  1. Важно: Доброго вечера! Прошло уже почти 3 месяца...

    Доброго вечера!

    Прошло уже почти 3 месяца работы модуля МУ210-402 в связке со снаббером. За это время было порядка 3-х перезагрузок по питанию (по вине питающей сети) и ни одного глюка,...
  2. Важно: e.filatov вспомнилось ещё что если MAC-уровень...

    e.filatov вспомнилось ещё что если MAC-уровень реализован штатными средствами STM, то в случае переполнения слотов для чтения MAC-блок контроллера будет кормить сеть FlowControl пакетами....
  3. Важно: Инструкция МУ210-402 в части тех. характеристик...

    Инструкция МУ210-402 в части тех. характеристик гласит: ток коммутации 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cosφ > 0,4). И никаких упоминаний RC-цепочек.
    Коммутируемая нагрузка: в момент...
  4. Важно: Cs-Cs Подозрение на работу с указателями возникло...

    Cs-Cs Подозрение на работу с указателями возникло вследствие очень разных проявлений глюка. Так обычно бывает когда процессор попадает в рандомное место памяти и начинает исполнять непонятно что....
  5. Важно: Ошибка МУ210-402 проявилась вновь. Теперь в виде...

    Ошибка МУ210-402 проявилась вновь. Теперь в виде обрыва связи с модулем, стоящим за ним дальше в цепочке. Сам же МУ210-402 при этом формально работает, лишь Owen Configurator выдаёт ошибку при...
  6. Важно: Прошло 8 дней после обновления МУ210-402 до...

    Прошло 8 дней после обновления МУ210-402 до прошивки v1.0. Это примерно 400 коммутаций напряжения 220 В на порту №1 (к модулю подключен контактор, запускающий оборудование). Модуль опять завис, но на...
  7. Важно: Да, и если кому-то вдруг интересно - вот логи...

    Да, и если кому-то вдруг интересно - вот логи Wireshark в момент глюка (где летят Flow Control пакеты) и после перезагрузки модуля (т.е. уже в нормальном режиме).
  8. Важно: Спасибо за помощь! С запросом кол-ва регистров...

    Спасибо за помощь! С запросом кол-ва регистров разобрался, а со свапом особенно порадовал 0x0, приходящийся не на конец строки если не знать про свап :)
    Остаётся неделю-другую понаблюдать за...
  9. Важно: И, если позволите, вопрос по МУ210-101 (прошивка...

    И, если позволите, вопрос по МУ210-101 (прошивка 1.0). Модуль только куплен, работает несколько дней, к нему ничего не подключалось и сейчас не подключено. Однако он не отдаёт float-значение ни...
  10. Важно: Три дня назад (12.05.2021) обновил версию...

    Три дня назад (12.05.2021) обновил версию МУ210-402 до актуальной по совету техподдержки. Т.е. сейчас версия 1.0. Причём обновлять пришлось по USB, Ethernet-обновление всё время заканчивалось ошибкой...
  11. Важно: Удалось ли кому-нибудь решить проблему с...

    Удалось ли кому-нибудь решить проблему с зависаниями модулей? Столкнулся с аналогичными зависаниями, управляю контактором 220 В с первого выхода модуля МУ210-402.