Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Янковский Роман

Страница 1 из 3 1 2 3

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Добрый день! Применять сетевой дроссель всегда...

    Добрый день!

    Применять сетевой дроссель всегда лучше, чем не применять, но всё же остаётся на Ваше усмотрение. Всё зависит от качества питания сети.
  2. Добрый день, Иван! В схеме на сайте...

    Добрый день, Иван!

    В схеме на сайте действительно неточность. Там должна быть лампа "Авария". Прикреплю к сообщению полные схемы подключения алгоритма 04.20.
    По поводу типа выхода в РЭ на стр. 10...
  3. Добрый день! В данный момент у СУНА-122...

    Добрый день!

    В данный момент у СУНА-122 реализованы логики только для одного ПЧ.
  4. Добрый день! Вам надо настроить ПЧ: - задайте...

    Добрый день!

    Вам надо настроить ПЧ:
    - задайте в параметре 3.15, 3.16 или 3.17 (смотря какая клемма используется) "Источник сигнала"
    - в параметре 20.00 - 0
    - параметр 3.02 - 0
    - параметр 3.03...
  5. Добрый день! С таким датчиком температуры...

    Добрый день!

    С таким датчиком температуры ТРМ251 не сможет работать на 100 градусах. Вам надо использовать датчик с диапазоном от 0 градусов, например.
    Или всё таки написать охранникам очень...
  6. Добрый день! 1. Спасибо за обратную связь. 2....

    Добрый день!

    1. Спасибо за обратную связь.
    2. Имеется ввиду параметры прибора (пункты в меню прибора), также доступные по RS-485.
    3. В конфигураторе можно изменять параметры экрана и настройку...
  7. Ответов
    11
    Просмотров
    417

    Добрый день! Высылаю алгоритм действий при...

    Добрый день!

    Высылаю алгоритм действий при смене типа выходного устройства с "нагревателя" на "холодильник" в конфигураторе. Выполните те же самые действия в той же последовательности с лицевой...
  8. Ответов
    11
    Просмотров
    417

    Автонастройку можно проводить сразу же. Помимо...

    Автонастройку можно проводить сразу же.
    Помимо перенастройки типа выхода с "Нагревателя" на "Холодильник" надо поставить ограничение минимума выходного сигнала с "0" на "-100".
    Всё же я Вам очень...
  9. Ответов
    11
    Просмотров
    417

    Добрый день! На всех стандартных заводских...

    Добрый день!

    На всех стандартных заводских модификациях установлены одни и те же параметры ПИД-регулятора. Коэффициенты ПИД-регулятора надо подбирать для каждой системы индивидуально, либо...
  10. Ответов
    6
    Просмотров
    379

    Добрый день! Шаблон бесплатный.

    Добрый день!

    Шаблон бесплатный.
  11. Ответов
    4
    Просмотров
    241

    Добрый день! В руководстве по эксплуатации в...

    Добрый день!

    В руководстве по эксплуатации в командах протокола ОВЕН в таблице Г.2 есть код 39 - "Неверная контрольная сумма кадра".44085
  12. Ответов
    4
    Просмотров
    320

    Добрый день! Пожалуйста, обратитесь в...

    Добрый день!

    Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр по вопросам ремонта и принципиальных схем. Ссылка на контактные данные и адрес: https://owen.ru/servisnie_centri
  13. Ответов
    9
    Просмотров
    529

    Добрый день! Вам надо установить заводскую...

    Добрый день!

    Вам надо установить заводскую модификацию в прибор ТРМ151. Скажите, какая именно модификация Вам нужна, и я Вам её сюда пришлю. Ссылка на модификации:...
  14. Важно: Добрый день! RS-485 рекомендуется использовать...

    Добрый день!

    RS-485 рекомендуется использовать на расстояниях до 1200 метров и подключать не более 32 точек. Соответственно, СПК110 легко справится с этой задачей.
  15. Ответов
    4
    Просмотров
    297

    Добрый день! Примерно через 1-2 сек.

    Добрый день!

    Примерно через 1-2 сек.
  16. Ответов
    4
    Просмотров
    297

    Добрый день! На УПП1 сначала надо подключить...

    Добрый день!

    На УПП1 сначала надо подключить клеммы питающей сети, затем выходные клеммы к двигателю, затем управляющие клеммы. Нужно подавать сигнал на управляющие клеммы после того, как будут...
  17. Ответов
    14
    Просмотров
    1,488

    Добрый день! Пожалуйста, обратитесь в...

    Добрый день!

    Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр по почте n.kuznetsov@owen.ru. В письме укажите организацию, которую Вы представляете, а также заводской номер ПЛК. Прикрепите к письму ссылку...
  18. Важно: Добрый день! Ещё раз проверьте, удалили ли Вы...

    Добрый день!

    Ещё раз проверьте, удалили ли Вы модуль со своего аккаунта.
    Скорее всего проблема со связью. Проверьте баланс сим-карты и качество связи.
  19. Добрый день! СУНА-121 на алгоритме 08.00...

    Добрый день!

    СУНА-121 на алгоритме 08.00 предназначена для работы с аналоговым сигналом уровня. Соответственно, без него СУНА естественно выдаёт аварию. На алгоритме 08.00 Вы не сможете работать с...
  20. Добрый день! Уже ведём с Вами общение по...

    Добрый день!

    Уже ведём с Вами общение по ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31308
  21. Добрый день! Какой у Вас алгоритм на СУНА-121?...

    Добрый день!

    Какой у Вас алгоритм на СУНА-121? Пришлите полную схему подключения СУНА и БКК.
  22. Добрый день! CR2032

    Добрый день!

    CR2032
  23. Ответов
    1
    Просмотров
    155

    Добрый день! Пожалуйста, обратитесь в...

    Добрый день!

    Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. Ссылка на их контакты и адрес: https://owen.ru/servisnie_centri
  24. Ответов
    7
    Просмотров
    334

    Добрый день! Отключите проверку подписи...

    Добрый день!

    Отключите проверку подписи драйверов, как описано на сайте в разделе "Отключение проверки подписи драйвера с помощью параметров загрузки", этот способ помогает. Ссылка:...
  25. Ответов
    4
    Просмотров
    281

    Добрый день! Пожалуйста, позвоните по телефону...

    Добрый день!

    Пожалуйста, позвоните по телефону +7 (495) 221-60-64 (многоканальный) или +7 (495) 641-11-56 (доб.3).