Если выпаять реле, то будет зависеть от цикла программы. Если реле не выпаивать, смотрите характеристики реле, там вроде тоже Omron какой-то стоит.
Вид для печати
Если выпаять реле, то будет зависеть от цикла программы. Если реле не выпаивать, смотрите характеристики реле, там вроде тоже Omron какой-то стоит.
Добрый день. Тема уже обсуждалась не раз. Не более 200 имп/сек. У Вас получается около 33имп/сек. - должно хватить.
С уважением.
Спасибо всем за ответы!
<b>Индикатор СМИ2</b> № 39803111104040964 v1.12
из конфигуратора виден в заводских настройках (Fact). При чтении параметров возникают ошибки для параметров dev.R sla.A sla.R
Но при переводе в рабочий режим теряется связь. Не подходят ни прочитанные сетевые настройки, ни заводские.
Ау! Ветка живая? Что с индикатором делать? В сервис, или можно как-то перепрошить?
Здравствуйте. Впервые сталкиваюсь с кондуктометрическими датчиками уровня, нужно подключить к ПР200. Почитал похожие темы на форуме, можно использовать БКК1, но там 4 канала контроля. В моем случае нужно подключить 5 (нижний уровень, 3 насоса, переполнение резервуара), подскажите как лучше сделать, использовать два БКК1?
Мне кажется это предпочтительней:
Вложение 32226
http://www.owen.ru/catalog/modul_kon..._4k4r/opisanie
Можно дискретные входы не тратить и получить дополнительные дискретные выходы! Вам, так как 5 датчиков, два модуля понадобятся! И надеюсь Вы сделали правильный выбор, так как если ёмкость под атмосферным давлением, уровень можно измерить и датчиком избыточного давления типа ПД100, а его можно напрямую к ПР подключить, да и совсем другой уровень контроля уровня будет, на порядок или два выше!