Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Sulfur

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.17 сек.

  1. Ответов
    48
    Просмотров
    1,336

    Видимо электронщик прикрутит к...

    Видимо электронщик прикрутит к коммутатору\селектору порт RS485, по нему ПР и будет коммутировать датчики. Хотя все это очень смахивает на вышеупомянутый МВ110-8А, но ТСу виднее как развлекаться.
  2. Ответов
    5
    Просмотров
    1,733

    При подключении по LAN никакого драйвера не...

    При подключении по LAN никакого драйвера не нужно. Кроме того, связь намного устойчивее и быстрее. Т. е. при онлайн-отладке реакция среды на реальные изменения в ПЛК быстрее.
  3. Parovoz ШИМ на релейных выходах убьет эти реле...

    Parovoz
    ШИМ на релейных выходах убьет эти реле очень быстро. Вам требуется модуль с транзисторными выходами.
  4. Сергей0308 Проблема возникнет, если от одного...

    Сергей0308
    Проблема возникнет, если от одного выхода ТРМ надо будет подключить параллельно больше чем три-четыре ТТР. Можно перегрузить выход.
    Можно собрать "усилитель" самостоятельно, а можно...
  5. arnat Вряд ли что из этого выйдет путного....

    arnat
    Вряд ли что из этого выйдет путного. Проблема в том, что внутри ТТР между силовыми клеммами подключена цепочка из резистора и конденсатора, для снижения коммутационных помех. При работе на...
  6. vladislav2222 дешевая PC817 работает до порядка...

    vladislav2222
    дешевая PC817 работает до порядка 80кГц. Но в природе есть оптопары и до 10МГц. Только вот оно надо в данной задаче?
  7. Насколько я понял, такие клапана управляются...

    Насколько я понял, такие клапана управляются ШИМ-сигналом. В ПЛК110 быстрые выхода вроде как могут генерировать ШИМ, но однозначно потребуется "усилитель", т. к. нагрузочная способность выхода явно...
  8. Ответов
    17
    Просмотров
    1,012

    ego_sum Регулированием занимается сам ПЛК? ...

    ego_sum
    Регулированием занимается сам ПЛК?
    Если да, то с небольшими погрешностями можно вычислить, даже без датчиков.
    Зная мощность нагрузки, её надо умножить на значение выхода ПИД-регулятора,...
  9. Ответов
    1,437
    Просмотров
    1,059,346

    Важно: yurya Из относительно недорогих ПЧ для...

    yurya

    Из относительно недорогих ПЧ для регулировки момента пользовал ABB 355 и 550 серии, и Delta C2000. Все эти ПЧ имеют регулировку момента бездатчиковым методом (двигатель без обратной связи,...
  10. Десять копеек в общий поток мысли. Есть...

    Десять копеек в общий поток мысли.
    Есть индуктивные датчики скорости, которые вырабатывают напряжение в зависимости от оборотов. Возможно речь дет как раз о таком. И для них разные ключевые...
  11. Важно: VladisVlad По опыту знаю, что явная адресация...

    VladisVlad
    По опыту знаю, что явная адресация физических входов\выходов\регистров в VAR_GLOBAL приводит к ошибкам, конфликтам и путанице. Внешние связи достаточно объявить в конфигурации, они будут...
  12. Важно: Eugenics CDS>Проект>Экспорт>Отметить все что...

    Eugenics

    CDS>Проект>Экспорт>Отметить все что можно>Ок>Назначить имя файла>Сохранить>Радоваться.
  13. Важно: Eugenics Экспортировать проект целиком, включая...

    Eugenics
    Экспортировать проект целиком, включая библиотеки, пробовали?
  14. Ответов
    5
    Просмотров
    516

    У ротационных датчиков тоже есть свои проблемы....

    У ротационных датчиков тоже есть свои проблемы. Особенно на мелкофракционном материале. И они механические.
    В природе существуют вилочные вибрационные датчики. Но там стоимость в разы выше.
  15. Sergej_ Надежность зависит от правильности...

    Sergej_
    Надежность зависит от правильности конструкции, монтажа и предупреждения аварийных ситуаций (кз в нагрузке).
    На счет опыта работы с ТТР, то у меня доходило до 600шт в одномоментной...
  16. Алексей КИПОВЕЦ Общая мощность трех фаз? ...

    Алексей КИПОВЕЦ

    Общая мощность трех фаз?
    Треугольник или звезда с нейтралью?

    Заходим на официальный сайт Кипприбора и выбираем под задачу. Там есть рекомендации и таблицы.

    Ввод>Главный...
  17. Ответов
    62
    Просмотров
    4,175

    Если внимательно посмотреть, то экран подключен...

    Если внимательно посмотреть, то экран подключен на настоящую GND именно в одном месте.
    Точка GND на приборах - имеется в виду GND порта, а не самого прибора. Обычно это гальванически не связанные...
  18. Итак, вы имеете HDH-8044ZD3 и ОВЕН...

    Итак, вы имеете HDH-8044ZD3 и ОВЕН ПР200-220.22.1.0.
    Вам надо сделать терморегулятор.
    Проблема в ресурсе встроенных реле в ПР.
    При использовании ПИД-регулирования они ухлопаются за очень...
  19. Ответов
    62
    Просмотров
    4,175

    Может это прояснит ситуацию? 57318

    Может это прояснит ситуацию?
    57318
  20. Ответов
    16
    Просмотров
    1,381

    Charli18 Есть специализированные приборы (не...

    Charli18
    Есть специализированные приборы (не Овен), где это уже реализовано. Стоимость не сильно отличается.
  21. Ответов
    62
    Просмотров
    4,175

    Экран кабеля нужно подключать только с одной...

    Экран кабеля нужно подключать только с одной стороны. С любой, но с одной. Во избежание получения "земляной петли". GND в передаче сигнала не участвует.
  22. Ответов
    17
    Просмотров
    5,280

    Chronos.Rid Частота на выходе ПЧ или на входе?...

    Chronos.Rid
    Частота на выходе ПЧ или на входе?
    А ПР200 точно выдает 20мА при единице?
    А ПЧ точно устанавливает 50Гц при 20 мА на входе?
  23. Ответов
    33
    Просмотров
    1,754

    ferrum Что бы проверить работу параметра А1-3...

    ferrum
    Что бы проверить работу параметра А1-3 наглядно, можно параллельно нагрузке подключить лампу накаливания любой мощности. Если нагрузка коммутируется между фазами (380В), то две одинаковые...
  24. Ответов
    33
    Просмотров
    1,754

    ferrum Это зависит от конкретной реализации...

    ferrum
    Это зависит от конкретной реализации силовой части.
  25. Питание DO1-DO2: +U1 COM1 Питание DO3-DO4: +U2...

    Питание DO1-DO2: +U1 COM1
    Питание DO3-DO4: +U2 COM2
    +24VDC подключаем к +U1 и +U2
    0VDC подключаем к COM1 и COM2

    Выходы данного ПЛК транзисторные, а они не очень дружат с другой полярностью.
Показано с 1 по 25 из 500