Адрес вашего первого REAL - 2 (а не 0, как настроено сейчас), второго - 4 и т.д.
Если будут "странные" значения, то в настройках порта поставьте (или уберите, если стоит) галочку Поменять WORD.
Вид для печати
Адрес вашего первого REAL - 2 (а не 0, как настроено сейчас), второго - 4 и т.д.
Если будут "странные" значения, то в настройках порта поставьте (или уберите, если стоит) галочку Поменять WORD.
Те же яйца, только в профиль...
Вид вроде правильно выбран.
Вложение 30465
Чтобы яйца поменялись.
В слейве ПЛК д.б не 2 byte
Вложение 30467
А Float
Вложение 30468
Ну и в настройках порта панели ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить "Поменять WORD"
ЗЫ.
Про адреса регистров для дисплеев см. ответ Евгения Кислова.
Ух ты, заработало. Флот я пробовал НО не ставил поменять ВОРД. Единственное я не понял почему адрес начался с 2!? А за подсказку огромное спасибо!!!
Потому, что в ПЛК ОВЕН биты(0х, 1х) и регистры(3х, 4х) располагаются в одной и той же области физической памяти
Первые + вторые 8bits - тоже самое, что отдельные разряды регистров 3х0 или 4х0
Третий 8bits - это младшая половина регистра 3х1 или 4х1
По этому следующие регистры начинаются с 3х2 или 4х2
Скрытый текст:
Таким образом для ламп и кнопок панели можно использовать не только 0х, но 4х0.00 или вместо 0х17 - 4х1.01
Добрый День! Есть СП270. При загрузке проекта в панель выскакивает сообщение "use V2.C.5 or advanced version software" использовать версию V2.C.5 или расширенное программное обеспечение. Подскажите что может означать данное сообщение и как исправить? загружаю через порт download. заранее спасибо
Попробуйте использовать эту версию конфигуратора:
http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...p200_setup.zip
Спасибо большое, действительно помогло. конфигуратор устанавливал с диска, наверное давно лежало на складе)
А как можно определить, какие регистры PFW и PSB в панели используются в проекте, и корректно задействовать свободные регистры, чтобы случайно не получилось множественной записи? Это можно сделать только если внимательно перебрать все экраны, или есть какой то способ попроще?
А почему вообще рекомендовано ставить панель в Master? Если нужно несколько панелей (3 например) на 1 контроллер повесить что лучше использовать - RS485 и панели в Slave-режиме или же SlaveNet мутить http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368 ?