Добрый день. У меня еще один вопрос. сегодня получил ПР110, подключил к клемам 1 и 2 питание, а к выходам q1-q4 розетки, написал програму, загрузил. ПР110 показывает индикаторами, что включает розетки, но лампочка в розетке не горит. Я что-то не так подключил?
-
Вложений: 1
-
Ах вот как оно хитро сделано. тоесть оно не выдает нагрузку. Спасибо большое!
-
Там просто контакты реле ,поэтому они выдают то ,что подадите на них (напряжение)
-
-
Все работает, спасибо еще раз!
-
Вложений: 3
Тестируем ПР-МИ485. По ходу развития событий возникали следующие вопросы:
1. Был не понятен режим работы светодиодов "связь" на модуле ПР-МИ485 и на реле ПР110 в режиме опроса. Как выяснилось у ПР-МИ485 клемма RS485A (+) клемма RS485B (-), обычно делают наоборот. При неправильном подключении светодиод "связь" на МИ485 горит постоянно, при нормальном идет индикация посылок. Как выяснилось, после настройки параметров порта RS485 ПР110 обязательно нужно перезагрузить программируемое реле.
2. В конфигурации порта RS485 ПР110 не доступен выбор варианта работы с контролем четности/без четности - какой вариант по умолчанию? Как выяснилось, работает без контроля четности.
3. Какими функциями Modbus RTU должен читаться регистр состояния входов и выходов - 3 или 4? Похоже нет разницы.
4. Интересовал порядок байтов в "слове", не удавалось прочитать значение аналоговых величин. Выяснилось что необходимо использовать режим "One-Base Modbus Adressing".
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323316824
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323316824
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323316824
-
1)на счет + и - сказать пока затрудняюсь. подключал к АС3-М А-А, В-В, индикация работает правильно. вроде как в АС3-М А это "-" В это "+".
после изменения адреса прибора новый параметр принял без перезагрузки. А какие вы меняли?
2) параметр на данный момент не редактируемый. по умолчанию контроль четности отсутствует, т.е. нету.
(вроде как параметр выведен в окно настроек и даже написано его значение, наверно вас смутило то что он "отсутствует" а не, возможно, более привычное "нет")
3)вообще-то разница есть, Но значения из ПР можно считывать и 3 и 4 функциями.
4) 01 04 02 00 A6 39 4A это ответ ПР, 00 A6 - значение WORD и равно 166. (1й адрес, 4 функция, 2 байта, значение 166, контрольная сумма)
Порядок следующий:Старшим байтом вперед.
-
Вложений: 1
Хотелки
Здравствуйте.
У меня возникло пожелание реализовать на ПР110-8/4 генератор импульсов.
Например:
1. При замыкании входа №1 - Выход №1 генерит 100 включений выходного реле.
2. При замыкании входа №2 - Выход №2 каждый час генерит 100 включений выходного реле.
3. При замыкании входа №3 - Выход №3 генерит 500 включений выходного реле.
4. При замыкании входа №4 - Выход №4 каждый час генерит 500 включений выходного реле.
Задачка не сложная, кое как работает (спорным вопросом остаются последний импульс) и генерация импульсов хотелось начинать сразу после подачи сигнала на вход. Но вот проблема у меня программа уже на одном экране не вмещается. Да и стек забился уже на 40% причем пока полностью не реализовал первые два задания. Значит можно сделать проще, если кто делал, поделитесь опытом :-)
Еще вопросик, можно сделать длительность импульса менее секунды? Хотелось пол секунды реле включено, пол секунды реле выключено.
P. S. Пока смотрю работу в симуляторе, ПР110 раздобуду только в понедельник.
-
Гляньте мой вариант в области применения ПР .