Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: petera

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.04 сек.

  1. Ответов
    2,031
    Просмотров
    428,792

    signed word будут иметь диапазон от -32768 до...

    signed word будут иметь диапазон от -32768 до 32767

    Отрицательные числа в представляются в дополнительном коде, ПР не умеет отображать такие числа и они будут выглядеть как 65535 для -1 или 65436...
  2. Важно: Замените команду чтения с 0х02(по умолчанию) на...

    Замените команду чтения с 0х02(по умолчанию) на 0х01
    58072

    ЗЫ
    Команды (функции) Модбас, которые поддерживает панель
    https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12241&d=1394708722
  3. Ответов
    6,209
    Просмотров
    4,318,159

    Важно: Так есть же сервисная переменная - секунды ...

    Так есть же сервисная переменная - секунды

    58068
  4. Ответов
    6,209
    Просмотров
    4,318,159

    Важно: Смотри макросы UNIX-Time Можно будет интервал в...

    Смотри макросы UNIX-Time
    Можно будет интервал в месяцах реализовать
  5. Ответов
    45
    Просмотров
    27,669

    Все это можно сделать, используя мой таймер...

    Все это можно сделать, используя мой таймер https://owen.ru/forum/showthread.php?t=7077&p=318409&viewfull=1#post318409

    58058

    https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=58059&d=1637836767
  6. К кому вопрос? Ты на дату поста смотрел? Урфин...

    К кому вопрос?
    Ты на дату поста смотрел?
    Урфин может уже в Караганду уехал
    58055

    Уже больше года ни слуху ни духу
  7. Ответов
    6,209
    Просмотров
    4,318,159

    Важно: Макрос нужно свой делать 58052 58053 ...

    Макрос нужно свой делать
    58052 58053

    Начальные значения задаются в свойствах макроса

    58050 58051

    Еще нужна одна энергонезависимая переменная

    58054
  8. Ответов
    498
    Просмотров
    135,830

    Важно: 58044 ...

    58044

    https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=58045&d=1637775829
  9. Ответов
    498
    Просмотров
    135,830

    Важно: Шибко сложно, однако.. 58042

    Шибко сложно, однако..
    58042
  10. Ответов
    2,330
    Просмотров
    600,387

    Важно: Не видно расположение кнопки вызова окна....

    Не видно расположение кнопки вызова окна.
    Покажите экран с этой кнопкой, до нажатия на нее, т.е. без окна.
    Это точно кнопка вызова окна?
    Такая?
    58026
    И это случайно не функциональная кнопка с...
  11. Ответов
    2,330
    Просмотров
    600,387

    Важно: В этот момент панель пытается повторно соединится...

    В этот момент панель пытается повторно соединится со слейвами, подключенными к PLC порту. Т.к. связи нет, то PSB51 опять устанавливается в 1 на некоторое время, затем процесс повторяется, пока связь...
  12. Важно: Контроллер АВВ Тогда зачем Вам форум ОВЕН? В...

    Контроллер АВВ
    Тогда зачем Вам форум ОВЕН?
    В библиотеке OSCAT codesys_network_121_hf1.lib есть пример
    57986

    ЗЫ
    Посмотреть примеры можно, если открыть библиотеку как проект
  13. Ответов
    3
    Просмотров
    251

    Какой сетевой шлюз используете ПМ210 или ПВ210...

    Какой сетевой шлюз используете ПМ210 или ПВ210 или ПЕ210?
    Складывается впечатление, что никакого...
  14. Ответов
    6,209
    Просмотров
    4,318,159

    Важно: Подключение ДТС "трех проводное" полный бред!...

    Подключение ДТС "трех проводное" полный бред!
    На вход макроса Rпровода нужно константу подключать, а не AI2
    попытка измерить омы проводов через аналоговый вход не получится, особенно если...
  15. Ответов
    305
    Просмотров
    109,100

    Важно: Вилка внутри ПР - 11 конт. Розетка (внешняя) -...

    Вилка внутри ПР - 11 конт.
    Розетка (внешняя) - 10 конт
    :D
  16. Ответов
    2
    Просмотров
    223

    По двум ли? Вот держите...

    По двум ли?
    Вот держите
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&p=220263&viewfull=1#post220263
  17. Ответов
    3
    Просмотров
    282

    А я и забыл, что там поучаствовал :)

    А я и забыл, что там поучаствовал :)
  18. Я имел в виду, что float в int, с двумя знаками...

    Я имел в виду, что float в int, с двумя знаками после запятой без проблем в диапазоне +/- 327,68


    Перевод float в целые с фикс. точкой и обратно
    ...
  19. Ответов
    2,031
    Просмотров
    428,792

    Т.е. так как на рисунке не работает? 57945 Не...

    Т.е. так как на рисунке не работает?
    57945

    Не верю!
    Будет работать без всяких SelChg

    ЗЫ.
    В качестве мастера СП300 в режиме онлайн эмулятора
    ПР в режиме онлайн отладки...
  20. Ну и что? Если исходная укладывается в диапазон...

    Ну и что?
    Если исходная укладывается в диапазон +/- 327,68, то в чем проблема?
  21. Ответов
    6,209
    Просмотров
    4,318,159

    Важно: Имеется ввиду сначала 2 регистра и в следующем...

    Имеется ввиду сначала 2 регистра и в следующем запросе 1
    Но так не выйдет, в приложении четко написано только три сразу
  22. Ответов
    6,209
    Просмотров
    4,318,159

    Важно: ПР Вам не подходит, мастер ПР групповых запросов...

    ПР Вам не подходит, мастер ПР групповых запросов делать не умеет
  23. Ответов
    6,209
    Просмотров
    4,318,159

    Важно: Документ бы приложили в начале...

    Документ бы приложили в начале http://www.tulaprivod.ru/upload/iblock/fa6/Rukovodstvo-po-ekspluatatsii-EP4-s-EBKV-serii-E2-_-prilozhenie-G.PDF
  24. Ответов
    2,031
    Просмотров
    428,792

    Если кратко, то сможете

    Если кратко, то сможете
  25. Ответов
    2,330
    Просмотров
    600,387

    Важно: Вопрос как определять, что PSW1 > 60000 Очень...

    Вопрос как определять, что PSW1 > 60000
    Очень просто решается с помощью всего одного элемента сравнения из моей Библиотеки ГМ для СП300. Но на форуме библиотеки больше нет...
    По этому...
Показано с 1 по 25 из 500