В случае необходимости для ПР обновления прошивки ОЛ сама обновит прошивку, ничего скачивать для этого не нужно и вообще думать о прошивке не имеет смысла!
Вид для печати
Задача: сделать управление актуатором с встроенным потенциометром. У актуатора будет два регулируемых конечных положения. Для устранения влияния помех добавил гистерезис на формирование состояния актуатора. При этом столкнулся с проблемой. При выключении и включении реле при нахождении сигнала в границах гистерезиса RS триггер не сохраняет свое состояние, которое было до выключения. Подключенная энергонезависимая переменная на выходе не помогает. Как можно сохранять состояние триггера при отключении и включении реле?Вложение 47655
Всё логично, эти триггеры не обладают энергонезависимостью, в одной из тем выкладывал энергонезависимые RS, SR и T-триггеры.
Вложение 47656
Даже, когда энергонезависимая переменная подключена так?
Вложение 47657
Тогда предполагаю, что триггер перебрасывается до того момента, как реле в первый раз прочитает вход, и нужно мудрить какую-то задержку при включении питания.
Добрый день. Не нашел в поиске, хотя наверняка тема обсуждалась.
При связи двух ПР200 по RS485 целочисленные значения передаются нормально, вещественные некорректно (9,9 вместо 0,1) или вообще 0.
Что я сделал не так?
Мастер:
Вложение 47658
Слэйв:
Вложение 47659
Делал не так. Просто lock делал энергонезависимым. Сергей0308 помог.