Так объясните как Вы хотите?
Если по уровню в водонапорной башне включать-выключать насосы, то ставите датчик на водонапорной башне и ПР200(достаточно 2ТРМ1) рядом, дискретными сигналами управляем насосами, всё!
Вид для печати
С этого начнём.
Я ни чего не планировал, всё спланировали за меня. Площадка находится за 50км. Мне пришли и сказали - делай. Между датчиком и скважинами 500м, мы положили с трубами кабель ВВГ4*1.5. Вот и все планы.
До этого делали две площадки башни делали в 5 метрах от скважин. Там всё прекрасно работает. Б...ть кто так решил с этой, я концов не найду.
На скважинах 380, пускатель, зашита МНС1 и УЗОТЭ-2У. Контроль по включенному пускателю.
В принципе сопротивление километра вашего провода для токовой петли незначительное, можно попробывать, если поблизости нет силовых линий и источников помех, постояную времени фильтра увеличить до 20-60 с! У меня более 20-30 м никогда не было поэтому ничего сказать не могу!
Сейчас вроде зима, гроз и молний пока не предвидится, а до лета можно купить датчик с выходом RS485 и протоколом модбас и соответствующий провод и переделать!
Ну так там в трубе 380 еще силовой кабель, если я правильно понимаю.