Два ПЧ, Один датчик давления, с него сигнал В РАБОТЕ.
Сброс ручной, верно.
Вид для печати
Понятно! Тогда не понятно зачем сначала выключать первый насос потом включать второй, если при этом второй "выпадает в осадок" переходить опять на первый, к чему эти манипуляции? Короче, не логичней сначала запустить второй насос, проверить, например немного давление поднять относительно уставки(наверно много вариантов), затем уже останавливать первый, к тому же всякие там гидроудары исключаются или вероятность сводится к минимуму!
Добрый день. Срочно потребовалось использовать дисплей ПР200 для организации разветвленного меню, аналогичного системному. Есть у кого то возможность поделиться примером (проектом)? Спасибо.
5 основных меню- параметры, рабочие настройки и тд. Понравилось как это выполнено в системном, то есть с главного выбираешь необходимое основное меню заходишь в него кнопкой ОК и в нем листать кнопками вверх вниз выбираю необходимый параметр, уставки, назад esc. в основных меню будут уставки, включение отключение оборудование и тд. Главное чтобы было удобно и наглядно, для заказчика. Спасибо
Обычно делаю так:
Вход из главного меню в максимум 4 подменю по нажатию ALT+вверх/вниз/SEL/OK.
Возврат - по нажатию ALT+ESC
И ещё меню аварий, в которое вход по изменению переменной (в нём все аварии собираю и квитирование(сброс) аварий. Выход из меню аварий - после сброса аварий автоматически.
Больше делать просто неудобно, да и не нужно. Для больших задач СПК и панели оператора есть.
с I1 Авария BOOL поступает на S вход RS триггера (до ручного сброса должна оставаться) Переменная Авария - энергонезависимая, но при выключении питания получается что RS триггер сбрасывается и переменная с него.Вложение 41256
Как можно RS триггер сделать энергонезависимым?
Когда-то давно выкладывал:
Вложение 41257
Кстати в проекте, что выложил, кроме энергонезависимых триггеров имеется программа ротации двух насосов ежедневно в назначенное время, можно изменить период ротации! Осталась случайно удалять не стал, может вам подойдёт, хотя бы частично!
И, если энергонезависимость станет не нужна, достаточно убрать энергонезависимость у переменной макроса!
Вообще-то программу ротации и автоматического включения резервного насоса здесь выкладывал:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
Спасибо!
Но у меня такая проблема Вложение 41264
Chislo, Mesyac, Chas, Minuta - это реальное время.
Chislo1, Mesyac1, Chas1, Minuta1 - это время записанное при возникновении ошибки.
По фронту Error1 у меня записывается текущая дата/время.
Error1 - энергонезависимая (до ручного сброса стоит в 1)
Но при сбросе питания, на R trig приходит опять единица и дата/время обновляется, до значения включения. Как по другому можно сделать?
При сбросе Error1, дата время не должны сбрасываться, они перезаписываются до следующей ошибки.