стек - это хранилище промежуточных значений переменных(внутренних) при построение алгоритма.
вот пример как забивается стек.
Вид для печати
стек - это хранилище промежуточных значений переменных(внутренних) при построение алгоритма.
вот пример как забивается стек.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 3 минуты и стек нормализовал до 47%. Прям по вашему примеру. Правда до конца не понял в принципиальности по входам элемента И
А вот ещё вопрос. В проекте используется много таймеров. Можно ли организовать общий сброс. Вернее нужна тупая переменная RESET которая бы сбрасывала всё в исходное состояние
А какие именно таймеры вы используете? Если TON и т.п. то можно вход через И/ИЛИ завести вместе с этой самой переменной RESET и как только она упадет таймеры сбросятся. что-то на подобии вот этого
Используются ТР в двух последовательных процессах розжига горелок. Так вот если сработает люб. авария то отсчёт остановить никак и приходится ждать 3 мин х 2 = 6 мин до следующей попытки
Вот этот макрос
Используйте вот такую схему-ТР со сбросом .Не стал делать в виде макроса,что бы можно было вставить в макрос.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял подключение ПР-110-220.8ДФ.4Р.
Нейтраль я должен подсоединить к клеммам 1,4,11.
Фазу (питание)– к клемме 2.
И, фазу я подаю на клеммы управления.
???
Да ,правильно .Подача фазы(220в) на входа ПР будет соответствовать лог."1".
спасибо!!!
Я новичек полный, хочу дома автоматизировать поливной насос. Завтра приедет мой ПР110. Подскажите как написать програму, что бы он 1 мин работал, 4 отдыхал и тд в цыкле. Питание нужно подключить к клемам 1 и 2, а насос к выходу 13 и 15? Заранее спасибо большое.
Вот пример таймера полива:)
Ваша схема у меня почему то не хочет открываться((, но я набросал так: блок блинк, на вход блинка даю инвертированный сигнал с входа I1 а выход блинка на q1 пускаю. Я так понимаю, что тогда не нужно пускать фазу на управляющий канал? Я просто вижу, что на ваших других схемах на элементе НЕ отображаеться еденица, а у меня почему то прсото написано NOT.
1,1,0,12 - моя версия
Проверьте пожалуйста кто нибудь.
Вложение 5138
Все правильно .Можно вход инвертора ни куда не подавать ,тогда схема начнет работать при вкл.ПР без разрешения по 1 входу ,если нужно.В вашей схеме при подачи 24в("1") на вход 1 генератор останавливается.И обратите внимание- генератор сначала отрабатывает паузу ,потом импульс.Если нужно есть макрос генератора ,который начинает отрабатывать с импульса ,а потом паузу.
У меня версия на 220В, но я вас прекрасно понял. Схемотехнику то я учил, просто с Овен Лоджик первый раз столкнулся и рпинцип работы ночью трудно разбирать)
Спасибо большое за помощь!
Если схемотехнику учили ,то овен лоджик просто рисовалка (как бы) в начале ,а в конце еще и отладчик программы(проверка алгоритма).
Сейчас глянем,скачаем .
Посмотрел ,на сайте бета 33 ,без вроде:) и на форуме тоже 33
А у меня была -профессией ,а теперь хобби.
Добрый день. У меня еще один вопрос. сегодня получил ПР110, подключил к клемам 1 и 2 питание, а к выходам q1-q4 розетки, написал програму, загрузил. ПР110 показывает индикаторами, что включает розетки, но лампочка в розетке не горит. Я что-то не так подключил?
Вот так нужно
Ах вот как оно хитро сделано. тоесть оно не выдает нагрузку. Спасибо большое!
Там просто контакты реле ,поэтому они выдают то ,что подадите на них (напряжение)
Да, уже пересобираю)
Все работает, спасибо еще раз!
Тестируем ПР-МИ485. По ходу развития событий возникали следующие вопросы:
1. Был не понятен режим работы светодиодов "связь" на модуле ПР-МИ485 и на реле ПР110 в режиме опроса. Как выяснилось у ПР-МИ485 клемма RS485A (+) клемма RS485B (-), обычно делают наоборот. При неправильном подключении светодиод "связь" на МИ485 горит постоянно, при нормальном идет индикация посылок. Как выяснилось, после настройки параметров порта RS485 ПР110 обязательно нужно перезагрузить программируемое реле.
2. В конфигурации порта RS485 ПР110 не доступен выбор варианта работы с контролем четности/без четности - какой вариант по умолчанию? Как выяснилось, работает без контроля четности.
3. Какими функциями Modbus RTU должен читаться регистр состояния входов и выходов - 3 или 4? Похоже нет разницы.
4. Интересовал порядок байтов в "слове", не удавалось прочитать значение аналоговых величин. Выяснилось что необходимо использовать режим "One-Base Modbus Adressing".
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323316824
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323316824
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323316824
1)на счет + и - сказать пока затрудняюсь. подключал к АС3-М А-А, В-В, индикация работает правильно. вроде как в АС3-М А это "-" В это "+".
после изменения адреса прибора новый параметр принял без перезагрузки. А какие вы меняли?
2) параметр на данный момент не редактируемый. по умолчанию контроль четности отсутствует, т.е. нету.
(вроде как параметр выведен в окно настроек и даже написано его значение, наверно вас смутило то что он "отсутствует" а не, возможно, более привычное "нет")
3)вообще-то разница есть, Но значения из ПР можно считывать и 3 и 4 функциями.
4) 01 04 02 00 A6 39 4A это ответ ПР, 00 A6 - значение WORD и равно 166. (1й адрес, 4 функция, 2 байта, значение 166, контрольная сумма)
Порядок следующий:Старшим байтом вперед.
Здравствуйте.
У меня возникло пожелание реализовать на ПР110-8/4 генератор импульсов.
Например:
1. При замыкании входа №1 - Выход №1 генерит 100 включений выходного реле.
2. При замыкании входа №2 - Выход №2 каждый час генерит 100 включений выходного реле.
3. При замыкании входа №3 - Выход №3 генерит 500 включений выходного реле.
4. При замыкании входа №4 - Выход №4 каждый час генерит 500 включений выходного реле.
Задачка не сложная, кое как работает (спорным вопросом остаются последний импульс) и генерация импульсов хотелось начинать сразу после подачи сигнала на вход. Но вот проблема у меня программа уже на одном экране не вмещается. Да и стек забился уже на 40% причем пока полностью не реализовал первые два задания. Значит можно сделать проще, если кто делал, поделитесь опытом :-)
Еще вопросик, можно сделать длительность импульса менее секунды? Хотелось пол секунды реле включено, пол секунды реле выключено.
P. S. Пока смотрю работу в симуляторе, ПР110 раздобуду только в понедельник.
Гляньте мой вариант в области применения ПР .