Лог обмена не снимали никуда?
Вид для печати
Лог обмена не снимали никуда?
имеется ввиду что посылает и принимает во время передачи?
если это то нет
Да, именно
Хотелось бы подключиться к сети и посмотреть что идёт
Или подключиться непосредственно к прибору и попробовать самостоятельно, без панели, записать нужный бит. Это чтобы исключить вероятность того, что панель работает правильно, а проблема где-то ещё
Кнопка Пуск находится по адресу 16. Здесь я уже разобрался.
Теперь еще надо разобраться что устанавливать и где в PSW300
PSW300 здесь не причем:)
Смотрите код макроса и измените его в соответствии с описанием команд см. выше http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post204714
ЗЫ. Подсказка
Вложение 23714
Вот данные из руководства автомата горения:
Тип элемента - Дискретные выходы (Coils) битовая переменная
Доступ - чтение - функция 1, запись - функция 15
Адрес - 16 (нумерация начинается с 0).
Переменная - Старт бит.
Мин. значение - 0.
Макс. значение - 1.
Примечание - Команда дистанционного запуска. Для запуска необходимого установить в 1.
С заводом-изготовителем связывался - эти данные подтвердили.
В данном случае меня интересует функция записи. Функцию чтения я реализовал.
И на картинке как я настроил.Вложение 23715
Так всё же, что происходит?
Есть возможность к сети подключиться и посмотреть?
Какой результат работы подпрограммы?
Примечание: Recieve возвращает количество принятых байт. Советую это использовать в окончательной версии, иначе можно наткнуться на неожиданные проблемы в случае таймаута, например.
Это же для подключения должна быть специальная программа?
Какая и где ее можно взять?