Спасибо! Буду пробовать
Вид для печати
Большинство электроприводов комплектуются аналоговыми датчиками положения, тогда и имеющегося в ОЛ ПИД-регулятора достаточно с системой позиционирования!
Я бы дополнил ещё и зоной нечувствительности, чтобы исполнительный механизм постоянно не дёргался туда-сюда!
Здесь экономить на датчике положения, как бы помягче сказать, чтобы сильно не обидеть, по-моему очень глупо, тем более когда вам требуется точное регулирование!
Да и сэкономить не получится, стоимость датчика мизер составит от стоимости регулятора!
Я имел ввиду, встроенный ПИД, короче, как-то примерно так:
Вложение 32966
С датчиком положения диапазона 0 - 100 и зоной нечувствительности 0 - 100%!
Или так:
Вложение 32968
что-то задумался тут, как реализовать ежедневное чередование насосов в указанное пользователем время.
была идея макросом CLOCK_WEEK в 7-00 (к примеру) настроить включение, а в 6-59 выключение. на выходе - типа 2х позиционный DRUM (или счетчик от 0 до 1) в котором Выход 1 = Насос1, Выход 2= Насос2.
но при этом если снять питание с ПРки - при следующем включении счетчик или барабан сместится, и чередование не в 7-00 произойдет, а сразу после включения.
да и что-то думается что реализации проще есть. есть здравые идеи?
вот, тут главный вопрос - в какое время делать переключение?
Сейчас настроил активность Clock Week с 7-00 до 6-59.
В таком решении - если снять питание - ClockWeek после включения снова выход в true поставит.
Второй вариант - активность с 7-00 до 8-00, и энергонезвисимый счетчик. Тогда лишнего чередования не будет происходить, а при выключенном питании в этот период - чередование пропустится.
Выход в принципе - и тот и тот вариант, но на мой взгляд это всё не то..
Да, требование именно в конкретное время :confused:
Моточасы учитывать будем, но сугубо для информации.
Тогда может лучше как-то так, здесь вообще время не надо выставлять, когда включили, тогда включили, но насосы каждый день будут чередоваться, недавно подобный вопрос решали:
Вложение 33054
Да и время в ПР можно на 7 часов меньше реального поставить, тогда всё будет переключатся как раз в 7 часов!
А в принципе, если предполагается что оборудование может быть выключено в момент наступления уставки срабатывания, ставьте сравнение не на равенство, а на большее значение!
Намёками Вас "не возьмёшь", тогда как-то так:
Вложение 33063
И время переключения насосов можно менять не перезаливая программу, на ПР200 даже с экрана!