Если про "желтит" так это не критично, я об этом в одном из "Лайфаков" уже говорил, там же показал как от этого избавиться.
Вид для печати
если бы про "желтит"... я про неоткрывающиеся проекты и неработающий менеджер компонентов
. написал в ТП, но там меня просто насилуют в мозг тупыми вопросами и бесполезными предложениями, которые заранее обречены на провал. при этом мне отвечают 1 раз в день с утра.
мне предлагает всякое безумие ваш специалист Заец Максим. номер заявки 233285.
Есть проект сохраненный и открывающийся без ошибок?
По поводу не устанавливающихся чекбоксов, сам наблюдал подобную проблему, но так как она редкая, пока причину не удалось выявить, в соседней теме были предположения связанные с темами https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post310078
для другой проблемы, возможно тут такая же история, на своих машинах не сталкивался.
Что касается проектов, смотрите что у Вас на экраны выводится, где-то там косяк, возможно при изменении типа переменной программа его пропустила, а уже при открытии указывает на ошибку, в первом проекте где нет связей между экранами ошибка исчезла после удаления всех экранов кроме первого, во втором начал удалять снизу 3 или 4, ошибка ушла. Так что посмотрите более внимательно, возможно просто тип в переменной нужно поменять.
Добрый день всем.
Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про назначение и обработку кнопок на ПР200 ?
Пока кнопки не доступны для работы с ОЛ. А само описание кнопок есть в руководстве по эксплуатации
Добрый день! стоит задача программировать и управлять ТРМ 251(6 штук) с панельки ИПП120.
На данный момент работает запись программ технолога и включение/выключение с панели.
написан код по которому приборы по определенным параметрам уходят в режим "пауза по последнему замеру температуры" (версия прошивки ТРМ 2.10), однако при попытке записать любое значение (0, 1, 2) в регистр №18 ТРМки как будто зависают перестают записывать даже уставки программ технолога (почему-то работает только включение-выключение с ИПП120).
Адрес регистра №18 нигде не прописан вовсе, кроме ОРС-сервера ОВЕН.
Отсюда вопрос как правильно управлять режимом ПАУЗА для ТРМ251 при помощи ИПП120.
"В настоящую прошивку (версия 2.10) внесены следующие изменения:
1) Добавлен режим «ПАУЗА».
Описание:
В процессе автоматического регулирования (режим «РАБОТА») у пользователя появилась возможность остановить нагрев/выдержку – перейти в режим «Пауза». В данном режиме уставке приравнивается значение последней измеренной температуры, и прибор начинает регулировать, исходя из этого значения. Отсчет времени технологического процесса в этом режиме прекращается. После возврата из режима «Пауза» в режим автоматического регулирования, прибор продолжает регулировать по заложенной программе технолога.
Переход в режим «Пауза», описанный выше, осуществляется заданием оперативного параметра «PAUS» равным 2; в конфигураторе ТРМ251: «Режим пауза» = «Режим 2». Выход из режима «Пауза» осуществляется заданием «PAUS» равным 0; в конфигураторе ТРМ251: «Режим пауза» = «Выкл.».
Примечание: Также появился дополнительный вариант режима «Пауза» – при переходе в режим «Пауза» уставке приравнивается значение мгновенное уставки. Переход в данный режим осуществляется заданием оперативного параметра «PAUS» равным 1.
Переход из «Режима 1» в «Режим 2» и обратно может быть произведен только через «Режим Выкл.».
Тип параметра «PAUS» - целый, 2 байта.
Принимаемые значения:
• 0 – «Выкл.»;
• 1 – «Режим 1»;
• 2 – «Режим 2».
"
Я так понимаю ключевое слово "в конфигураторе ТРМ251", по RS у меня тоже не получилось изменить, только чтение.