  1. Во вложении структура баз. 4517245173 если my...

    Во вложении структура баз. 4517245173
    если my sql и firebird если процессы запущенны параллельно, то они будут конфликтовать. Запускать нужно только один SQL
  2. Ответов
    273
    Просмотров
    76,460

    Важно: Из телемеханики вы можете только обращаться к...

    Из телемеханики вы можете только обращаться к базе и делать выгрузку по параметрам согласно преднатсроенным алгоритмам. Пароль для подключениям к БД masterkey
  3. описание карты адресов на ПР200 находится в так...

    описание карты адресов на ПР200 находится в так называемом "IO" файле. Его можно найти в каталоге (по-умолчанию) C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO файл -"mb-owen.io" можно открыть текстовым...
  4. Обычно для интеграции баз данных с 1С клиенты...

    Обычно для интеграции баз данных с 1С клиенты используют расширенную лицензию для Телемеханики ЛАЙТ (SRV-MSSQL), которая предоставляет возможность работать с MY SQL (а не дефолтным MS SQL Firebird...
  5. А зачем вы добавляете через xls? есть же шаблон...

    А зачем вы добавляете через xls? есть же шаблон для опроса ПР200 45071
    попробуйте записать значение в переменную с адресом 512

    Судя по вашему скриншоту неверный тип данных используется. Можно...
  6. Ответов
    273
    Просмотров
    76,460

    Важно: Здравствуйте, в каталоге C:\Program Files...

    Здравствуйте, в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO есть файл с описанием карты для ТСРВ-024 - "mb-tsrv.io" можно открыть его текстовым редактором и дописать на 026М, сравните карту...
  7. Ответов
    2
    Просмотров
    213

    да, расширение нужно поменять. а так же может...

    да, расширение нужно поменять. а так же может потребоваться несколько попыток для загрузки
  8. вы увидите архивные файлы, которые не сможете...

    вы увидите архивные файлы, которые не сможете прочитать. разве, что другим ПЛК.
  9. Для записи на внешний накопить памяти (USB флешка...

    Для записи на внешний накопить памяти (USB флешка 2.0) нужно использовать "оперативный архив" в дереве конфигурации ПЛК 44530

    Прочитать архив можно только соединившись с ПЛК (в режиме опроса ПЛК...
  10. Ответов
    1
    Просмотров
    225

    Здравствуйте. Да, можно просто добавить несколько...

    Здравствуйте. Да, можно просто добавить несколько соединений сверху. Если же IP серверов находятся внутри приватной сети, есть такой ФБ "Контроль IP" - можно и этим блоком воспользоваться.
  11. Ответов
    9
    Просмотров
    1,682

    Здравствуйте! заходите в свой IO файл (файл с...

    Здравствуйте!

    заходите в свой IO файл (файл с описанием карты переменных БМРЗ):42942
    Открываете файл и ищите нужные переменные (которые нужно округлить), меняете атрибут "Type" на "AII":
    42943...
  12. Опрос приборов учета по ТСР без УСПД

    Для понимания терминологии, структуры работы программно технического комплекса Телемеханика ЛАЙТ, необходимо посмотреть видео урок "Занятие №1" и "Занятие №3"
    https://energy.owen.ru/training_video
    ...
  13. Ответов
    273
    Просмотров
    76,460

    Важно: Здравствуйте, уже поднимался вопрос в другой...

    Здравствуйте, уже поднимался вопрос в другой теме, разрешите сослаться на нее https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29549

    так же прилагаю немного обновленную версию документа по настройке...
  14. Ответов
    14
    Просмотров
    2,045

    Удалось найти несколько описаний для приборов...

    Удалось найти несколько описаний для приборов Siprotec для опроса по протоколу МЭК-60870-5-103 42089
    нужно распаковать файл в каталог "по умолчанию" C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO
    Обращаем...
  15. Ответов
    14
    Просмотров
    2,045

    Есть ли у Вас возможность предоставить доступ по...

    Есть ли у Вас возможность предоставить доступ по TeamViewer для диагностики?
    Пришлите, пожалуйста, ваш контактный телефон и данные для входа на нашу почту tml@owen.ru
  16. Ответов
    14
    Просмотров
    2,045

    Вы используете контроллер типа wklogic и для...

    Вы используете контроллер типа wklogic и для запуска опроса кнопку "глобальный опрос"? подвисает программа именно при нажатие на кнопку остановки опроса?
    какую версию дистрибутива вы скачали и...
  17. Ответов
    14
    Просмотров
    2,045

    в каталоге C:\Program Files...

    в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO\XLS есть описание для таблицы адресов "Map IEC101-104". Там несколько вкладок "пример описания" и "перечисления". На вкладке перечисления общее...
  18. Ответов
    14
    Просмотров
    2,045

    Насчет связи, да из группы служебные, это...

    Насчет связи, да из группы служебные, это системные параметры, они универсальны для всех приборов.

    по поводу описания карты переменных прибора, нужно либо сделать копию этого примера описания, что...
  19. Ответов
    14
    Просмотров
    2,045

    В каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO...

    В каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO есть файл "iec103-new_demo.io" его можно открыть текстовым редактором и составить карту адресов конкретно под ваше устройство. по поводу добавления...
  20. Ответов
    44
    Просмотров
    4,720

    Если у Вас нет физического ПЛК, то не правильно...

    Если у Вас нет физического ПЛК, то не правильно использовать Wklogic для и диспетчеризации и для учета, так делать нельзя. Решением может быть следующее:
    использование виртуального контроллера типа...
  21. Ответов
    15
    Просмотров
    1,587

    в работе, диагностируем

    в работе, диагностируем
  22. Оживил ПЛК, при изменении шлюза, возникли какие...

    Оживил ПЛК, при изменении шлюза, возникли какие то проблемы, скорее всего, и из-за этого "потерялся" eth0 и ПЛК был не доступен по сети. будьте внимательны при смене шлюза. и чтобы сбросить если что...
  23. на tml@owen.ru пришлите данные тимвьювера для...

    на tml@owen.ru пришлите данные тимвьювера для подключения к Вам, желательно чтобы был доступ к ПЛК и по LAN и по RS-232-Debug
  24. Вы пробовали это сделать? команда прошла?...

    Вы пробовали это сделать? команда прошла? пробовали по заводским сетевым настройкам?
  25. можно попробовать откатиться на дефолтные...

    можно попробовать откатиться на дефолтные настройки
    rm /home/enlogic/network.conf удалите файл и сделайте перезагрузку ПЛК по питанию. он выйдет с заводскими сетевыми настройками.