Вообще то тема ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ . В описании на ПЛК 100 это индикация питания и никаких смысловых нагрузок не несет .
Если все работает бог с ней может быть холодная пайка или светодиод умирает . Может быть в теме ПЛК модераторы ответят .
Вид для печати
Спасибо Юрий. Связка ПР200 с СП315 по модбас, ПР200 Мастер. На панели: Скорость 115200, Бит данных 8, стоп бит 1, Контроль четности отсутствует, задержка отправки 20мс. На ПР200: Скорость 115200, Четность нет, Бит данных 8, стоп бит 1, Интервал между запросами 10мс., Период опроса 100мс., Тайм аут ответа 100 мс., количество попыток 3. ПЕременные: Булевские - 98 шт.; Целые - 80шт.; Вещественные 10 шт.
Тормоза адские!
Каждый битовый сигнал передаю отдельно в регистр панели ну например 16 бит 0 передаю в PSB256; 16 бит1 передаю в PSB257 ну и так далее. Запись по событию.
Мне бы что бы булевские быстро срабатывали, это прямое управление, может какой нибудь групповой запрос?
Битовые лучше передавать упакованными, смотрите макрос BOOL_to_INT, а уже в панели использовать нужный бит в из регистра. Примеры и описание есть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 "Описание и файлы проектов для связи ПР200 и СП310"
Спасибо Юрий за ответ. Я что то не понял как битовые значения упаковывать. Описание которое вы показываете я читал. Там есть про групповой опрос но только в варианте СП310 Мастер а пр200 слейв. Может поясните поподробнее? До скольки вы работаете? Может лучше связаться по телефону?
Скачайте пример для MU110-X.16X http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...U110-X.16X.owl и смотрите реализацию "Управление выходами в дискретном режиме по маске" и описание на макрос BOOL_INT http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...m/BOOL_INT.pdf
Здравствуйте. Поменял компьютер, соответственно пришлось ставить Windows 10. Захотел залить программу в ПР200, но OL не видит COM-portВложение 41587 Драйвер поставил.
В настройка порта пустоВложение 41588