  1. У нас в обслуживании более 150 котельных, и...

    У нас в обслуживании более 150 котельных, и далеко не все построены нами.
  2. Я просто вожу с собой паяльник и небольшой набор...

    Я просто вожу с собой паяльник и небольшой набор деталей. Например, конденсаторы 47 мкФ. Зная, что имеет место массовый выход их из строя в обвязке ШИМ контроллера БП модулей ввода-вывода. Заменить...
  3. Вам, видимо, не доводилось сталкиваться с...

    Вам, видимо, не доводилось сталкиваться с эффективным менеджментом. Таковой рулит теперь большинством предприятий. У них зачастую рулончик изоленты заказывают только тогда, когда закончится...
  4. Ответов
    43
    Просмотров
    1,133

    Кстати говоря, в некоторые твердотелки RC цепочка...

    Кстати говоря, в некоторые твердотелки RC цепочка уже встроена.45197
    Этим объясняется ток утечки через выключенную твердотелку.
    http://www.kippribor.ru/o_tverdotelnih_rele_Kippribor
  5. Ответов
    17
    Просмотров
    450

    А кнопку ПУСК/ДИСТ пробовали нажать?

    А кнопку ПУСК/ДИСТ пробовали нажать?
  6. Ну вы же писали, что один шкаф в операторской,...

    Ну вы же писали, что один шкаф в операторской, вот я и подумал, что оператор кнопки жмёт, типа сброс аварии или ещё что.
  7. Малогабаритный четырехзонный стационарный...

    Малогабаритный четырехзонный стационарный радиопередатчик со встроенной антеннойАЛЬТОНИКА RR-701TS4 входит в состав аппаратуры радиоуправления охранной сигнализации РИФ РИНГ-701 и предназначен для...
  8. Тема: ГДЕ АЗЫ ?

    от Eugene.A
    Ответов
    19
    Просмотров
    587

    Судя по вашему нику, вам должно быть известно,...

    Судя по вашему нику, вам должно быть известно, что такое К155ЛА3?
    И вы должны уметь создать на ней и других подобных некую логическую схему? Тогда вам не нужны никакие бейсики и тем более...
  9. У Элекс 2051 есть два реле, управляемые кнопками...

    У Элекс 2051 есть два реле, управляемые кнопками на диспетчерском приборе.
  10. У вас в диспетчерской есть компьютер?

    У вас в диспетчерской есть компьютер?
  11. С помощью инвертора, очевидно. Бесперебойники же...

    С помощью инвертора, очевидно. Бесперебойники же справляются с преобразованием постоянки в 50 Гц.
  12. Ответов
    88
    Просмотров
    26,558

    Да, сигнал на частотники передаю 0..10В, уставки...

    Да, сигнал на частотники передаю 0..10В, уставки делаю на частотниках. Они настроены на отображение на панели уставки и фактической величины в Барах.
    Тем самым избегаю шаловливых ручек персонала....
  13. Ответов
    88
    Просмотров
    26,558

    У меня есть свой алгоритм, правда, для CODESYS,...

    У меня есть свой алгоритм, правда, для CODESYS, вот думаю, не проще ли его адаптировать для ПР200.
    Суть его в следующем - ПЛК вычисляет разность давлений до и после насоса или на подающем и обратном...
  14. Ответов
    88
    Просмотров
    26,558

    Есть ли возможность применить СУНА-122 для...

    Есть ли возможность применить СУНА-122 для управления двумя циркуляционными насосами с двумя частотными преобразователями с поддержанием перепада давления? Режим работы - чередование с...
  15. Ответов
    17
    Просмотров
    714

    Тогда что означает эта фраза: ? Что при...

    Тогда что означает эта фраза:
    ?
    Что при приближении давления к уставке регулятор закрывает клапан?
  16. Ответов
    17
    Просмотров
    714

    Рассмотрим исполнительный механизм без датчика...

    Рассмотрим исполнительный механизм без датчика положения, трёхточечный. Выход регулятора - импульсы с переменным коэффициентом заполнения, или скважностью, кому что понятнее. На что влияет...
  17. Ответов
    17
    Просмотров
    714

    Выход ПИД регулятора задаёт скорость...

    Выход ПИД регулятора задаёт скорость исполнительному механизму. По вашему, он не должен замедляться при приближении к заданной точке?
  18. Ответов
    1,271
    Просмотров
    847,692

    Важно: Думаю, засорение тут не причём. Любое снижение...

    Думаю, засорение тут не причём. Любое снижение расхода снижает нагрузку. Перегрузка как раз и возникает при резком увеличении расхода.
  19. Ответов
    1,271
    Просмотров
    847,692

    Важно: Увеличить интегральную составляющую...

    Увеличить интегральную составляющую ПИД-регулятора.
  20. Ответов
    2
    Просмотров
    170

    44963 Такая логика вам годится? Тогда ТРМ1

    44963
    Такая логика вам годится? Тогда ТРМ1
  21. Попробуйте прикинуть, какой будет коэффициент...

    Попробуйте прикинуть, какой будет коэффициент пульсаций тока на индуктивности 10 Гн и при частоте, хотя бы, 100 Гц.
    Рекомендованный вами возбудитель требует питания переменным током. Это здесь уже...
  22. Ответов
    34
    Просмотров
    1,531

    Ну кондесацию-то в холодном котле никто не...

    Ну кондесацию-то в холодном котле никто не отменял. Он у вас из нержавейки?
  23. Ответов
    34
    Просмотров
    1,531

    Ну и потом, в межсезонье, когда помощь дизеля...

    Ну и потом, в межсезонье, когда помощь дизеля будет требоваться редко, он будет остывать, и при пуске просаживать температуру в контуре, что может привести к ошибкам вычисления в алгоритме. Впрочем,...
  24. Ответов
    34
    Просмотров
    1,531

    https://www.asutp-volgograd.com/blog/cascade.html...

    https://www.asutp-volgograd.com/blog/cascade.html
    Смысл держать котёл горячим - избежать перепадов температуры котла, температурные деформации разрушают конструкцию.
  25. Ответов
    34
    Просмотров
    1,531

    Не нужно всё это. Нужен алгоритм каскадного...

    Не нужно всё это. Нужен алгоритм каскадного управления. Ведущим будет ТН. Если длительное время температура не набирается, запускается котёл, набралась - котёл отключается.
    Дельта между фактической...