Добрый день.
Гложут сомнения когда громче щелкает реле ПР200, когда срабатывает или когда отпускает ? Я так понял, что когда реле отпускает, то раздается четкий щелчок, а когда срабатывает щелчок еле слышен. Вроде должно быть наоборот.
Вид для печати
Добрый день.
Гложут сомнения когда громче щелкает реле ПР200, когда срабатывает или когда отпускает ? Я так понял, что когда реле отпускает, то раздается четкий щелчок, а когда срабатывает щелчок еле слышен. Вроде должно быть наоборот.
Нарисуйте простейшую программу и проверьте.
Но зачем это Вам???
Хорошее занятие в такую погоду ;)
Capzap однако по логу при выключении, который я ранее выкладывал, ошибок нет и время между началами следующих друг за другом запросами 60 мс. В данном случае я сделал время опроса 50 мс. Итого получаем 50 + 10. Те интервал между опросами это пауза между концом первого и началом следующего опроса.
что Вы имеете ввиду?в выборке первой строки (10 03 00 33 00 01 77 44) запрос мастера,(10 03 02 FF FF 45 F7) ответ слейва,(10 03 00 33 00 01 77 44)-запрос мастера, во второй строке, которая судя по логу через 60мс записалась (10 03 02 FF FF 45 F7)-ответ слейва, ну и далее по той же схеме. Если все проанализировать а не несколько секунд, возможно и найдется еще чего нибудь, пропуски или ошибки вида не соответствие CRC. И при всем при этом здесь приблизительно на одну посылку 20мс, если запрос ответ получается около 40, то вполне адекватно смотрится период опроса в 50мс и ни какие +10 тут не существуют. Другой вопрос, Вы бы определились какой период опроса выставили, а то и 10мс и 50 озвучилиКод:16:58:06,93 COM4: RTS=1 DTR=1 DCD=0 DSR=0 CTS=0 Data= 10 03 00 33 00 01 77 44 10 03 02 FF FF 45 F7 10 03 00 33 00 01 77 44
COM2: RTS=0 DTR=0 DCD=0 DSR=0 CTS=0 Data=
16:58:06,99 COM4: RTS=1 DTR=1 DCD=0 DSR=0 CTS=0 Data= 10 03 02 FF FF 45 F7 10 03 00 33 00 01 77 44 10 03 02 FF FF 45 F7
COM2: RTS=0 DTR=0 DCD=0 DSR=0 CTS=0 Data=
Интервал между запросами 10 мс (задается в настройках протокола) период опроса 50 мс (задается в настройках слейва). Нестыковки в логах очевидно связаны с некратностью записей программой (100 мс) и округлением ей времени до десятков мс.
всеже пришлось заглянуть в первоисточник http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf, смотрим рисунок 4.5 объясняющий что такое интервал. У Вас всего один запрос, интервал не актуален для этого случая, как мне кажется применится примечание об игнорировании этого времени, если что то пойдет не так. Поэтому как я и описывал, влоге представлена работа с 50мс периодом
Спасибо capzap, разобрался. Ранее я безуспешно пытался найти эту инфу в руководстве OL.