Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Влад12

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    92
    Просмотров
    9,662

    не привод, а выход пр-ки

    не привод, а выход пр-ки
  2. Ответов
    92
    Просмотров
    9,662

    ну так, это и есть DZ) В макросе уже реализован

    ну так, это и есть DZ) В макросе уже реализован
  3. Ответов
    92
    Просмотров
    9,662

    Ограничения нет. Откуда взялся этот минимум в...

    Ограничения нет.
    Откуда взялся этот минимум в 20 секунд?

    Если ход привода меньше 20 секунд на выходе имеем очень короткие импульсы, которые не уверен, что обработает ПР-ка.
    Может кто сделает...
  4. Ответов
    92
    Просмотров
    9,662

    Делал макрос для себя. С удовольствием посмотрю...

    Делал макрос для себя.
    С удовольствием посмотрю твой.
    Скинь обязательно как доделаешь.

    я тоже крайне заинтересован в толковом PID регуляторе.

    у меня почти на каждом объекте стоит погодный...
  5. Ответов
    92
    Просмотров
    9,662

    1. Импульсный, но лучше снимать сигнал enable 2....

    1. Импульсный, но лучше снимать сигнал enable
    2. Не импульсный
    3. В том же
    4. При значении менее 20 секунд может возникать неточность позиционирования
  6. Ответов
    2,535
    Просмотров
    754,973

    Не могу выбрать элемент из библиотеки. Не...

    Не могу выбрать элемент из библиотеки.
    Не работает "отметка"

    57144
  7. Ответов
    0
    Просмотров
    440

    Макрос перевода Float to INT16

    Макрос для перевода числа Float в Int16.

    Передает отрицательные и дробные значения.

    Использовал для передачи данных в OwenCloud через шлюз ПЕ210 для экономии регистров.

    57143
  8. Ответов
    92
    Просмотров
    9,662

    При включении ПР-ки, по фронту сигнала Test, по...

    При включении ПР-ки, по фронту сигнала Test, по спаду сигнала 100% проводится калибровка исходной точки (закрытого положения привода)
  9. Ответов
    92
    Просмотров
    9,662

    Дискретный PID регулятор V2

    Обновление макроса:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34524


    Работа макроса основана на том, что по заданному времени хода привода из одного крайнего положения в другое вычисляется время...
  10. Ответов
    2,330
    Просмотров
    603,146

    Важно: Желательно для каждого дня отдельно

    Желательно для каждого дня отдельно
  11. Ответов
    2,330
    Просмотров
    603,146

    Важно: Например дневной и ночной режим. А также...

    Например дневной и ночной режим.

    А также выходные дни.
  12. Ответов
    2,330
    Просмотров
    603,146

    Важно: на пр200 много задач висит. А вот именно как...

    на пр200 много задач висит.

    А вот именно как сделать, что бы все делалось с панели.
  13. Ответов
    2,330
    Просмотров
    603,146

    Важно: Можно ли на панели (СП315) сделать расписание? ...

    Можно ли на панели (СП315) сделать расписание?

    Есть панель и несколько пр200
    Нужно менять уставку в зависимости от дня недели и времени суток.

    Есть готовые решения или нужно кодом писать?
    ...
  14. Ответов
    10
    Просмотров
    2,623

    Макрос писался для сервопривода Barberi. С...

    Макрос писался для сервопривода Barberi. С шаговыми двигателями не пробовал.
  15. Ответов
    10
    Просмотров
    2,623

    Отлично. Держи в курсе, если что заметишь...

    Отлично. Держи в курсе, если что заметишь неладное)
    У меня тоже стоит на нескольких объектах.
    Вроде все норм
  16. Ответов
    10
    Просмотров
    2,623

    если в том самом направлении, то привод...

    если в том самом направлении, то привод продолжает вращение, если в обратную сторону, тогда плюсует время люфта и назад крутиться.

    Вроде все просто
  17. Ответов
    8
    Просмотров
    601

    что именно требуется? на выходе не будет сигнала...

    что именно требуется?
    на выходе не будет сигнала если величина F не будет изменяться дольше задержки (delay)

    или нужно обнулить величину F в самом макросе?
  18. Ответов
    10
    Просмотров
    2,623

    Отлично. По возможности отпишись. Очень...

    Отлично. По возможности отпишись. Очень интересно. У меня уже стоит в одном проекте. Пока, что жалоб не было.
  19. Ответов
    8
    Просмотров
    601

    Макрос Тенденции (Вектор)

    Макрос тенденции с задержкой

    delay - задержка тенденции, для уменьшения колебаний (в минутах)
    F - контрольная величина

    + плюсовая тенденция
    - минусовая тенденция

    54039
  20. Ответов
    10
    Просмотров
    2,623

    SERVO OUT - расчетное положение сервопривода. ...

    SERVO OUT - расчетное положение сервопривода.

    Принцип роботы псевдо-аналоговый.

    PID передает процентный сигнал по которому регулируется сервопривод.
  21. Ответов
    10
    Просмотров
    2,623

    Дискретный PID регулятор

    Добрый день уважаемые умы форума.
    Создал макрос для дискретного смесителя в системах отопления.
    Прошу оценить и по возможности проверить.

    53952


    Enable - сигнал на включение
    PV -...
  22. Ответов
    8
    Просмотров
    1,742

    я делал так: 1 - Сравнивал переменную времени...

    я делал так:
    1 - Сравнивал переменную времени (минуты, секунды...) через GT.
    2 - На самом дисплее выводил boolean текст. (False = 0)

    Костыль, но работает)

    53434
Показано с 1 по 22 из 23