Да, имеет.
Вид для печати
Имеет. ADM**** посередине платы.
Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать в ПР200 такую идею....
1. Подаём на вход (даже не знаю на дискретный или аналоговый, надеюсь подскажете) напряжение +28В. Напряжение колеблется от 27 до 30 В (это генератор).
2. Формируем программу ОЛ для выдачи дискретных сигналов на выходе для электропрриводов для регулировки и поддержания стабильго напряжения 28,5В.
Так вот, со вторым пунктом как бы проблема небольшая, в голове что то складывается, а вот с пунктом №1 ума не прилажу.... Мож кто сталкивался с такими большими напряжениями для входа в ПР200?
Напряжение всегда можно поделить ;)Кроме того на дискретных входах "1" соответствует напряжение 15-30в .
Спасибо. Будем работать дальше.
Добрый день. Если не секрет, зачем всё это?
Насколько я понял, Вас интересует напряжение на дискретном выходе ПР для дальнейшего управления чем то.
Если это действительно так, то на выходе ПР напряжения нет. Что подадите на контакт реле, то и получите на другом при замыкании. А для получения стабильного напряжения существуют стабилизаторы. Простейший это резистор и стабилитрон. ПР со стабилизацией напряжения не справится. И почему именно 28,5В.
Иди я всё таки не правильно понял вопрос.
С уважением.
Я и сам не знаю - почему именно 28,5В, у нас в НИИ испытания по всем методичкам идут на авиационных генераторах именно по такому напряжению. А когда на стенде подаём нагрузку на генератор, то его напряжение проседает, приходиться вручную подстраивать - выравнивать (движки крутят потенциометры , ну и...выравнивается.) Вот и подумалось автоматизировать этот процесс. Нагрузка сама до 600А, и не думаю, что стабилитрон справиться...
То есть насколько понял у Вас потенциометры поворачиваются при помощи электропривода. Подаёте напряжение на одну клемму - крутится по часовой, перекидываете на другую клемму - против часовой.
Если это так, то можно сделать программу как для управления пропорциональным клапаном с ПИД регулятором. Таких программ на форуме достаточно представлялось. Нужно будет только напряжение 0-30В при помощи делителя перевести в 0-10В и подать на аналоговый вход.
А в принципе если перевести в напряжение 0-1В, то можно просто использовать ТРМ 212 (12) она как раз создавалась под управление пропорциональным клапаном с перекидным электроприводом. Выйдет не дороже и с программой возится не надо.
Ваше входное напряжение правильно называется "Бортовая сеть 27 В". Аналоговый вход ПР200 может измерять напряжение 0...10 В. То есть вам понадобится входной делитель 3:1 (это для нормальных режимов, для аварийных я бы взял 4:1). Составляется из двух резисторов, допустим, 2 кОм и 1 кОм точностью хотя бы 1% (общераспространенные). Мощность резисторов посчитайте сами. Не забудьте учесть коэффициент деления в программе.
Да, я согласен - нужно делать делитель напряжения. Про ТРМ я тоже думал, но уж больно громоздко на одном стенде, для одного параметра. Там уже задействованы приборы, т.к. замеряется и снимается много других параметров. Будем заниматься. Будем думать. Спасибо за совет!
Свободные входы ПР200 можно использовать для измерения еще чего-нибудь (в пределах своей точности). Бесплатным решение может оказаться, только если с ближайшей свалки принесете чего-нибудь программируемое. :-)
Добрый день! Не в продолжение темы. В ПР114 не могу загрузить прошивку! Загрузка даже не начинается и сразу - Не удалось прошить прибор и далее пропадает связь с прибором. Как можно загрузить прошивку принудительно? В приборе есть ранее загруженная программа, необходимо изменить программу! С ранней версией ОЛ программа также не грузится. Выскакивало несколько раз "АВАРИЯ" но сейчас аварии нет и не грузится! Помогите!
Добрый день.
Из ПР114 ранее загруженную программу выгрузить не получится.
1. Отключите ПР114 от сети
2. Откройте правую крышку на ПР114. Там будут перемычки или пины (3 пары).
3. Замкните крайние правые между собой.
4. Включите питание
5. Подсоедините к ПК и Owen Logic
6. Выберете COM-порт
7. Зайдите в папку прибор -> обновить встроенное ПО->выберите Вашу модификацию -> нажмите Ок. Прибор перепрошьется.
8. Отключите питание и снимите перемычку
9. Включите питание.
10.Подключитесь к Owen Logic, откройте и загрузите проект.
Спасибо за помощь! Но ничего не получается, все то же! Наверное с блоком что то! Не зря он АВАРИЮ высвечивал!
Здравствуйте всем !
Подскажите недалекому, как в ОЛ присвоить значение целочисленной переменной в зависимости от того на каком входе ПР200 появляется сигнал. Это для динамической индикации сообщений. Всю голову поломал !
Если устроит с весовыми коэффициентами 1-2-4 и т.д., то можно так:
Вложение 35346
Можно посмотреть в соседней теме:
www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
Добрый день. Примерно на вскидку можно так, может кто оригинальнее предложит.
Ну кто бы знал (я про себя) что есть SEL (или fSEL) ? Хотя после Ваших подсказок нашел в руководстве.
Спасибо, друзья, вполне годится !
Вопрос такой: В макросах не сохраняются энерго независимые переменные. Вытащил на основной холст все заработало. Кто нибудь с чем то подобным сталкивался?
Реле ПР-114, Овен Лоджик 148
Здравствуйте, уважаемы коллеги, помогите, не знаю, в какой раздел обратиться. Не могли бы вы предоставить рабочую программу с PID-регулятором в программной среде STEP-7?
Не в свойствах переменной, а в свойтвах макроса, как здесь. Вложение 35398
obivan133 вам на другие форумы, по Siemens. Или берите примеры PID для ПР200 и переписывайте в Степе на FBD ну или покупайте CFC для сименса и тем же маршрутом.
Поделитесь мудростью, как обычно реализуете в своих проектах сброс цикла после его завершения?
Можете просто поскидывать свои работы.
Ну вот смотри, красным выделен цикл. Вложение 35547 А сброс через один из элементов AND.
Ну такое я представляю как реализовать, только я имел ввиду обнуление параметров по всему проекту. В принципе идея с созданием переменной которая перезаписывает уставки в ФБ на "0" мне кажется нормальной, но вот вдруг с таким решением бывают косяки.
Вложение 35551
Пишу программу, печь будет обжигать разные металлы, то есть разные графики нагрева и выдержки, думаю что в конце процесса правильнее будет обнулять все параметры.
А вообще то посмотрите сюда, может быть пригодится.Вложение 35553
ПРМ-24 просит обновить прошивку до v1.01, но её нет в базе OWL 1.10.150, не подскажите где взять?
Почему во время эмуляции программы время идет гораздо быстрее. Сделал задержку на TON 10сек, а они отсчитались за 2 сек.
Есть какой-то элемент, чтобы когда придет логическая 1 программа сбрасывалась в начальную точку?
Добрый день. В симуляторе есть возможность выбрать время периода. Возможно у Вас стоит большое, попробуйте изменить.
С уважением.
Добрый день. В ралё всё будет работать в соответствии с заданным временем.
В симуляторе наоборот удобнее когда время медленней идёт.
Если большие временные параметры планируются, я просто при отладке их поменьше делаю. Чтобы суточный интервал не отсчитывался 2 недели в симуляторе.
Спасибо. Для меня эта инфа.ценная.....
Уважаемые Волшебники! Видимо не умею я пользоваться в форуме поиском. МоЖ кто подскажет макрос ПЛАВНОГО ПУСКА на выход АО. Есть один, Вложение 35953 нашёл....но...он какой то не такой - скорость пуска регулируется малозначительно.