Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Гузей Максим

Страница 1 из 3 1 2 3

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    12
    Просмотров
    563

    Пришлите, пожалуйста, заводские номера всех...

    Пришлите, пожалуйста, заводские номера всех ТРМ212 и укажите на каких изначально получилась юстировка, а на каких прибор выдал ошибку.
  2. Ответов
    4
    Просмотров
    222

    Если структура оптрона n-p-n, то верно. Но дело в...

    Если структура оптрона n-p-n, то верно. Но дело в том, что вход 4 (клемма 12) предназначена для блокировки и если Вам необходимо считать импульсы, то надо использовать вход 1 (клемма 9). Так же тип...
  3. Ответов
    4
    Просмотров
    222

    Добрый день! Схемы входных каскадов не...

    Добрый день!

    Схемы входных каскадов не предоставляем. Прикрепил подробные схемы для подключения p-n-p и n-p-n датчиков.
  4. Ответов
    5
    Просмотров
    748

    Добрый день! В данном случае произошла ошибка....

    Добрый день!

    В данном случае произошла ошибка. Приносим Вам свои глубочайшие извинения за доставленные неудобства. Проведена проверка по данному инциденту. Корректное руководство по эксплуатации...
  5. Ответов
    5
    Просмотров
    748

    Добрый день! Данная схема предназначена для...

    Добрый день!

    Данная схема предназначена для УЗС1 в корпусах Щ1,Щ2 и Н, для Дин-реечного корпуса нумерация клемм немного отличается: вместо клемм 10,11 используются клеммы 15,14; вместо 15,16-10,9...
  6. Ответов
    5
    Просмотров
    805

    Добрый день! Попробуйте сменить версию ПО...

    Добрый день!

    Попробуйте сменить версию ПО регулятора (файл во вложении).

    В типе преобразователя укажите полуавтоматический.
  7. Ответов
    7
    Просмотров
    2,255

    Добрый день, EFrol Попробуйте сменить версию...

    Добрый день, EFrol

    Попробуйте сменить версию ПО регулятора (файл во вложении).

    В типе преобразователя укажите полуавтоматический.
  8. Ответов
    7
    Просмотров
    2,255

    Добрый день! Какую именно ошибку выдает...

    Добрый день!

    Какую именно ошибку выдает программа? (можете приложить скриншот).

    Какую версию программы конфигуратор используете,какого года выпуска ТРМ138, версия прошивки прибора?

    Какой...
  9. Ответов
    11
    Просмотров
    2,590

    Добрый день! Возможно, возникает наводка....

    Добрый день!

    Возможно, возникает наводка. Кабель экранированный? Экран заземлен? Тумблер из себя представляет "сухой" контакт?

    Параметр in.t1 выставлен r.428?
  10. Ответов
    2
    Просмотров
    844

    Добрый день! Для решения Вашей задачи могу...

    Добрый день!

    Для решения Вашей задачи могу предложить программируемое реле ПР200 совместно с сетевым шлюзом для удаленного мониторинга и управления. На данный момент компания Овен выпускает 2...
  11. Добрый день! Для решения Вашей задачи...

    Добрый день!

    Для решения Вашей задачи рекомендую использовать режим опорожнения бака по гистерезисному закону, завести длинный электрод на нижний уровень, короткий на промежуточный. В этом случае...
  12. В ходе телефонного разговора было предложено...

    В ходе телефонного разговора было предложено отправить ПВТ100 в сервисный центр, так как ток в разрыве равный нулю говорит о неисправности преобразователя. При отключенном зонде прибор должен...
  13. Ответов
    4
    Просмотров
    1,878

    Добрый день! Файлы в формате .dxf во вложении.

    Добрый день!

    Файлы в формате .dxf во вложении.
  14. Ответов
    4
    Просмотров
    1,878

    Добрый день! Попробуйте файлы во вложении,...

    Добрый день!

    Попробуйте файлы во вложении, открываются корректно с помощью AutoCAD и Adobe Reader.
  15. Ответов
    2
    Просмотров
    637

    Добрый день! Мощность КМС-Ф1 и трансформатора...

    Добрый день!

    Мощность КМС-Ф1 и трансформатора тока не связаны между собой, показания будут выводиться на дисплей. Главное, чтобы параметры соответствовали указанным в табл.2.2 руководства по...
  16. Добрый день! Во вложении можно посмотреть...

    Добрый день!

    Во вложении можно посмотреть схему подключения токового датчика 4..20 мА к ПЛК73.

    С примерами программ программ для ПЛК63/73 можно ознакомиться тут

    Обучающий материал по...
  17. Ответов
    1
    Просмотров
    535

    В ходе переписки по e-mail было принято решение...

    В ходе переписки по e-mail было принято решение об отправки прибора в сервисный центр для дальнейшей проверки.
  18. Ответов
    86
    Просмотров
    30,050

    Добрый день! В данном случае самостоятельно...

    Добрый день!

    В данном случае самостоятельно сделать ничего не сможете.

    Вам необходимо будет сдать прибор в сервисный центр. Список СЦ
  19. Ответов
    86
    Просмотров
    30,050

    По заводскому номеру видно, что прибор выпущен в...

    По заводскому номеру видно, что прибор выпущен в августе 2016 года.
    Во всех приборах, выпущенных до апреля 2018 года есть особенность работы, описанная Вами.
    Мы исправили программу прибора и...
  20. Ответов
    86
    Просмотров
    30,050

    Добрый день! Пришлите,пожалуйста, заводской...

    Добрый день!

    Пришлите,пожалуйста, заводской номер прибора.
  21. Ответов
    7
    Просмотров
    1,847

    Добрый день! 1)Да, получается, что неисправен...

    Добрый день!

    1)Да, получается, что неисправен модуль ввода. Маркировку модуля можно посмотреть с боковой стороны корпуса.Скорее всего у Вас модуль МВ110-224.8А, так как в схеме используются...
  22. Ответов
    7
    Просмотров
    1,847

    Добрый день! 1)Укажите полную маркировку...

    Добрый день!

    1)Укажите полную маркировку модуля аналогового ввода и преобразователя.

    2)Необходимо проверить диапазоны преобразования и коды типа датчиков в конфигураторе на модуль.

    3)...
  23. Ответов
    4
    Просмотров
    909

    Добрый день, nick2015 ! Delta не будет...

    Добрый день, nick2015 !

    Delta не будет работать с драйвером НПТ, у Delta есть свое ПО и драйвера, рекомендую установить их.
  24. Ответов
    4
    Просмотров
    909

    Добрый день! Попробуйте с более ранней версией...

    Добрый день!

    Попробуйте с более ранней версией программы конфигуратор (во вложении).
  25. Ответов
    3
    Просмотров
    2,477

    Добрый день! Если прервать процесс обновления...

    Добрый день!

    Если прервать процесс обновления встроенного ПО контроллера, то такая ситуация возможна. Вам необходимо будет обратиться в сервисный центр.

    Список СЦ:http://www.owen.ru/78507995
Показано с 1 по 25 из 56