Вы на "себя" работаете, или ваши работодатели конченные идиоты?
Вид для печати
А Вы часто встречаете "адекватных" руководителей? В принципе все за, но как до денег доходит, так их "нет"! В итоге затраты возрастают в десятки раз(когда уже деваться некуда деньги находятся, но уже необходимо в десятки раз большие), а сидим у разбитого корыта! На одном предприятии три года потратили, чтобы изменить ситуацию, наверно больше помогло, что главный инженер сменился, на другом всё сначала, приходится доказывать, что 5 тысяч меньше 50 тысяч(просил на защиту двигателя не дали, сгорел, нашли в 10 раз больше), год решали, так ничего и не решили! Вы думаете они идиоты, конечно нет, просто наверно не заинтересованы этим, или заинтересованы в больших затратах и разбитом корыте!
Нормальный "менеджерский" подход. Только причём тут покупка зап. частей за свою зарплату?
1)Технически безграмотные.Цитата:
На одном предприятии три года потратили, чтобы изменить ситуацию, наверно больше помогло, что главный инженер сменился, на другом всё сначала, приходится доказывать, что 5 тысяч меньше 50 тысяч(просил на защиту двигателя не дали, сгорел, нашли в 10 раз больше), год решали, так ничего и не решили! Вы думаете они идиоты, конечно нет, просто наверно не заинтересованы этим, или заинтересованы в больших затратах и разбитом корыте!
2) Своим карманом за свой идиотизм не отвечают.
P.S.
Навыпускали за последние 15-20лет манагеров, теперь ими хоть печку топи...
Уволится нахрен
Если накатать служебную/докладную через секретариат директора/главного инженера ума не хватает, то да.Цитата:
проще иной раз за свои деньги купить(если финансы позволяют) и быть спокойным,
Мужик, ты миллионер по-жизни и на работу для развлечения ходишь?Цитата:
а они на это и надеются, во всяком случае все их усилия на это направленны!
P.S.
случаи возмещения "борзыми щенками" не рассматриваю, это отдельная категория взаимоотношений работника и работодателя.
Сделал вот такой макрос для выбора последнего из двух значений:
Вложение 21082
Это нужно для ПР200, чтобы через вход in задавать вычисленный параметр, и в то же время иметь возможность изменить его через дисплей.
Реле ОВЕН пока не смог мне доставить, а вот в симуляторе возникает проблема. Если переменная out не энергонезависимая, то её изменение во время симуляции невозможно. А с энергонезависимой всё работает именно так, как задумано.
Почему, а?
Добрый день! где можно задать вопрос по ПР-200
В ТЕМЕ ПРО ПР200
Это особенность работы Овен Лоджика. Сейчас идет обновление РП там мы опишем в отдельной главе реализацию работы с входной областью данных и выходной.
На деле сейчас получается что переменная просто перезаписывается предыдущим значением, т.е. "0".