Так настройте, сопротивлением убить вход невозможно.
Вид для печати
В программе задействован макрос (50М)1 преобразовывает сопротивления в температуру. Вот откуда ошибка. Возможно после подключения ошибка уйдет?
Возможно не уйдёт, были случаи, придётся прибор перезагрузить!
Вы правильно начинаете думать, жаль что только на третьи сутки, сначала датчик подключите и с таким датчиком будет большая погрешность измерения, надо нормирующие преобразователи применять, лучше встроенные в головку ТС или отдельные: https://owen.ru/product/npt
В этом нет проблемы. Вопрос по макросу, почему в нем осталась ошибка после некорректного подключения датчиков температуры. Сейчас перезагрузка ничего не дает. ПР идет на замену действующего, у которого слиплись контакты выходного реле. Пока стоит выносное.
По умолчанию аналоговые входы сконфигурированы на измерение тока и если на вход сопротивление подключить ни чего ему(входу) не будет, Вам уже об этом говорили и Вы теряетесь в догадках, что у вас не работает, то ли вход, толи макрос - это можно посмотреть, на экран вывести или в онлайн отладке, поступает ли сигнал со входа в макрос, тогда станет ясно что не работает вход или макрос и если бы макрос не работал, он бы и в старом ПР не работал, программа же одна! Или Вы её меняли? Может макрос "ремонтировали" что бы он жёлтым не светился? И хорошо, кажется ситуация проясняется, по началу Вы даже толком объяснить не могли что случилось!
И если в итоге всё заработало(как я понял) почему Вы считаете что в макросе ошибка?
Спасибо. Разобрался. Ошибок нет. ПР стоит на столе и на входе 0 Ом. Вот поэтому и ошибка, ниже нижней границы. Входы настроил на сопротивление.
Спасибо за помощь.
Можно и так. Это в симуляторе "0" Границы заданы програмно 10<R<92 Остальное все ошибка датчика температуры с выводом на экран и индикатор F2.
На ПР200 сделан охладитель молока и что бы переключать 2 режима работы нужно лезти в меню, листать экраны.
Ведь проще сделать на переключателе, а настройки в меню. Пришлось исправлять.
Спасибо за помощь.