЛК? Если да, то вероятность глюков очень велика. Новый ПЛК это новая платформа. Оптимальным будет сделать экспорт POU и FB из старого...
  11. to0freak Еще раз - посмотрите на самом...

    to0freak
    Еще раз - посмотрите на самом частотнике заданную частоту, и фактическую выходную. Если заданная будет равна той, что вы задаете по шине, то ПР и шина не причем. А делать отличие от...
  12. Ну вот и проблема. В обычном использовании...

    Ну вот и проблема. В обычном использовании обычного частотника реальная частота всегда отличается от заданной. Зависит от многих параметров, например от установленного параметра "скольжение" в ПЧ....
  13. Важно: Вероятно прописать установку переменных в...

    Вероятно прописать установку переменных в исходное по событию (например по нажатию кнопки "стоп"). Таймер сбрасывает отсчет в отсутствии сигнала на входе ( вход таймера:=false).
  14. Ответов
    1,271
    Просмотров
    848,240

    Важно: Какая? Управление частотником? Подайте на него...

    Какая? Управление частотником? Подайте на него сразу две команды "вперед" и "назад", и посмотрите что получится. Кроме того, аларм\емергенси никто не отменял.
  15. to0freak . Например смотрите на частотнике на...

    to0freak
    .
    Например смотрите на частотнике на заданную, а выходную частоту.
  16. Ответов
    1,271
    Просмотров
    848,240

    Важно: Вы: Я: Другими словами - взаимная...

    Вы:

    Я:

    Другими словами - взаимная блокировка для управления частотником не требуется. Так понятно?
  17. Ответов
    1,271
    Просмотров
    848,240

    Важно: Сергей0308 Я вроде как заострил внимание: И в...

    Сергей0308
    Я вроде как заострил внимание:

    И в схеме не указано реверсивные пускатели это или пара обычных. Если обратили внимание, то еще и защита двигателей не указана. Это дежурная схема.
  18. Ответов
    1,271
    Просмотров
    848,240

    Важно: alexsurfer В случае с частотником взаимная...

    alexsurfer

    В случае с частотником взаимная блокировка не требуется, он не поедет сразу в две стороны, и гросс-бабаха так же не будет (как в случае с обычными контакторами).
    Вот моя старая работа....
  19. Ответов
    1
    Просмотров
    199

    Надо знать нагрузочную способность аналогового...

    Надо знать нагрузочную способность аналогового выхода МУ, а так же потребление по входу у приводов заслонок. Если первое число будет больше чем второе, умноженное на три, то можно.
    И уточнить...
  20. Ответов
    1,271
    Просмотров
    848,240

    Важно: Rednaxel Я специализируюсь не на ПЧ Овен....

    Rednaxel

    Я специализируюсь не на ПЧ Овен. Например в Delta VFD-E за это отвечает параметр 6.05.
  21. Ответов
    1,271
    Просмотров
    848,240

    Важно: Rednaxel Обычно такая ситуация возникает из за...

    Rednaxel
    Обычно такая ситуация возникает из за 1)малого времени разгона (и\или торможения), 2) малого времени определения превышения мощности.
  22. Ответов
    1,271
    Просмотров
    848,240

    Важно: alexsurfer Любой не менее 2.2кВт. Лучше больше. ...

    alexsurfer
    Любой не менее 2.2кВт. Лучше больше.
    Если есть риск повреждения провода от ПЧ до двигателя, то нужен моторный дроссель.
    Если инерция движения большая, то обязательно тормозной резистор...
  23. Тема: ПЛК 110 + ABB PSTX

    от Sulfur
    Ответов
    5
    Просмотров
    348

    Dima184k 12.10 - even parity, в Кодесисе должно...

    Dima184k
    12.10 - even parity, в Кодесисе должно быть то же самое. А судя по скрину там какое-то недоразумение.
    Можете поставить и в УПП и в ПЛК этот параметр в NONE.
  24. Тема: Hardella IDE

    от Sulfur
    Ответов
    1,251
    Просмотров
    162,270

    ВЛ85 Вот это делали? (*Запускаем PRU*)...

    ВЛ85
    Вот это делали?


    (*Запускаем PRU*)
    PruConfig_Pru0Init(enable:=TRUE , running=>PRU_0_RUN );
    PruConfig_Pru1Init(enable:= TRUE, running=>PRU_1_RUN );
  25. Важно: Сорри, мы с агрохолдинга, поэтому постоянно путаю...

    Сорри, мы с агрохолдинга, поэтому постоянно путаю право-лево.
    Как вариант - в C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3 есть файлик CoDeSys.ini, можно там поковырять. Либо имеет место быть...
Показано с 1 по 25 из 500