Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: capzap

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.11 сек.

  1. Ответов
    45
    Просмотров
    2,934

    Важно: есть такая фишка, нажимая на некий индикатор...

    есть такая фишка, нажимая на некий индикатор открывается поверх экрана, как бы его история, содержащая как минимум тренд, будет ли такое на мнемосхемах или надо будет городить переход на новое окно...
  2. Ответов
    6
    Просмотров
    129

    так сделайте чтоб изначально не было FALSE,...

    так сделайте чтоб изначально не было FALSE, например на TOF подайтк связку: передний фронт включения насоса или состояние реле прохода
  3. значит надо пробовать другие варианты, 95...

    значит надо пробовать другие варианты, 95 регистр, 40095 и т.д. и т.п.
  4. наиболее вероятный случай это третьей функцией...

    наиболее вероятный случай это третьей функцией прочитать 94 регистр
  5. Ответов
    12
    Просмотров
    427

    вот Вы сейчас расхорохорились, про какие то общие...

    вот Вы сейчас расхорохорились, про какие то общие принципы начали рассуждать, которые кстати ни кто и не оспаривает. А вопрос, заданный akphantom, хоть внимательно прочитали? То как у него...
  6. Ответов
    12
    Просмотров
    427

    надо писать или нет, это Вам станет ясно когда...

    надо писать или нет, это Вам станет ясно когда прочтете документацию. И про какие собственно регистры идет речь
    akphantom, он же как понимаю и merlinkun вопрос задает совсем про другое, в доках как...
  7. Ответов
    12
    Просмотров
    427

    Вы хоть заметили что это плк под мастерскаду, а...

    Вы хоть заметили что это плк под мастерскаду, а не просто через КДС?
  8. Ответов
    542
    Просмотров
    291,899

    Важно: прогноз четвертой точки методом наименьших...

    прогноз четвертой точки методом наименьших квадратов
  9. Ответов
    14
    Просмотров
    1,052

    может и погрешность, но я пару дней назад...

    может и погрешность, но я пару дней назад подключал выход плк ко входу модуля и заметил что цикл заметно снизился, сегодня повторил с подключением и точно так же цикл стал меньше. Как мне кажется,...
  10. Ответов
    14
    Просмотров
    1,052

    наложенный скрин это с подключенным выходом,...

    наложенный скрин это с подключенным выходом, понимаю что слишком мало итераций, во втором случае, для для усреднения, но последнее значение преимущественно то которое от сканировано
  11. Ответов
    14
    Просмотров
    1,052

    имеет ли место быть такая ситуация, что без...

    имеет ли место быть такая ситуация, что без подключения входов/выходов среднее время цикла больше примерно на 200мкс чем если будет задействован хотя бы один дискретник?
  12. Ответов
    48
    Просмотров
    6,420

    это какой то протест в связи с повышением пенсий?

    это какой то протест в связи с повышением пенсий?
  13. Важно: не позаднему фронту надо отправлять второй раз, а...

    не позаднему фронту надо отправлять второй раз, а когда ответ придет от первого запроса
  14. Ответов
    10
    Просмотров
    259

    так надо с сетью разобраться, может два...

    так надо с сетью разобраться, может два устройства с одним адресом сидят или еще что
  15. Ответов
    10
    Просмотров
    259

    ping в пятьсот миллисекунд это есть не нормально

    ping в пятьсот миллисекунд это есть не нормально
  16. Ответов
    9
    Просмотров
    206

    еще бы нужно знать, конфигурировался прибор через...

    еще бы нужно знать, конфигурировался прибор через конфигуратор или на самом приборе, после настроек снималось ли питание с прибора
  17. смысл в том что длинна кабеля между модулями на...

    смысл в том что длинна кабеля между модулями на которые подано питание не должна превышать 100м, это правило действует и если промежуточный модуль выключен начинает учитываться расстояние обоих...
  18. Ответов
    33
    Просмотров
    1,350

    если без этого а требуется прогнозировать, что...

    если без этого а требуется прогнозировать, что через столько то условных временных единиц температура должна быть такой, а она к тому времени не стала тогда запускаем другой нагреватель
    то можно...
  19. Ответов
    7
    Просмотров
    240

    скрин выложите вкладки Настройки параметров у...

    скрин выложите вкладки Настройки параметров у прибора, которого на вкладке Общие данные в поле Тип прибора написано ТРМ 202 Измеритель-регулятор двухканальный
  20. да точно, спасибо ЗЫ может еще подскажите как...

    да точно, спасибо

    ЗЫ может еще подскажите как мне теперь от этого избавиться?
  21. столкнулся с такой проблемой, конфигуратор...

    столкнулся с такой проблемой, конфигуратор показывает так называемую таблицу регистров модбас, пытаюсь с контроллера прочитать адреса DNS и вижу там только собственный адрес, кто то может...
  22. Важно: еще так можно IF NOT (T > 0 XOR T > 5) THEN ...

    еще так можно

    IF NOT (T > 0 XOR T > 5) THEN
    OUT := NOT T > 5;
    END_IF;
  23. Ответов
    443
    Просмотров
    338,692

    удалось ли победить проблему? Здесь ...

    удалось ли победить проблему? Здесь могу предложить способ регулирования без настроек, на скрине два регулятора с имитацией разной степени инерции вполне справляются
  24. Ответов
    11
    Просмотров
    372

    т.е. исключаете, что А и Б перепутаны местами? В...

    т.е. исключаете, что А и Б перепутаны местами? В конфигураторе плк переменная lastError что нибудь показывает?
  25. Ответов
    14
    Просмотров
    1,052

    Иван и Артем спасибо, значит в устройствах...

    Иван и Артем спасибо, значит в устройствах адресом шлюза выставлять адрес моста в плк210
Показано с 1 по 25 из 500