    Они смогут и номинал сказать для самостоятельной...

    Они смогут и номинал сказать для самостоятельной замены.
  2. Ответов
    1
    Просмотров
    588

    Добрый день, сопротивление входа у 8АС , от 130...

    Добрый день, сопротивление входа у 8АС , от 130 до 250 Ом, можете взять по верхней границе ,Rи = 250 Ом. Но в целом работать будет и без этого сопротивления.
  3. Ответов
    3
    Просмотров
    887

    Добрый день, сейчас тестировал связку СИ30 к...

    Добрый день, сейчас тестировал связку СИ30 к облаку через ПЕ210, запись уставки через шаблон ( не редактировал его) происходит корректно, меняются обе уставки. Вы что-то изменяли в шаблоне? В...
  4. Ответов
    305
    Просмотров
    109,033

    Важно: Добрый день, сейчас актуальная версия ОЛ...

    Добрый день, сейчас актуальная версия ОЛ 1.19.262.0 на ней пробовали тестировать?

    Напишите пожалуйста, на почту support@owen.ru.
  5. Ответов
    3
    Просмотров
    445

    В таком случае необходимо обратиться в сервисный...

    В таком случае необходимо обратиться в сервисный центр.
  6. Ответов
    5
    Просмотров
    1,866

    Добрый день, к сожалению нельзя, МВ110-224.8А с...

    Добрый день, к сожалению нельзя, МВ110-224.8А с таким сигналом не работает, ПЛК160 только с : 0(4)..20мА, 0..5мА, 0..10В.
  7. Ответов
    8
    Просмотров
    1,164

    Добрый день, напишите нам на support@owen.ru, мы...

    Добрый день, напишите нам на support@owen.ru, мы вышлем Вам прошивку, в которой 3 выход будет замыкаться при окончании процесса, можно будет подключить звонок или индикатор.
  8. У Вас нет связи со СМИ2 , об этом говорит Last...

    У Вас нет связи со СМИ2 , об этом говорит Last adress ( номер опрашиваемого слэйва) и Last error (код ошибки), код ошибки 81 - превышен таймаут ожидания ответа, т.е. СМИ2 не отвечает. Проверьте...
  9. Ответов
    2
    Просмотров
    535

    Добрый день, причины ошибки на индикаторе...

    Добрый день, причины ошибки на индикаторе приведены в РЭ на стр. 43 , в данном случае у Вас кз 1-го датчика, что касается срабатывания реле нужно проверять и заново настроить прибор, а так же...
  10. Если речь об ДТСхх5.RS , то да , Вы указываете...

    Если речь об ДТСхх5.RS , то да , Вы указываете типа данных "с плавающей запятой"( Float) и адрес регистра 2200, и получаете измеренное значение температуры.
  11. Эти клеммники для ПЛК73 не подойдут, они подходят...

    Эти клеммники для ПЛК73 не подойдут, они подходят на новые модули и ПЛК М02. У них разная высота рядов.
  12. Добрый день, по данному вопросу напишите...

    Добрый день, по данному вопросу напишите ,пожалуйста, нам на support@owen.ru.
  13. Добрый день, у ТРМ251 по заказу управляющий выход...

    Добрый день, у ТРМ251 по заказу управляющий выход может быть как 0..10В для HD-2522.10U , либо 4..20мА для HD-2544.LA , определяется это при заказе. Управляющий сигнал 0..32В - дискретный , для него...
  14. Ответов
    7
    Просмотров
    1,894

    Добрый день, как вариант так же можно проверить...

    Добрый день, как вариант так же можно проверить сам датчик, возможно с ним проблемы либо приходят помехи по нему. Когда на экране снова появится эта ошибка отключите датчик, если пропадет, то...
  15. Добрый день. ТРМ212/ТРМ10/ТРМ101 - все могут...

    Добрый день. ТРМ212/ТРМ10/ТРМ101 - все могут иметь токовый выход 4..20мА. ТРМ101 отличается от ТРМ10 , тем что выпускается в другому корпусе 48х48, имеет на борту RS-485(Modbus) + доп.дискретный вход...
  16. Добрый день, по данной проблеме напишите...

    Добрый день, по данной проблеме напишите ,пожалуйста, на support@owen.ru.
  17. Добрый день, а какая модель твердотельного реле?

    Добрый день, а какая модель твердотельного реле?
  18. Ответов
    1
    Просмотров
    736

    Добрый день, это особенность старых приборов, что...

    Добрый день, это особенность старых приборов, что при изменении уставки, регулирование останавливается. В новых приборах это уже исправлено.
  19. Ответов
    3
    Просмотров
    782

    Данное значение , так же приведено на сайте...

    Данное значение , так же приведено на сайте производителя данных пром.реле "Kippribor". У них так же указана эта информация.
  20. Ответов
    7
    Просмотров
    1,894

    Добрый день, данная ошибка может возникать при...

    Добрый день, данная ошибка может возникать при различных сценариях. Необходимо сбросить прибор по питанию, далее к заводским настройкам (зажать прог. на 3 сек. появятся прочерки , ввести код 118,...
  21. добрый день, какие именно модули используются в...

    добрый день, какие именно модули используются в Вашем стенде?
  22. Ответов
    3
    Просмотров
    782

    Добрый день, опечатка в заголовке таблицы , ток...

    Добрый день, опечатка в заголовке таблицы , ток постоянный. Спасибо за внимательность, поправим.
  23. Ответов
    2
    Просмотров
    763

    Добрый день, к сожалению, ТРМ500 работать по...

    Добрый день, к сожалению, ТРМ500 работать по времени не может. Только постоянное поддержание заданной температуры .Датчик температуры подключается только один.
  24. Ответов
    2
    Просмотров
    952

    Добрый день, к сожалению, данный датчик к 2ТРМ1...

    Добрый день, к сожалению, данный датчик к 2ТРМ1 не подойдет.
  25. Ответов
    1
    Просмотров
    515

    Добрый день, 2ТРМ1 от переменного и постоянного...

    Добрый день, 2ТРМ1 от переменного и постоянного работает только в корпусе Щ11, в других корпусах (Д,Н,Щ1,Щ2) только от переменного тока.