  1. Когда все соединено, то питание можно подавать...

    Когда все соединено, то питание можно подавать сразу на все устройства. Нельзя кабель RS-232 подключать и отключать под напряжением.
  2. При подключении по RS-232-Debug надо обесточить...

    При подключении по RS-232-Debug надо обесточить соединяемые устройства, иначе порт RS-232 может накрыться (это пункт а).
  3. Ответов
    14
    Просмотров
    359

    Номинальное напряжение клапана =24 В ?...

    Номинальное напряжение клапана =24 В ? Номинальное ток или мощность клапана какие ?
  4. Ответов
    14
    Просмотров
    359

    А моржки чем опасны ? ;)

    А моржки чем опасны ? ;)
  5. Ответов
    572
    Просмотров
    181,659

    Там речь идет о запрете экспорта если конечным...

    Там речь идет о запрете экспорта если конечным пользователем продукции являются военные. Как это может касаться ОВЕН ?
  6. Ответов
    14
    Просмотров
    359

    Период ШИМ должен быть не больше 20 мс, иначе...

    Период ШИМ должен быть не больше 20 мс, иначе индикатор будет мерцать. Можно сделать как на картинке что бы не мерцало.
  7. Тема: ПВТ-100 (327,67)

    от IVM
    Ответов
    6
    Просмотров
    349

    Не понятно почему в таких комфортных условиях...

    Не понятно почему в таких комфортных условиях отказали датчики.
  8. Тема: ПВТ-100 (327,67)

    от IVM
    Ответов
    6
    Просмотров
    349

    Можно поменять зонд с сенсором или фильтр зонда,...

    Можно поменять зонд с сенсором или фильтр зонда, но ситуация скорее всего повторится.
  9. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Скорость надо снизить, Franig time увеличить.

    Скорость надо снизить, Franig time увеличить.
  10. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Еще можно попробовать запитать ИБП не от одной из...

    Еще можно попробовать запитать ИБП не от одной из фаз в шкафу, а от осветительной сети. Возможно ПЧ дают сильные помехи в сеть.

    Шкаф, ПЧ, ИБП и все что имеет клемму заземления у вас к контуру...
  11. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Если ЭМ не при чем, тогда у вас либо ПЛК с...

    Если ЭМ не при чем, тогда у вас либо ПЛК с дефектом, который периодически проявляется, либо ПЛК не справляется с обменом по сетям (косяк в прошивке ПЛК), либо в вашей программе есть ошибка.
  12. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Зачем у вас по RS-232 задана скорость 115200 ?...

    Зачем у вас по RS-232 задана скорость 115200 ? Попробуйте поставить 19200.
  13. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Если после запуска линия работает исправно, то...

    Если после запуска линия работает исправно, то ПЛК дискретные выхода вообще не дергает ?
  14. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    А WDT срабатывает не во время останова линии в...

    А WDT срабатывает не во время останова линии в случае аварийной ситуации ?
  15. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Реверса двигателей во время работы нет ?

    Реверса двигателей во время работы нет ?
  16. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    19 движков и 4 вентилятора как включили при...

    19 движков и 4 вентилятора как включили при запуске линии так они и работают непрерывно пока линию не остановят ?
  17. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    DO есть на борту ПЛК160, плюс еще 16. Чем все эти...

    DO есть на борту ПЛК160, плюс еще 16. Чем все эти DO управляют ?
  18. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    А зачем такое число DO в системе ?

    А зачем такое число DO в системе ?
  19. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Эту свою картинку покажите.

    Эту свою картинку покажите.
  20. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Мин цикл увеличивать не пробовали ?

    Мин цикл увеличивать не пробовали ?
  21. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Сеть выполнена витой парой ? Топология сетей...

    Сеть выполнена витой парой ? Топология сетей какая ? Согласующие резисторы на концах линий связи установлены ?
  22. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Режимы работы ПЧ во время работы линии меняются ?

    Режимы работы ПЧ во время работы линии меняются ?
  23. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Ошибка при обмене по сетям (Last error) часто...

    Ошибка при обмене по сетям (Last error) часто выскакивает ?
  24. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    Обмен по сетям на каких скоростях ведете ?

    Обмен по сетям на каких скоростях ведете ?
  25. Ответов
    78
    Просмотров
    2,421

    ПЛК какой ?