Проекты на ОЛ можно вставлять напрямую ,без архивации ....в расширенном режиме редактирования сообщения
Вид для печати
Проекты на ОЛ можно вставлять напрямую ,без архивации ....в расширенном режиме редактирования сообщения
Здравствуйте, вопрос заданный в посте №1130 остался без ответа (возможно я неправильно его задал, возможно он настолько элементарен, что никто не хочет пояснить его (либо не считает нужным)), в связи с этим я предполагаю, что передавать в панель ИП320 состояние выходов с 5-8 (работающих в дискретном режиме) не представляется возможным. Пожалуйста, подтвердите либо опровергните данное предположение. Заранее благодарен.
Спасибо, Василий, что откликнулись. Все 8 выходов "Р". Если я Вас правильно понял, то 1-4 выход имеют биты 0-3 (они отображаются в панели все ок панель отображает текущее значение выходов), а для 5-8 выхода надо брать биты из таблицы РЭ114, значения указанные для выходов 9-12 (т.е для примера выход 9: бит А800 (в десятичной системе 43008) и т.д? Я пробовал так сделать, панель пишет потеря связи. В чем я ошибся?
А не пробовали задать адреса 0004,0005,0006,0007???? регистр то имеет адрес 0х0000 для выходов 1-4 ,может получится и для 5-8:rolleyes: .
Шикарно)) Большое спасибо! Вот честно говоря могли бы и в РЭ это прописать, а то я согласно РЭ ведь забиваю значения. И все равно для меня остались тайной 9-12 выходы)
я не проверял ,но по смыслу......
Хотя вполне логично зачем оставлять болтающиеся 4 бита в регистре, 8 бит - 8 выходов, впредь буду стараться смотреть "ширее"))) и какие то моменты можно прогнозировать) буду учиться...
Чем больше вникаю, тем больше нравится работать с ПР114!
Спасибо всем за помощь!
Всем большое спасибо за помощь. Сегодня загрузил проект в ПР. Всё работает всем спасибо.