нет панель подключаю в порт rs232 что на ПЛК.
модули имеют адреса с шагом в 16. ПЛК(1) - МВА(16)- МДВВ(32)-МДВВ(48)-МВА(64)-МДВВ(80)-МДВВ(96)
Вид для печати
нет панель подключаю в порт rs232 что на ПЛК.
модули имеют адреса с шагом в 16. ПЛК(1) - МВА(16)- МДВВ(32)-МДВВ(48)-МВА(64)-МДВВ(80)-МДВВ(96)
вы программу выложите. ситуация странная. вы первый кто на моей памяти с такой проблемой на форум вышел.
я в данном случае склоняюсь к версии асо
попробуйте увеличить таймаут ожидания ответа
дык программу выложил еще на первой странице.. я надеюсь что тут дело в моих руках а не в девайсах.
повторяю. увеличьте таймауты ожидания ответов. особенно для мва. 150 мс рекомендую.
спасибо! :)
для мдвв поставил 100 мс, для мва 300 мс
вроде получше стало, по крайней мере недостоверных сигналов еще замечено не было, спокойно могу покрутить девайсы в цеху.
__________________________________________________ _____________
трабла другая, я ее назову таким словом как быстродействие, вернее его отсуствие.
у меня заслонка успевает проехать концевой пока контроллер начинает понимать, что концевой сработал ))) может нормально сработать и остановить двигатель, следующий раз не срабатывает. причем раз на раз не приходится.
как увеличить быстродействие?
надеюсь это будет последний вопрос ))) вроде бы это последняя трабла и можно запускаться )))
мва 1000мс -меньше не нужно.
обновление 1 канала измерения 800мс, если все используются, то раз в 5сек опрашивать достаточно.