На самом деле и сейчас с этим проблем нет, комментировать участок кода в OL, равносильно оторвать одну линию в логике, но при этом конечно логика должна быть побита на блоки (подпрограммы).
Вид для печати
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться. При установке времени во входном блоке переменных 300 секунд ставлю, на ПР200 на экране это отображается, а если хочу изменить время на ПР то максимально возможное ставиться 65535. А мне необходимо менять время от 300 до 400 секунд. Как с этим бороться? Спасибо
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться. При установке времени во входном блоке переменных 300 секунд ставлю, на ПР200 на экране это отображается, а если хочу изменить время на ПР то максимально возможное ставиться 65535. А мне необходимо менять время от 300 до 400 секунд. Как с этим бороться? Время ввожу в милисекундах. Спасибо
65535 больше 400-от ? в чем проблема то ?
Добрый день, снимите чекбокс ограничения верхнего уровня в свойствах элемента экрана, и количество знаков нужно выставить в соответствии с диапазоном. Да, и еще, если дальше это время идет в таймер, то необходимо преобразование в мс.
И еще, если не нужна точность в 1 мс, можно вводит в с, а преобразование уже делать в логике.
Вводите значения в секундах (от 0 до 400), а между введённым значением, и таймером, поставьте блок умножения на 1000 -- это преобразует секунды в миллисекунды.
снимите чекбокс ограничения верхнего уровня в свойствах элемента экрана,
Вот здесь Вложение 53103 минимум ,максимум .
Спасибо огромное